Здравствуйте. Самому мне пока такое не попадалось, однако опытные люди говорят , что в тестах на компьютере есть такой вопрос. Про частичное снятие напряжения. Ответ в тестах-интуитивно понятный, однако интересно, откуда взялось сие понятие, т.к. самостоятельно ничего не накопал, спрашиваю кого-плечами пожимают. У меня есть подозрение на ПТЭЭП, но в старой редакции. Может быть помнит кто-то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.1.2010, 16:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7615
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Paradox_79 @ 20.1.2010, 15:25) *
Самому мне пока такое не попадалось, однако опытные люди говорят , что в тестах на компьютере есть такой вопрос. Про частичное снятие напряжения.У меня есть подозрение на ПТЭЭП, но в старой редакции. Может быть помнит кто-то?

Да был такой вид работ в ПТЭ и ПТБ.
Это, когда в зоне производства работ есть часть ЭУ, которая остается под напряжением или же двери в соседнее помещение с действующими ЭУ не заперты.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ржаводел
сообщение 20.1.2010, 17:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 12.12.2009
Из: S-pils
Пользователь №: 16539



На железной дороге есть такой вариант.
То есть когда напряжение с ТЧ снято и они заземлены, но во время работы есть возможность приблизится к частям под напряжением, например по опорным конструкциям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ретро РЗиА
сообщение 20.1.2010, 19:45
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 146
Регистрация: 20.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10279



Работы, производимые в действующих электроустановках, в отношении мер безопасности разбиваются на четыре категории:
1. Выполняемые при полном снятии напряжения;
2. Выполняемые при частичном снятии напряжения;
3. Выполняемые без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением;
4. Выполняемые без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Работой при полном снятии напряжения считается такая работа, которая производится в электроустановке (или части ее), где со всех токоведущих частей (в том числе и с линейных и кабельных вводов) снято напряжение и где нет незапертого входа в соседнюю электроустановку, находящуюся под напряжением.

Работой с частичным снятием напряжения считается такая работа, которая производится в открытой электроустановке или в электроустановке (или части ее), расположенной в отдельном помещении, где снято напряжение только с тех присоединений или участков их, на которых производится работа, или где напряжение полностью снято, но есть незапертый вход в соседнюю электроустановку, находящуюся под напряжением.

Работой без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжен и ем, считается работа, при которой необходимо принятие технических или организационных мер (непрерывный надзор и др.), предотвращающих возможность приближения работающих людей и используемых ими ремонтной оснастки и инструмента к токоведущим частям.

Работой без снятия напряжения, выполняемой •вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжем и ем, считается работа, при которой исключено случайное приближение работающих людей и используемых ими ремонтной оснастки и инструмента к токоведущим частям на опасное расстояние и не требуется принятия технических или организационных мер (например, непрерывного надзора) для предотвращения такого приближения.

Забыл написать, что все это было написано в «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 1969 года»

Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 20.1.2010, 20:47


--------------------
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ядерщик
сообщение 20.1.2010, 20:31
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 23.11.2009
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311



При работах на двухцепных ЛЭП напряжение может сниматься только с одной цепи(не ремонтируемой), возможно это тоже один из примеров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.1.2010, 20:16
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ретро РЗиА @ 20.1.2010, 18:45) *
1. Выполняемые при полном снятии напряжения;
2. Выполняемые при частичном снятии напряжения;
3. Выполняемые без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением;
4. Выполняемые без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.


Копия птб жел.дор. Ясно, откуда ноги растут. Спасибо.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Paradox_79_*_*
сообщение 24.1.2010, 14:14
Сообщение #7





Гости






Как раз на "железке" и было дело. Однако, как я полагаю, вопрос устарел и экзаменуемый может не отвечать на него т.к. действующих нормативных документов, где он раскрывается, на сегодняшний день не существует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ржаводел
сообщение 25.1.2010, 12:31
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 12.12.2009
Из: S-pils
Пользователь №: 16539



Цитата(Гость_Paradox_79_* @ 24.1.2010, 13:14) *
Как раз на "железке" и было дело. Однако, как я полагаю, вопрос устарел и экзаменуемый может не отвечать на него т.к. действующих нормативных документов, где он раскрывается, на сегодняшний день не существует?

Проверил. Современная инструкция ЦЭ-761 звучит так:


8.1. Категории работ


8.1.1. В отношении мер безопасности работы подразделяются на выполняемые:

со снятием напряжения и заземлением;

под напряжением (на контактной сети);

вблизи частей, находящихся под напряжением;

вдали от частей, находящихся под напряжением.


В предыдущей было и "частичное". Оно вошло в "вблизи частей".

Сообщение отредактировал Ржаводел - 25.1.2010, 12:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paradox_79
сообщение 25.1.2010, 13:40
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 29.8.2009
Из: Киров
Пользователь №: 15403



Спасибо большое, выручили )))))))))))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 20:30
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены