организация ввода в дом. , каким проводом, как подключиться к столбу, ... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
организация ввода в дом. , каким проводом, как подключиться к столбу, ... |
20.1.2010, 9:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16986 |
Всем привет.
излагаю свое дилетантское мнение и прошу советов, просьба поправить где что не так. В деревне требуется организовать ввод в дом (вернее, он есть, но чересчур гнилой, надо переделать). Подсчет потребителей энергии, буде они включены одновременно На кв.мм меди примерная допустимая нагрузка 1.7кВт, стало быть на 20-22квт надо иметь 13мм сечение жилы. Учитывая халтурное производство, завышающее сечение, склоняюсь к 16кв.мм. От столба до дома метров 20, но на всякие неожиданности и непредвиденности закладываю 30м. нужно срочно определиться с маркой медного кабеля. Вопросы: - где купить с доставкой(Мск)? или без доставки, но чтобы в наличии в районе Чертаново и радиусе километров 5? - как крепить лучше к проводам? а то скрутки всякие, которые практикуются в деревнях - не айс, должны же быть какие-то зажимы... - трос несущий нужен? где его взять? очень жду ответов, а пока ушел читать про заземление и рубильники-автоматы...как много информации и мало времени.. а вот что понимается под потребителями: (указывал с округлением вверх) отопление(пол) 40кв.м. - 4кВт верхний свет - 1 СВЧ (с грилем) - 2 чайник 2.2 холодильник -0.5 комп, ТВ, звук - 2 нагрев воды - 2 свет на улице - 2 инструмент (болгарка+цепная+компрессор+дрель+циркулярка)=1+2+1+1+3=8 итого 21.7 кВт Сообщение отредактировал lellik - 20.1.2010, 9:42 |
|
|
lellik организация ввода в дом. 20.1.2010, 9:40
Volt380 Цитата(lellik @ 20.1.2010, 9:40) а вот чт... 20.1.2010, 10:45
lellik допускаю, а куда деваться? что касается дома - оче... 20.1.2010, 11:04
savelij 1. Помимо хотелок и предположений не плохо заручит... 20.1.2010, 11:31
lellik 2. Ввод от ВЛ СИПом 4*16 при трёхфазном вводе (мин... 20.1.2010, 11:44
savelij Цитата(lellik @ 20.1.2010, 10:44) ввод дв... 20.1.2010, 12:13
lellik Двухфазного не встречал
ну да, это я по не знанию ... 20.1.2010, 13:00
Dmitry_G Цитата(lellik @ 20.1.2010, 14:00) Двухфаз... 20.1.2010, 23:22
Ядерщик Мощность вы явно завысили. Я в принципе пользуюсь ... 20.1.2010, 21:55
lellik Цитата(Ядерщик @ 20.1.2010, 21:55) Мощнос... 21.1.2010, 18:10
savelij Не знаю расположения магазинов и офисов в Вашей ме... 21.1.2010, 18:42
gomed12 Думаю, в Подольске точно найдете, сам не покупал, ... 21.1.2010, 20:19
lellik Цитата(savelij @ 21.1.2010, 18:42) Не зна... 22.1.2010, 11:03![]() ![]() |
|