![]() Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора |
![]()
Сообщение
#621
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Однажды в журнале учета Н-Д и распоряжений диспетчера РЭС увидел:
Распоряжение №... База РЭС. Ремонт трактора. И все по ПОТ: время допуска и тд. Посмеялся. А диспетчер на полном серьезе: В тракторе есть генератор. Значит, действующая электроустановка. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#622
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В объем периодической проверки переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования будут входить: • внешний осмотр; • проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин.; • измерение сопротивления изоляции; • проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 01 и 1. Вот тогда и может нарисоваться и II и III (см. п. 3.5.10 ПТЭЭП) группа по электробезопасности. Может. Только не нужно увлекаться под III группу(к примеру, измерять мегером сопротивление изоляции ЦП компа). Необходимо ограничиться действиями "в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, приведенным в документации на эти электроприемники и вспомогательное оборудование к ним". Цепь заземления, проверяемая работником, это защитный РЕ-проводник в составе питающего кабеля. До розеток включительно - зона обслуживаемая другим персоналом. А про уравнивание ЭТП и ЭП уже писал, повторяться не хочется. Кратко: Приравниваются лишь права и обязанности. Понятно не по росту. Однажды в журнале учета Н-Д и распоряжений диспетчера РЭС увидел: Распоряжение №... База РЭС. Ремонт трактора. И все по ПОТ: время допуска и тд. Посмеялся. А диспетчер на полном серьезе: В тракторе есть генератор. Значит, действующая электроустановка. Известны смертельные случаи при напряжении менее 6В. Все индивидуально. В наличии свечи зажигания. Кроме того, при ремонте трактора может использоваться много чего электрического (переносной инструмент, светильники, трансформаторы..) Сообщение отредактировал Олега - 16.12.2009, 12:46 |
![]() |
|
Гость_Зануда_* |
![]()
Сообщение
#623
|
Гости ![]() |
Из вышесказанного можно заключить К переносным ЭП относятся не все компы. Посему переносными не считать. К передвижным относятся не все компы. Посему и передвижными не считать. по этой причине компы не считать вовсе. Цитата Может. Только не нужно увлекаться под III группу (к примеру, измерять мегером сопротивление изоляции ЦП компа). Необходимо ограничиться действиями "в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, приведенным в документации на эти электроприемники и вспомогательное оборудование к ним". Цепь заземления, проверяемая работником, это защитный РЕ-проводник в составе питающего кабеля. До розеток включительно - зона обслуживаемая другим персоналом. К переносным приемникам отнесли их Вы, я лишь пытался продолжить ход Ваших мыслей и вышел до III группы по электробезопасности для работника ответственного за поддержание исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним (опять посмотрите на п.3.5.10 ПТЭЭП). Так как правило сисадмин на предприятии один, то он и будет ответственным. Се ля ви. Только вот определение ЭТП из ПОТРМ вызвало у Вас неприязнь (Ваша цитата: «у ПОТ здесь явно урезанное и даже сомнительное определение») и этому есть объяснение: в этом случае пользователи компьютера будут ЭТП. А раз уж Вы назвали ПК переносным (передвижным) электроприемником, то будьте так добры исполнить п.3.5.12.ПТЭЭП, а не прятаться за указаниями заводов изготовителей. Мне же больше по душе назвать компьютер – приёмником электрической энергии. Без каких либо приставок. А Вы не задумывались, почему Правила оказали такое внимание переносным и передвижным электроприемникам? Мы уже выяснили, что "техническое обслуживание" подразумевает и ремонт. Кроме обдувания пыли и нажимания на клавиши работники Хлопа именно ремонтом и занимаются. Объясните наконец каким образом для ремонта электрооборудования привлечен неэлектротехнический персонал. "Работник, занимающийся техническим обслуживанием компьютеров" к ЭТП относится. Технологический процесс (уже писалось чего) с использованием ЭВМ и ее тех.обслуживанием именно этот работник и осуществляет. Извините, но давайте уточним. Не мы, а Вы. Мое мнение, что все же техническое обслуживание и ремонт – это разные вещи. Соглашусь лишь с тем, что работнику, который занимается техническим обслуживанием можно заниматься и ремонтами. Есть только некоторые ограничения, а именно - ЭТП, который пользуется электроинструментом и ручными машинами. Техническим обслуживанием ему заниматься можно (позволяет п.1.4.3 ПТЭЭП), а вот ремонтом нет (запрещает п.10.9. ПОТРМ). По привлечению НТП к ремонту электроприемника какой раз поясняю, что в НТД не указано, что ремонтом электроприемника должен заниматься ЭТП. Посмотрите еще раз на п.1.4.3 ПТЭЭП. Хотя давайте представлю Вам два варианта трактования этого пункта: 1. Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. 2. Электротехнологический персонал – персонал осуществляющий обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента. Разницы не замечаете? Видимо "в процессе их эксплуатации " воспринимается как "использование" или "применение". Быренько смотрим, что есть эксплуатация Эксплуатация это "стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество". Т.е. включен и ремонт. Может быть предложите метод ремонта без использования рук ? (роботов не предлагать!) Да и без этих "тонкостей" можно обойтись. Раз ПК перемещаемый "без применения транспортных средств", значит м.б. перемещен с помощью рук. Этого достаточно. Оборудование 1 класса. Помещение легко относится к пом. с повыш.опасностью. Всё. II группа К вопросу, что такое эксплуатация, не обращался. Теперь у Вас проскочила фраза, частично взятая из термина передвижной электроприемник «применения транспортных средств». Раз не хотим смотреть в Правила (начинаю сомневаться в том, нужно ли было вообще давать ссылки из Правил, все равно не читают), буду переписывать, что Правила «говорят»: Передвижной электроприемник - электроприемник, конструкция которого обеспечивает возможность его перемещения к месту применения по назначению с помощью транспортных средств или перекатывания вручную, а подключение к источнику питания осуществляется с помощью гибкого кабеля, шнура и временных разъемных или разборных контактных соединений. Извините за наивный вопрос, как часто вы перемещаете компьютер в процессе его эксплуатации (наверно регулярно прежде чем его включить катаете его по кабинету)? То что он (ПК) может быть перемещен с помощью рук – это достаточно для чего? Не понял. Электроприемник 1 класса –не оспаривал; Помещение с повышенной опасностью – не оспаривал, может быть; «Все. II группа» - гениально! Это то от куда?! И в заключении: Вы до сих пор уверены в том, что электротехнологический персонал, это ТОЛЬКО тот персонал, который занимается работой на технологической установке или ее обслуживанием, ремонтом? Вы до сих пор уверены, что ЭТП=ЭП (например: электротехнологический = ремонтный, электротехнологический = оперативный и т.д.)? Спасибо. |
![]() |
|
Гость_Зануда_* |
![]()
Сообщение
#624
|
Гости ![]() |
Однажды в журнале учета Н-Д и распоряжений диспетчера РЭС увидел: Распоряжение №... База РЭС. Ремонт трактора. И все по ПОТ: время допуска и тд. Посмеялся. А диспетчер на полном серьезе: В тракторе есть генератор. Значит, действующая электроустановка. Улыбнуло. Если можно снимите скан с этого шедевра. Очень интересно, кто входил в состав бригады, кто выдал распоряжение, кто был назначен допускающим, кто был назначен производителем работ? Где производили отключения и где заземляли? п. 2.3.10 ПОТРМ не рулит. Особо опасные помещения (условия) налицо. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Руслан_*_* |
![]()
Сообщение
#625
|
Гости ![]() |
Добрый вечер.Ответьте пожалуйста на вопрос,если это в Вашей компетенции.Я работаю слесарем ремонтником насосного оборудования НПО, 2 группа электробезопасности.Правомерно ли мы занимаемся ремонтом электродвигателей СТД 1600,а именно механической частью,заменой подшипников СТД,заменой лабиринтных уплотнений элетродвигателя.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#626
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Извините, но давайте уточним. Не мы, а Вы. Мое мнение, что все же техническое обслуживание и ремонт – это разные вещи. Соглашусь лишь с тем, что работнику, который занимается техническим обслуживанием можно заниматься и ремонтами. Есть только некоторые ограничения, а именно - ЭТП, который пользуется электроинструментом и ручными машинами. Техническим обслуживанием ему заниматься можно (позволяет п.1.4.3 ПТЭЭП), а вот ремонтом нет (запрещает п.10.9. ПОТРМ). По привлечению НТП к ремонту электроприемника какой раз поясняю, что в НТД не указано, что ремонтом электроприемника должен заниматься ЭТП. Посмотрите еще раз на п.1.4.3 ПТЭЭП. Хотя давайте представлю Вам два варианта трактования этого пункта: 1... 2... Разницы не замечаете? Чудно, техническим обслуживанием, при котором "можно заниматься и ремонтами" ЭТП заниматься "может", и тут же, поскольку сам это оборудование использует, сразу раз и "не может". Чудно.. Посмотрите в свой п. 10.9, кому запрещает: "10.9. Работникам, пользующимся{исключительно использующих в своем труде} электроинструментом и ручными электрическими машинами{сантехник, плотник,..}, не разрешается: ..разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт;.." и это правильно ![]() Перестановка не только запятых, но даже и слов действующего дока - дело некрасивое, ведущее в дебри. И все ж, сформулируйте то, что заметили 1. Обслуживание .. установок.. а также .. оборудования, при работе которого требуется .. техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, .. переносных и передвижных электроприемников, .. должен осуществлять электротехнологический персонал. 2. Электротехнологический персонал – персонал осуществляющий обслуживание .. установок .., а также ..оборудования, при работе которого требуется .. техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, .. переносных и передвижных электроприемников, .. Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2009, 10:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#627
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Ремонт трактора - это давно было.
А сейчас у нас в электросетях после очередного обострения и наплыва проверяющих диспетчера запретили ВСЕ работы по распоряжениям на подстанциях. Нанесение надписей, замена лампочек, все только по Н-Д, с ограждение рабочего места, а на основной ПС (она с ОСШ 110 кВ, уже не простая и наглядная схема, только с ответственным руководителем работ. По распоряжению только в ОПУ и в дежурном помещении. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#628
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
К вопросу, что такое эксплуатация, не обращался. было-было Цитата(Зануда @ 15.12.2009, 23:26) * В ПУЭ к переносным электроприемникам отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т. п.) (см. п.1.7.147). При этом осталось невыясненым (хотя я и упоминал уже, что для предмета беседы это не важно и выяснять не хочу), - "Как же компьютеры велите называть. коли и не передвижной и не переносной??" что за оборудование такое - редко перемещается и редко носится. То что он (ПК) может быть перемещен с помощью рук – это достаточно для чего? Не понял. Электроприемник 1 класса –не оспаривал; Помещение с повышенной опасностью – не оспаривал, может быть; «Все. II группа» - гениально! Это то от куда?! Применительно по "10.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I* в помещениях с повышенной опасностью** должен допускаться персонал, имеющий группу II." Или с компом все гораздо безопаснее? Оспаривать "повышенную опасность" - сомнительное мероприятие. Вы до сих пор уверены в том, что электротехнологический персонал, это ТОЛЬКО тот персонал, который занимается работой на технологической установке или ее обслуживанием, ремонтом? Вы до сих пор уверены, что ЭТП=ЭП (например: электротехнологический = ремонтный, электротехнологический = оперативный и т.д.)? Электротехнологический персонал, это тот персонал, который занимается работой на технологической установке, при этом выполняет ее тех.обслуживание, которое включает и ремонт. Электротехнологический персонал имеет право выполнять работы по техническому обслуживанию (и ремонту) вверенной ему ЭТУ. Он здесь (и только здесь) уравнен с электротехническим (думаю ремонтным) персоналом в праве работы на действующей ЭУ. И в обязанностях знать и соблюдать правила. Кроме этого, у него масса своих правил. К переносным приемникам отнесли их Вы, я лишь пытался продолжить ход Ваших мыслей и вышел до III группы по электробезопасности для работника ответственного за поддержание исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним (опять посмотрите на п.3.5.10 ПТЭЭП). Так как правило сисадмин на предприятии один, то он и будет ответственным. Се ля ви. Только вот определение ЭТП из ПОТРМ вызвало у Вас неприязнь (Ваша цитата: «у ПОТ здесь явно урезанное и даже сомнительное определение») и этому есть объяснение: в этом случае пользователи компьютера будут ЭТП. А раз уж Вы назвали ПК переносным (передвижным) электроприемником, то будьте так добры исполнить п.3.5.12.ПТЭЭП, а не прятаться за указаниями заводов изготовителей. Мне же больше по душе назвать компьютер – приёмником электрической энергии. Без каких либо приставок. Еще раз. Мне до лампочки переносное или передвижное оборудование компьютер. В ПТЭЭП перечислены оба. Плюс РЭМ и ЭИ (ОТДЕЛЬНО), и для них Вы вышли правильно: "Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников, вспомогательного оборудования распоряжением руководителя организации должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу III." А где здесь про прочее оборудование?? Неправильное продолжение мыслей. Работы по п.3.5.12.ПТЭЭП ЭТП может выполнить за исключением пп3. А он в этой части ЭУ и не применим. Или пробовали ? Думается "больше по душе назвать компьютер – приёмником электрической энергии" исключительно по причине затруднений с определениями. Но я и не настаиваю. Оба варианта перечислены, зачем лишний головняк с дифференцированием. Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2009, 10:54 |
![]() |
|
Гость_Зануда_* |
![]()
Сообщение
#629
|
Гости ![]() |
Цитата Чудно, техническим обслуживанием, при котором "можно заниматься и ремонтами" ЭТП заниматься "может", и тут же, поскольку сам это оборудование использует, сразу раз и "не может". Чудно.. Посмотрите в свой п. 10.9, кому запрещает: "10.9. Работникам, пользующимся{исключительно использующих в своем труде} электроинструментом и ручными электрическими машинами{сантехник, плотник,..}, не разрешается: ..разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт;.." и это правильно ![]() Посмотрите в п. 10.9. ПОТРМ и в определение (Вами не облюбленное) ЭТП в ПОТРМ. Работники то пользующие ЭИ (электроинструмент) и РЭМ (ручная электрическая машина), кто будут по Вашему. Это однозначно (потому как по Правилам) ЭТП. Так вот этот ЭТП, который пользуется ЭИ и РЭМ и может заниматься тех. обслуживанием (чистка, смазка, обдувка и т.п. п.1.4.3 ПТЭЭП), но не может заниматься ремонтом п.10.9 ПОТРМ. (замена треснувшего корпуса, питающего шнура, механической части и т.п). Перестановка не только запятых, но даже и слов действующего дока - дело некрасивое, ведущее в дебри. И все ж, сформулируйте то, что заметили 1. Обслуживание .. установок.. а также .. оборудования, при работе которого требуется .. техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, .. переносных и передвижных электроприемников, .. должен осуществлять электротехнологический персонал. 2. Электротехнологический персонал – персонал осуществляющий обслуживание .. установок .., а также ..оборудования, при работе которого требуется .. техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, .. переносных и передвижных электроприемников, .. По тех.обслуживаниию и ремонту чувствую спорить бесполезно. Наш с Вами спор напоминает общение слепого с глухим. Посмотрите ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения, ГОСТ 18311-80 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ предложенный Gomed 12. Запятые переставил лишь для того, что бы вы поняли о чем п.1.4.3.ПТЭЭП. Уже писал, не хочу повторяться, но ничего не поделаешь: «И так, тот персонал, который определен в ПОТРМ, должен осуществлять обслуживание того, что указано в ПТЭЭП» Как еще сформулировать-то что уже написано в Правилах. Где я что просмотрел, на какую запятую не обратил внимание? было-было У меня не было вопросов, что такое эксплуатация. Зачем Вы приводили мне определение этого термина ,не знаю? При этом осталось невыясненым (хотя я и упоминал уже, что для предмета беседы это не важно и выяснять не хочу), - "Как же компьютеры велите называть. коли и не передвижной и не переносной??" что за оборудование такое - редко перемещается и редко носится. Что Вы зациклились? «Переносной, передвижной». Посмотрите на термины. Есть просто Электроприемники, есть еще переносные электроприемники, есть еще передвижные электроприемники. Кроме черного и белого есть и другие цвета. Компьютер – с точки зрения Правил просто электроприемник (как и настольная лампа, стиральная машина, СВЧ печь, швейная машина и т.п). В чем у Вас тут загвоздка не пойму, для чего вам нужно комп отнести к переносным или передвижным электроприемникам? Применительно по "10.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I* в помещениях с повышенной опасностью** должен допускаться персонал, имеющий группу II." Или с компом все гораздо безопаснее? Оспаривать "повышенную опасность" - сомнительное мероприятие. Ну для чего Вы сами объединяете ЭИ и РЭМ с компьютером? Он к таковым не относится. И применять к этому п.10.2 нельзя. С переносными ИЭ и РЭМ работать гораздо опаснее чем с компьютером, отсюда и всплыла группа. Электротехнологический персонал, это тот персонал, который занимается работой на технологической установке, при этом выполняет ее тех.обслуживание, которое включает и ремонт. Электротехнологический персонал имеет право выполнять работы по техническому обслуживанию (и ремонту) вверенной ему ЭТУ. Он здесь (и только здесь) уравнен с электротехническим (думаю ремонтным) персоналом в праве работы на действующей ЭУ. И в обязанностях знать и соблюдать правила. Кроме этого, у него масса своих правил. Узко мыслите. Еще раз читайте ПОТРМ термины и определения. А стропальщика (использует в своей работе только стропы) и водителя, у которого в должностной инструкции сказано, что ему запрещается пользоваться переносным ЭИ, РЭМ, технологическими установками, ремонтировать автомобили, но которые должны иметь группу II, если они работают в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ (см. п.11.3 ПОТРМ) к КАКОМУ персоналу причислите? Еще раз. Мне до лампочки переносное или передвижное оборудование компьютер. В ПТЭЭП перечислены оба. Плюс РЭМ и ЭИ (ОТДЕЛЬНО), и для них Вы вышли правильно: "Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников, вспомогательного оборудования распоряжением руководителя организации должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу III." А где здесь про прочее оборудование?? Неправильное продолжение мыслей. Работы по п.3.5.12.ПТЭЭП ЭТП может выполнить за исключением пп3. А он в этой части ЭУ и не применим. Или пробовали ? Думается "больше по душе назвать компьютер – приёмником электрической энергии" исключительно по причине затруднений с определениями. Но я и не настаиваю. Оба варианта перечислены, зачем лишний головняк с дифференцированием. То «до лампочки», то не «до лампочки». Затруднений по определению нет –так как определение дано Правилами. «Приставки» (передвижной и переносной) делаете Вы. Вам что лень прочитать п.3.5.10 ПТЭЭП (я от туда вышел на 3 группу, а не из п. 10.7 ПОТРМ). И это было сделано лишь для того, что бы Вы увидели, что компьютер не относится к переносным или передвижным (по определению из Правил). Если Вы его туда относите, то и будьте добры исполнить п.3.5.12 ПТЭЭП и другие требования гл.3.5 ПТЭЭП. Вам не бросается в глаза сколько противоречий в Правилах появляется, когда Вы пытаетесь привязать к простому электроприемнику не нужные приставки? Мне кажется, что скоро буду отвечать Вам прежними цитатами из предыдущих постов, а Вы отвечать мне тем же. Вам не совсем понятна моя точка зрения, а мне не понятна Ваша. Может быть другие участники форума рассудят? Почему к беседе не присоединяется главный арбитр этой темы (гос. Инспектор)? Все ли с ним в порядке, ибо уже более месяца не выходит на связь? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#630
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Посмотрите в п. 10.9. ПОТРМ и в определение (Вами не облюбленное) ЭТП в ПОТРМ. Работники то пользующие ЭИ (электроинструмент) и РЭМ (ручная электрическая машина), кто будут по Вашему. Это однозначно (потому как по Правилам) ЭТП. Так вот этот ЭТП, который пользуется ЭИ и РЭМ и может заниматься тех. обслуживанием (чистка, смазка, обдувка и т.п. п.1.4.3 ПТЭЭП), но не может заниматься ремонтом п.10.9 ПОТРМ. (замена треснувшего корпуса, питающего шнура, механической части и т.п). Ну и хитрун ![]() Оставьте наконец работников, использующих ЭИ и РЭМ в покое. П.10.9 не содержит никаких других работников. И нашего компьюторщика в т.ч. Не перечислен. Значит пунктик к нему не применим. В то же время упрямо забываете: Содержание части операций ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций технического обслуживания (ГОСТ 18322-78). По тех.обслуживаниию и ремонту чувствую спорить бесполезно. Наш с Вами спор напоминает общение слепого с глухим. Посмотрите ГОСТ 18322-78 .. Посмотрел, как видите ![]() ![]() У меня не было вопросов, что такое эксплуатация. Зачем Вы приводили мне определение этого термина ,не знаю? А в пункте 620 не понятно? Объясните мне, если эксплуатация включает в себя и ремонт, то как вяжется Ваше высказывание (строго соответствующее ПУЭ) и п. 10.9. ПОТРМ . Еще раз кратко : работник осуществляет эксплуатацию (вкл.ремонт), но ремонт осуществлять не может. Какое из правил правее? Что Вы зациклились? «Переносной, передвижной». Посмотрите на термины. Есть просто Электроприемники, есть еще переносные электроприемники, есть еще передвижные электроприемники. Кроме черного и белого есть и другие цвета. Компьютер – с точки зрения Правил просто электроприемник (как и настольная лампа, стиральная машина, СВЧ печь, швейная машина и т.п). В чем у Вас тут загвоздка не пойму, для чего вам нужно комп отнести к переносным или передвижным электроприемникам? Как раз у меня загвоздки не было с самого начала. Среди перечисленного в ПТЭЭП выбрал подходящее - "переносные и передвижные". Мне этого было достаточно (хоть переноси,хоть передвигай комок).. И только некоторым товарищам необходимо было позанудничать. Не будем показывать пальчиком. Ну для чего Вы сами объединяете ЭИ и РЭМ с компьютером? Он к таковым не относится. И применять к этому п.10.2 нельзя. С переносными ИЭ и РЭМ работать гораздо опаснее чем с компьютером, отсюда и всплыла группа. Опасность наличия кручения-верчения на группу не влияет - первая группа, как для кипячения чайника. Влияет опасность помещения. Именно "отсюда и всплыла группа". Узко мыслите. Еще раз читайте ПОТРМ термины и определения. А стропальщика (использует в своей работе только стропы) и водителя, у которого в должностной инструкции сказано, что ему запрещается пользоваться переносным ЭИ, РЭМ, технологическими установками, ремонтировать автомобили, но которые должны иметь группу II, если они работают в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ (см. п.11.3 ПОТРМ) к КАКОМУ персоналу причислите? С широтой Вашего кругозора не сравниваюсь ![]() ![]() Стропальщика ни к какому электрическому не причислю. Нахождение его в зоне по п. 11ПОТ возможно лишь при наличии гр.II, чтобы четко представлял необходимое для этой группы. Не для участия в непосредственном ремонте ЭУ (своими ручонками). С другой стороны группы - ЭП и ЭТП... Ну, так к какому ? . «Приставки» (передвижной и переносной) делаете Вы. Вам что лень прочитать п.3.5.10 ПТЭЭП (я от туда вышел на 3 группу, а не из п. 10.7 ПОТРМ). И это было сделано лишь для того, что бы Вы увидели, что компьютер не относится к переносным или передвижным (по определению из Правил). Если Вы его туда относите, то и будьте добры исполнить п.3.5.12 ПТЭЭП и другие требования гл.3.5 ПТЭЭП. Приставки делает ПТЭЭП, я использую. 3 группа в п.3.5.10, судя по п. 3.5.12, появилась благодаря "измерению сопротивления изоляции". Ну сами то подраскиньте мозгами, к Вашему компу с мегером кого подпустите? Все остальные работы м.б. выполнены работником с Гр II. Так и не понятно. Компьютер - электроприемник. А идентифицировать какой конкретно - ну никак. Мне-то до лампы, все устраивает. А вот несогласных с тем, что я их пристроил к "переносным-передвижным" попросил бы определиться. Иначе получается - так не хочу, а как надо не знаю. |
![]() |
|
|
Гость_Зануда_* |
![]()
Сообщение
#631
|
Гости ![]() |
Ну и хитрун ![]() Оставьте наконец работников, использующих ЭИ и РЭМ в покое. П.10.9 не содержит никаких других работников. И нашего компьюторщика в т.ч. Не перечислен. Значит пунктик к нему не применим. Позвольте уточнить. Мы с Вами речь вели за электротехнологический персонал. Извиняйте, но не мог пройти мимо Вашей фразы (Сообщение #606 «Работник, сверлящий дырочки, но не вскрывающий и не ремонтирующий сверлячку, может иметь и 1 группу. Только при опр.условиях необходима 2-я.») Из этого и родилось общение про работников, использующих ЭИ и РЭМ. Раз Вам эта тема неудобна, пожалуйста. Оставим их в покое. В то же время упрямо забываете: Содержание части операций ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций технического обслуживания (ГОСТ 18322-78). Посмотрел, как видите ![]() ![]() Ой, забываю, извините. Только первые два термина из этого ГОСТ покоя не дают. И написаны они как раз для забывчивых, что бы не увлекались «объединением» и «включением». Раз уж вы процитировали эту фразу из ГОСТ, поясните мне забывчивому, какие такие некоторые операции и какого вида ремонта могут совпадать с содержанием некоторых (каких ?) операций технического обслуживания? А в пункте 620 не понятно? Объясните мне, если эксплуатация включает в себя и ремонт, то как вяжется Ваше высказывание (строго соответствующее ПУЭ) и п. 10.9. ПОТРМ . Еще раз кратко : работник осуществляет эксплуатацию (вкл.ремонт), но ремонт осуществлять не может. Какое из правил правее? Замечу, что это в отдельном случае, предусмотренном правилами, которые ратуют за безопасное проведение работ, а не разъясняющие устройство электроустановок. А что Вас так здесь не устроило. А почему Вы не возмущаетесь по поводу, что один электротехнический персонал (ремонтный) не может выполнять обязанности другого электротехнического персонала (оперативного), хотя они оба приняты на работу, что бы обеспечить эксплуатацию электроустановки? Как раз у меня загвоздки не было с самого начала. Среди перечисленного в ПТЭЭП выбрал подходящее - "переносные и передвижные". Мне этого было достаточно (хоть переноси,хоть передвигай комок).. И только некоторым товарищам необходимо было позанудничать. Не будем показывать пальчиком. Напомню, посмотрите термин «передвижной электроприемник» в ПТЭЭП и «переносной электроприемник» в п.1.7.147 ПУЭ. Куда вы там приткнули компьютер?! Или у нас с Вами Правила разные? На всякий случай цитирую: ПУЭ п.1.7.147. «К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т. п.).» ПТЭЭП (термины и определения). Передвижной электроприемник - Электроприемник, конструкция которого обеспечивает возможность его перемещения к месту применения по назначению с помощью транспортных средств или перекатывания вручную, а подключение к источнику питания осуществляется с помощью гибкого кабеля, шнура и временных разъемных или разборных контактных соединений. Опасность наличия кручения-верчения на группу не влияет - первая группа, как для кипячения чайника. Влияет опасность помещения. Именно "отсюда и всплыла группа". Представьте для себя помещение, где стоит комп. и место, где может работать ЭТП с переносным электроинструментом. Да и кручение – верчение в руках электроинструмента (зачастую с питающим шнуром) никто со счетов не снимал. Стропальщика ни к какому электрическому не причислю. Нахождение его в зоне по п. 11ПОТ возможно лишь при наличии гр.II, чтобы четко представлял необходимое для этой группы. Не для участия в непосредственном ремонте ЭУ (своими ручонками). С другой стороны группы - ЭП и ЭТП... Ну, так к какому ? Вы ли это, Олега?! Неужели не догадались?! Посмотрите определение в ПОТРМ для электротехнологического персонала. Приставки делает ПТЭЭП, я использую. 3 группа в п.3.5.10, судя по п. 3.5.12, появилась благодаря "измерению сопротивления изоляции". Ну сами то подраскиньте мозгами, к Вашему компу с мегером кого подпустите? Все остальные работы м.б. выполнены работником с Гр II. Так и не понятно. Компьютер - электроприемник. А идентифицировать какой конкретно - ну никак. Мне-то до лампы, все устраивает. А вот несогласных с тем, что я их пристроил к "переносным-передвижным" попросил бы определиться. Иначе получается - так не хочу, а как надо не знаю. Не правильно используете. Сопротивление изоляции и III группа тут не причем (посмотрите новую версию (2003 г.) гл.5.4 ПОТРМ). К компу с меггером загоняете Вы, так как причислили комп к «передвижным, переносным». Компьютер –электроприемник. Вот это мне понятно, а почему Вы начинаете его причислять к «переносным и передвижным» извините, понять не могу. Зануда, ничего не попишешь. Так я же определился (честное пионерское), и не хочу и не буду причислять комп. к «переносным и передвижным». Или все таки только черное или белое? Олега, над нами скоро смеяться будут. Мне начинает надоедать переписывать Вам Правила, к тому же читаете Вы их по своему. Времени жалко. Слишком много писать приходится. На вопросы, которые были Вам заданы можете не отвечать, примерно знаю какие будут ответы. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#632
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ничего-ничего, я тоже повторяюсь.
![]() Раз Вам эта тема неудобна, пожалуйста. Оставим их в покое. Тема нормуль. Те, что сверлят, были для примера. Раз к ним имеется пункт 10.9, значит пример считаем неудачным. Все остальные переносные, передвижные или не опознанные пока (в т.ч. компьютер) к этому пункту отношения не имеют. От темы (комка) не отвлекаемся. п.10.9 слили. Раз уж вы процитировали эту фразу из ГОСТ, поясните мне .. Челу с таким кругозором и самому будет не в напряг. Главное , что допущение существует. Истолковать его наизнанку никак. ![]() А что Вас так здесь не устроило. А почему Вы не возмущаетесь по поводу, что один электротехнический персонал (ремонтный) не может выполнять обязанности другого электротехнического персонала (оперативного), хотя они оба приняты на работу, что бы обеспечить эксплуатацию электроустановки? Пример некорректный. Один персонал - электротехнологический, использующий переносные ЭП, "которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации". И не может ремонтировать ![]() А вобщем и непонятен мотив запрета в слитом п 10.9. Почему работник, использующий ЭП не может к примеру вилочку поменять, если он электротехнологический персонал. Представьте для себя помещение, где стоит комп. и место, где может работать ЭТП с переносным электроинструментом. Да и кручение – верчение в руках электроинструмента (зачастую с питающим шнуром) никто со счетов не снимал. Тем не менее переломный фактор - опасность помещения Помещение где стоит комп. м.б. любым. Склад железа, химии, сырой подвал, щитовая, цех какой угодно.. Не идеализируйте до офисных условий. И достаточно повышенной опасности. Доказать это обычно легко. Неужели не догадались?! Посмотрите определение в ПОТРМ для электротехнологического персонала. Не-а не догадался. Можно поподробнее чуток? ![]() Вот это мне понятно, а почему Вы начинаете его причислять к «переносным и передвижным» извините, понять не могу. Читали, но мимо. Еще раз. Исключительно в помощь Хлопу, определиться. Без четких определений (ввиду разнообразия), но комок в их числе ![]() ЭП представлял переносные, передвижные и стационарные. Или Вам известны другие формы? И я ведь тоже теперь в непонятках. Компьютер - это какой ЭП, как называется, какими свойствами обладает. Измучился я с Вами, скрытный Вы какой-то, Зануда. Олега, над нами скоро смеяться будут.. Да ладно, тема-то серьезная, истина дороже. Не занудно получится насмешек испугаться. Только начали.. Инспектор все одно кураторство забросил, а мы ему хоть постов подмолотили ![]() Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2009, 23:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#633
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 ![]() |
Здравствуйте. Вопрос следующий. Ситуация: Отдельно стоящая двухтрансформаторная ТП с трансформаторами ТМ-1000/10/0,4. Электроснабжение осуществляется по радиальной схеме "линия-трансформатор" с глухим присоединением к ВН трансформатора. Согласно проекта защита трансформатора осуществляется защитой питающей линии (ТО, МТЗ (время срабатывания 0,5сек)). Питающее РП расположено в 600м от ТП. На тр-ре стоит газовое реле, но в соответствии с п.3.2.53 ПУЭ оно не подключено. Все выполнено в соответствии с проектом, проект прошел экспертизу промбезопасности, объект допущен в эксплуатацию согласно Акта Ростехнадзора и полученного разрешения. Новый инспектор Ростехнадзора настаивает на подключении газового реле, аргументируя это тем, что раз оно установлено на трансформаторе, то обязательно должно быть подключено, хотя бы с действием на сигнал. Нарушение звучит так "внесение изменений в конструкцию предусмотренную заводом-изготовителем трансформатора". Считаю требование абсурдным. И коллеги и проектировщики улыбаются на данное требование. А ваше мнение как инспектора какое? Спасибо. Получен оффициальный ответ 9 Управления Ростехнадзора: Применение газового реле должно быть в соответствии с требованиями п.3.2.53 ПУЭ. Использование газового реле в случаях не требуемых п.3.2.53 ПУЭ-на усмотрение владельца ЭУ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#634
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 ![]() |
Добрый день дорогие участники форума. Извините, что долго отсутствовал – был в отпуске. Когда я выходил на форум то рассчитывал получить четкие и ясные разъяснения от инспектора. Но инспектор канул в небытие.
Так получилось, что я всегда был связан в той или иной мере с электричеством, сначала радиохулиган, потом ПТУ – электромонтер 4 разряда, затем армия – дизелист электрик, потом опять ПТУ – телемастер, далее ВУЗ - радиоинженер и наконец второе образование – юридическое. Еще в ПТУ мне четко вбили в мозги, что правила написаны кровью, это святое и обсуждению не подлежит. Обслуживал токарные станки и всю проводку в цехе. Все требования правил были просты и понятны. Оформил распоряжение, получил инструктаж, подготовил рабочее место, заземлил станок выставил ограждение, плакаты, обесточил и работай себе наздоровье. Первая трещинка в наших отношениях с правилами у меня появилась когда я стал телемастером. Как то сразу стало непонятно куда нужно вешать таблички на телевизор, что заземлять и ограждать. Была 3 группа по электробезопасности до 1000 вольт, хотя на втором аноде кинескопа напряжение не менее 18 киловольт. Объяснить это тоже никто не мог. С организационными мероприятиями тоже как-то не клеилось, какие наряды, распоряжения, перечни? – пришел к клиенту, увидел телевизор, починил и ушел – вот и все организационные мероприятия. Дальше – больше – появились компьютеры, связь и сотовые телефоны. Все больше росли во мне сомнения, что неподходят правила для станков и распредустройств к телевизорам, компьютерам и сотовым телефонам. Я начинал понимать, что мир техники гораздо шире и разнообразней, чем тот для которого были созданы эти правила. Но я упрямо продолжал искать в правилах как же их все таки следует выполнить и не превратить работу в идиотизм, ведь они святые и их нельзя подвергать сомнению. И продолжал считать Электроустановкой все вплоть до карманного фонарика. «Горе от ума» произошло у меня после получения мной диплома юриста. Нас учили не просто зубрить законы но и понимать область их применения, выявлять противоречия в законодательных актах и правильно их разрешать. Я попытался определить область действия правил, получается правила действуют только для электроустановок. Определение электроустановки крайне неконкретное и размывчатое. Если допустить, что электроустановка это далеко не все электрооборудование а только небольшая его, наиболее опасная в плане поражения эл. током часть, то все встает на свои места. Сразу выпадают из под действия правил компьютеры, телевизоры и сотовые телефоны и становятся обычными электроприборами. Тем более, что понятие СОВОКУПНОСЬ подразумевает некоторую свободу какое электрооборудование в него нужно включать а какое нет. Проведем аналогию 1.все что движется по дорогам это участники дорожного движения - все что использует для своей работы эл. энергию это электрические устройства (электрооборудование). 2. участниками движения являются пешеходы и велосипедисты к которым правила применяют не так жестко как к автотранспорту или вообще ограничиваются лиш упоминанием о таких участниках движения - в нашем случае это электроприемники, и электрооборудование не представляющее особой опасности при эксплуатации (сотовые телефоны, компьютеры и т.д.). 3. автотранспорт, наиболее опасные участники движения к ним применяются особые требования (техосмотрт и т.д.)- в нашем случае это электроустановки к которым применяются ПОТ РМ с нарядами распоряжениями перечнями и другими мерами призванными сделать эксплуатацию ЭУ безопасной. Никому не приходит в голову проходить нампример техосмотр на велосипед или пешехода, или требовать наличие прав у пешехода и велосипедиста как у автотранспорта (в случае с электричеством - группы по электробезопасности), так почему же мы так упорно пытаемся применить ПОТ для ЭУ на компьютеры и сотовые? ЭУ и компьютеры это совершенно разные устройства в плане электробезопасности. Вынося свои размышления на ваш форум я получил сокрушительный разнос от электриков. Что впрочем, и понятно – сам таким был и готов был бится до конца за светлый образ всеобщей Электроустановки во имя электробезопасности. К тому же профессионализм в какой то конкретной области подразумевает некоторую узость взглядов и консерватизм, связанный с нежеланием критически оценивать свои старые, привычные взгляды, благодаря которым так приятно считать себя профессионалом. Признать что компьютер не является электроустановкой у участников форума смелости нехватило и вся дискуссия как то плавно ушла в сторону какую группу присвоить компьютерщикам и к какому персоналу их отнести, т.е к прежнему как же натянуть правила для подстанций и распредустройств на обычный компьютер и сотовый телефон. Уважаемые электрики! Я не против чтобы у компьютерщиков была группа по электробезопасности – чем выше группа тем больше будет знать человек, тем спокойней руководителю. Здесь принцип лучше беребдеть чем недобдеть оправдывает себя. Но как выполнить технические мероприятия? Как заземлять компьютер, куда плакаты вешать, что огораживать? А что с организационными мероприятиями делать? Писать каждый день пустые фразы в журнал работ по нарядам распоряжениям – сбегать 13 раз к пользователям, если они позвонят, и починить у них компьютеры? Или сделать всех оперативно ремонтным персоналом и в перечень эти пустые фразы забить? А что в противоаварийных тренировках компьютерщикам, как оперативно – ремонтному персоналу записывать? – действия при отказе монитора или при зависании программного обеспечения? Сколько уже можно глупости пустые из пальца высасывать ? Это примерно так же как пытаться прикрутить автомобильные номера к велосипеду или пешеходу. Я понимаю у оперативно ремонтного персонала подстанции там например отсутствие напряжения на одном из вводов, создание обходных цепей питания путем выполнения оперативных переключений на оборудовании подстанции для подачи питания на обесточенный ввод, ну а в компьютере или в сотовом телефоне - ну какие тут могут быть оперативные переключения? Мы слишком увлеклись выполнением правил и совсем забыли для чего эти правила были созданы. Они созданы для того, чтобы не гибли люди в электроустановках (на подстанциях, в распредустройствах) а мы их пытаемся применить там где нет никакой опасности на обычном бытовом электрооборудовании (компьютеры, сотовые телефоны). Один вопрос не по теме, по ДГУ. Подскажите пожалуйста начиная с какой мощности дизель генераторной устаноки ДГУ необходимо получение разрешения на ввод в эксплуатацию в Ростехнадзоре? Сообщение отредактировал Хлоп - 15.1.2010, 8:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#635
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 16811 ![]() |
Здравствуйте! Очень хочется получить ответ на вопрос! Ситуация такая: я хочу поменять тариф на свет (у меня частный дом,с газовым отоплением и электроплитой). Обратилась в энергосбыт,написала заявку,сейчас готовят тех.условия на установку э/плиты. Но мне сказали,что скорее всего в тех.условиях будет прописано вынести э/счётчик на улицу(за ограду). Но у нас изначально всё сделано капитально(следуя всем пунктам тех.условий на дом) и раньше не было предписания выносить счётчик,мы его установили в гараж. Вопрос :неужели никак не обойтись без выноса счётчика за ограду? В энергосбыте сказали: не вынесите счётчик,останетесь без смены тарифа....Законно ли это?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#636
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
А что в противоаварийных тренировках компьютерщикам, как оперативно – ремонтному персоналу записывать? – действия при отказе монитора или при зависании программного обеспечения? ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Dmitry_G - 14.1.2010, 22:16 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#637
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 ![]() |
[quote name='Dmitry_G' post='119406' date='14.1.2010, 22:14']
![]() ![]() ![]() Почему не поверю очень даже поверю у нас с компьютерщиками точно такой же дурдом твориться. Присвоив группу и переведя персонал в оперативно ремонтный почемуто никто незнает как выполнять остальные требования правил (противоаварийные тренировки например). Перевели персонал а дальше как быть неподумали - опять кусочное и безголовое применение правил. Каландайк для проверяющих - неиссякаемый источник нарушений получается. [quote name='Natasik' post='119393' date='14.1.2010, 20:43'] Но мне сказали,что скорее всего в тех.условиях будет прописано вынести э/счётчик на улицу(за ограду). У нас тоже требуют выносить счетчики в гаражах на улицу. Правда непонятно зачем, кто воровал тот и на улице украсть сможет, а показания счетчика без хозяина гаража все равно не считать - ящики закрыты на замок а ключи у владельцев гаражей. Кто не вынес счетчики тех отключают даже если нет задолжности за эл энергию. Может кто нибуть сможет дать разумное объяснение? А на счет законно ли это могу ответить - если вы запросите новые техусловия то обязаны будете их выполнять в полном объеме, либо оспаривать их правомерность в суде (что практически невозможно). Юридически получается, что запросив новые тех условия вы сами соглашаетесь на расторжение старого договора на присоединение и просите заключить новый договор на условиях которые вам продиктует энергоснабжающая огранизация. Никакого значения, что вы добросовестно выполнили старые техусловия, при подключении дома это иметь небудет, все начинается заного и вы сами просите заключить новый договор, запросив новые тех условия. Законодательство в энергетике это кормушка для проффесиональных юристов энергетиков - так, что шансов победить у вас нет. Думайте сами ввязываться в многолетнюю судебную тяжбу, отказываться от идеи сменить тариф или просто подкупить чиновника который будет оформлять вам техусловия. Выбор за вами. Закон это не справедливость а соблюдение правил которые пишут чиновники. Сообщение отредактировал Хлоп - 15.1.2010, 10:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#638
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12373 ![]() |
Наверное я немного опоздал. Объясните специалисты в области юридическо-электрического законодательствпа. Нужно налаживать мощную установку производство 2х немецких фирм.
Оборудование 6кВ "2мВт+1.7мВт питание 6кВт Пеобразователи 1200-1600кВт Технологию не беру отдельная тема. Вобще-то металлургическое производство. Как и кого можно дпустить к наладке если у нас нетвсекй дкументации и мы, не прошли обучени поих оборудованию. Предоставить нам документацию УВЫ !!! Прехавшие наладчики объясняют что имея, Диплом инженера, а это там высокий уровень, Никаких допусков для работы с обордованием не нужно. Еле-еле объяснили что это такое правила ПТБ ПТэ СМЕХ . Как нужно по првилам допускать таких Специелистов. Наверное н.в не один я встретился с данныфм вопросом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#639
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 ![]() |
Наверное я немного опоздал. Объясните специалисты в области юридическо-электрического законодательствпа. Нужно налаживать мощную установку производство 2х немецких фирм. Оборудование 6кВ "2мВт+1.7мВт питание 6кВт Пеобразователи 1200-1600кВт Технологию не беру отдельная тема. Вобще-то металлургическое производство. Как и кого можно дпустить к наладке если у нас нетвсекй дкументации и мы, не прошли обучени поих оборудованию. Предоставить нам документацию УВЫ !!! Прехавшие наладчики объясняют что имея, Диплом инженера, а это там высокий уровень, Никаких допусков для работы с обордованием не нужно. Еле-еле объяснили что это такое правила ПТБ ПТэ СМЕХ . Как нужно по првилам допускать таких Специелистов. Наверное н.в не один я встретился с данныфм вопросом. Допуск это процедура по охране труда призванная обеспечить безопасное выполнение работ, к проффесиональной подготовке работников она не имеет отношения, лишь бы группы по электробезопасности были. Документацию на ЭУ у вас потребует Ростехнадзор когда разрешение на включение ЭУ получать будете. Или вы ее разрабатываете сами или требуйте у поставщиков. Обычно требования по обучению персонала и предоставлению всей тех. документации прописывается в договоре на поставку оборудования. Посмотрите договор. За вашу проффесиональную подготовку отвечает ваш работодатель. Сообщение отредактировал Хлоп - 18.1.2010, 8:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#640
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Логичный и понятный пост, Хлоп. Не согласен только вот с этим:
Вынося свои размышления на ваш форум я получил сокрушительный разнос от электриков..... Признать что компьютер не является электроустановкой у участников форума смелости нехватило и вся дискуссия как то плавно ушла в сторону какую группу присвоить компьютерщикам и к какому персоналу их отнести, т.е к прежнему как же натянуть правила для подстанций и распредустройств на обычный компьютер и сотовый телефон. Не от электриков, а от группы группы электриков или некоторых электриков - так точнее)). Все что я мог сказать по теме- уже сказал, хочу лишь добавить, что ваши взгляды разделяют многие професионалы. Сообщение отредактировал Коот - 19.1.2010, 7:55 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2025, 22:37 |
|
![]() |