Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Гофра или асбестоцемент , Наружные сети

электрик Дмитрий
сообщение 13.1.2010, 10:35
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Доброго времени суток.
Вопрос от теоретиков (проектировщиков) к практикам(монтажникам и эксплуатации).
При выполнении проектов в местах пересечения кабелями инженерных коммуникаций, в качестве дополнительной защиты предусматриваем для кабеля трубы. Вопрос заключается в том, какие трубы лучше асбестоцементные или гофрированные двустенные? Достоинства и недостатки с точки зрения производителей тех и других труб, а так же коллег проектировщиков слышал неоднократно, теперь хотелось бы услышать мнение тех кому сними приходилось сталкиваться на практике в процессе работы.

С уважением, Дмитрий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.1.2010, 12:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



с гофрой не сталкивались, а стоимость сильно отличается?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.1.2010, 13:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



На пересечках (на коротких участках) или по прямой кладем А/ц. На поворотах и пр. криволинейных участках ПНД-ПВД. Колодцы не практикуем.
К а/ц трубам бывает придираются, мол прочность не та. Приходится бодаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 13.1.2010, 13:07
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



По мне - гофра немного гнется - это удобно в плане просунуть под трубой.
Но со старых времен - не верю я пластику в земле...


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 13.1.2010, 13:38
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Цитата
с гофрой не сталкивались, а стоимость сильно отличается?

При диаметре а/ц 100, а гофры 107, гофра чуть дороже, а при диаметре гофры 94 и меньше, гофра по цене выигрывает.

Цитата
На пересечках (на коротких участках) или по прямой кладем А/ц. На поворотах и пр. криволинейных участках ПНД-ПВД..

Мы делаем примерно также, но уже неоднократно вставал вопрос в нашем коллективе об отказе от а/ц труб в пользу гофрированных(в теории кажется, что они лучше(больше срок службы, ниже стоимость, удобство монтажа и прочие достоинсива)), но есть и у нас такое мнение:
Цитата
Но со старых времен - не верю я пластику в земле...
.

Так что вот я и поднял эту тему, чтобы попытаться выяснить, действительно ли гофра лучше и про а/ц надо забыть или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.1.2010, 19:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а как себя поведет гофра при отрицательных температурах? при подвижках земли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.1.2010, 20:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Чего собственно опасаетесь, огласите основу для мнения? О случаях подгрызания кротами пока не слышно. Прыгать на ней пробовали, на глубине 70см и ниже давление распределится. Асбест был и остается канцерогеном. Там где грунт проседает а/ц трубы просто обламываются (например, на вводах в здания), об обрывах ПНД-ПВД пока не сообщалось. При прокладке одним куском и возможности ввода и вывода выше поверхности кабель не промокнет. Гибкие позволяют поворачивать, изгибаться в любом направлении, при обеспечении радиусов возможна замена. При отрицательных температурах (на 70 см вглубь уже теплее) будет вести себя не хуже самого кабеля. Ничего с ними не будет, коли не загибать. А кто ж там в земле их побеспокоит. Хранить, возить, носить легче. Может еще чего забыл. А этого мало?
Сейчас мы стали применять сантехнические ПНД трубы - дешевле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.1.2010, 20:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(с2н5он @ 13.1.2010, 19:21) *
а как себя поведет гофра при отрицательных температурах? при подвижках земли?

На зимние каникулы (10 и ниже град) под проезжей частью (тяжелая спец. техника) на территории объекта не защищенные кабели в двойную ПНД D50 (красную), эти трубы (9 шт) еще и в 3 АЦ -150.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 13.1.2010, 23:37
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
предусматриваем для кабеля трубы.
Так сделайте одолжение! В проекте напишите "проложить в тубе", без сносок на тип трубы.(В спицификации диаметр трубы и длина) А в смете "забейте" ту что вам надо. Лет десять назад мы так 10Кв кабель с нагрузкой в 50ампер сечением 120мм.кв кинули в полиэтленовую водопроводную трубу под железодорожным переходом. В том году вскрывали - стоит как "новая". Наши опасения что туба из пласмассы ухудшит тепловой режим кабеля не оправдались. Зато прокладка такой трубы- это "удовольствие"

Сообщение отредактировал KIVOK - 13.1.2010, 23:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 15.1.2010, 9:20
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Всем большое спасибо. Если у кого-то есть ещё мнения и опыт в данном вопросе пишите.

Цитата
а как себя поведет гофра при отрицательных температурах?


Характеристики труб из каталога ДКС:
Гибкие двустенные трубы: Температура монтажа от - 40°С до + 90°С; Температура эксплуатации от - 55°С до + 90°С.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSir
сообщение 18.1.2010, 17:27
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 18.1.2010
Пользователь №: 16962



Цитата(электрик Дмитрий @ 13.1.2010, 10:35) *
Доброго времени суток.
Вопрос от теоретиков (проектировщиков) к практикам(монтажникам и эксплуатации).
При выполнении проектов в местах пересечения кабелями инженерных коммуникаций, в качестве дополнительной защиты предусматриваем для кабеля трубы. Вопрос заключается в том, какие трубы лучше асбестоцементные или гофрированные двустенные? Достоинства и недостатки с точки зрения производителей тех и других труб, а так же коллег проектировщиков слышал неоднократно, теперь хотелось бы услышать мнение тех кому сними приходилось сталкиваться на практике в процессе работы.

С уважением, Дмитрий.

Лучше использовать трубы ПЭ 80 SDR-17 или ПЭ 100 SDR-17 , проверено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены