Доброго времени суток.
Вопрос от теоретиков (проектировщиков) к практикам(монтажникам и эксплуатации). При выполнении проектов в местах пересечения кабелями инженерных коммуникаций, в качестве дополнительной защиты предусматриваем для кабеля трубы. Вопрос заключается в том, какие трубы лучше асбестоцементные или гофрированные двустенные? Достоинства и недостатки с точки зрения производителей тех и других труб, а так же коллег проектировщиков слышал неоднократно, теперь хотелось бы услышать мнение тех кому сними приходилось сталкиваться на практике в процессе работы. С уважением, Дмитрий. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с гофрой не сталкивались, а стоимость сильно отличается?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На пересечках (на коротких участках) или по прямой кладем А/ц. На поворотах и пр. криволинейных участках ПНД-ПВД. Колодцы не практикуем.
К а/ц трубам бывает придираются, мол прочность не та. Приходится бодаться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
По мне - гофра немного гнется - это удобно в плане просунуть под трубой.
Но со старых времен - не верю я пластику в земле... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Цитата с гофрой не сталкивались, а стоимость сильно отличается? При диаметре а/ц 100, а гофры 107, гофра чуть дороже, а при диаметре гофры 94 и меньше, гофра по цене выигрывает. Цитата На пересечках (на коротких участках) или по прямой кладем А/ц. На поворотах и пр. криволинейных участках ПНД-ПВД.. Мы делаем примерно также, но уже неоднократно вставал вопрос в нашем коллективе об отказе от а/ц труб в пользу гофрированных(в теории кажется, что они лучше(больше срок службы, ниже стоимость, удобство монтажа и прочие достоинсива)), но есть и у нас такое мнение: Цитата Но со старых времен - не верю я пластику в земле... .Так что вот я и поднял эту тему, чтобы попытаться выяснить, действительно ли гофра лучше и про а/ц надо забыть или нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а как себя поведет гофра при отрицательных температурах? при подвижках земли?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Чего собственно опасаетесь, огласите основу для мнения? О случаях подгрызания кротами пока не слышно. Прыгать на ней пробовали, на глубине 70см и ниже давление распределится. Асбест был и остается канцерогеном. Там где грунт проседает а/ц трубы просто обламываются (например, на вводах в здания), об обрывах ПНД-ПВД пока не сообщалось. При прокладке одним куском и возможности ввода и вывода выше поверхности кабель не промокнет. Гибкие позволяют поворачивать, изгибаться в любом направлении, при обеспечении радиусов возможна замена. При отрицательных температурах (на 70 см вглубь уже теплее) будет вести себя не хуже самого кабеля. Ничего с ними не будет, коли не загибать. А кто ж там в земле их побеспокоит. Хранить, возить, носить легче. Может еще чего забыл. А этого мало?
Сейчас мы стали применять сантехнические ПНД трубы - дешевле. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
а как себя поведет гофра при отрицательных температурах? при подвижках земли? На зимние каникулы (10 и ниже град) под проезжей частью (тяжелая спец. техника) на территории объекта не защищенные кабели в двойную ПНД D50 (красную), эти трубы (9 шт) еще и в 3 АЦ -150. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата предусматриваем для кабеля трубы. Так сделайте одолжение! В проекте напишите "проложить в тубе", без сносок на тип трубы.(В спицификации диаметр трубы и длина) А в смете "забейте" ту что вам надо. Лет десять назад мы так 10Кв кабель с нагрузкой в 50ампер сечением 120мм.кв кинули в полиэтленовую водопроводную трубу под железодорожным переходом. В том году вскрывали - стоит как "новая". Наши опасения что туба из пласмассы ухудшит тепловой режим кабеля не оправдались. Зато прокладка такой трубы- это "удовольствие"
Сообщение отредактировал KIVOK - 13.1.2010, 23:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Всем большое спасибо. Если у кого-то есть ещё мнения и опыт в данном вопросе пишите.
Цитата а как себя поведет гофра при отрицательных температурах? Характеристики труб из каталога ДКС: Гибкие двустенные трубы: Температура монтажа от - 40°С до + 90°С; Температура эксплуатации от - 55°С до + 90°С. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2010 Пользователь №: 16962 ![]() |
Доброго времени суток. Вопрос от теоретиков (проектировщиков) к практикам(монтажникам и эксплуатации). При выполнении проектов в местах пересечения кабелями инженерных коммуникаций, в качестве дополнительной защиты предусматриваем для кабеля трубы. Вопрос заключается в том, какие трубы лучше асбестоцементные или гофрированные двустенные? Достоинства и недостатки с точки зрения производителей тех и других труб, а так же коллег проектировщиков слышал неоднократно, теперь хотелось бы услышать мнение тех кому сними приходилось сталкиваться на практике в процессе работы. С уважением, Дмитрий. Лучше использовать трубы ПЭ 80 SDR-17 или ПЭ 100 SDR-17 , проверено. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |