gomed12
сообщение 8.1.2010, 11:28
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Sergejs, думаю Вам необходимы АВ с фиксированными номиналами.
Посмотрите здесь на стр.10


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 8.1.2010, 14:10
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Как вариант позвоните сюда http://www.schneider-electric.lv/sites/lat...re-contact.page и спросите то о чем я писал ранее. Неплохо для начала и ток замерить в течении дня.

Сообщение отредактировал Andrey59 - 8.1.2010, 14:12


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.1.2010, 16:56
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sergejs @ 8.1.2010, 3:57) *
Насчет цены я в курсе, что будет дороже.
Но одноамперники - себе дороже. Объясняю в двух словах situation icon_smile.gif
У клиента интернетсеть состоящ. из сотен свичей (концентраторов).
Все они всё время подключены так сказать по безучётному тарифу. Т.е. был дан список моделей, посчитана общ. мощность помнож. на 24часа и т.д. Из этого выводилась сумма оплаты за месяц. Автомвты я в своё время ставил, что подешевле было. Т.е. стоят где по 6А, где по 10А и пр...

Думается в самих свичах уже установлены персональные предохранители. На группу свичей выбираете АВ от кол-ва их в группе. Если будете формировать маленькие группы, то наберется немеряное кол-во АВ. Вы просто не представляете их стоимость, хотя и в курсе что будет дороже. Вам многократно дешевле обойдется организовать учет.
У Вас вилы с вводным АВ: завышенный номинал - больше платить, заниженный номинал - снижение надежности.
Счетчик снимет проблему, надеюсь. Ведь пока речь об оплате потребленной энергии, а не о подключенной мощности icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.1.2010, 18:15
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



в таком случае действительно проще предохранители - у них и номиналы имеют большую вариативность, и стоят в разы меньше. На ввод 1 автомат - суммарная нагрузка, - а с него на предохранители. если ты из питера, то могу скинуть магазины, если нет, то только интернет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 8.1.2010, 19:32
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Предохранители конечно будут дешевле. Есть такие разъеденители на Din-рейку с цилиндрическими предохранителями 10х38 к примеру. Есть они у всех нормальных фирм. Вариантов по току много, особенно у быстродействующих (пример OEZ, Ferraz Shawmut и т.д) Для тех кто читать не любит - вопрос из Латвии.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.1.2010, 19:46
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



да уж, не все читаю icon_biggrin.gif
есть также решение по держателям предохранителей у wago и enterlec(ABB). так что вперед в интернет.
если никак, и надо автоматы - то они тоже есть у всех, как было уже выше указано в одной из ссылок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.1.2010, 23:47
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Всё одно, раздробив хоть до предохранителя на свич, потребляемая, якобы, мощность будет определяться автоматом на питающей линии. Если не в Вашем щите, то в начале пит.линии. Мелкие предохранители ведь тоже не "в обрез". Поэтому сумма "запаса" будет даже больше.
Не мудрите Sergejs, поставьте счетчик на DIN-рейку, пусть жадина утрётся. Да и работы минимум.

Как там Латвия ? Лучше жизнь хоть в чем-то, или как в РФ, только с трибун "налаживается"?

Сообщение отредактировал Олега - 8.1.2010, 23:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 9.1.2010, 5:34
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Так есть предохранители самовостанавливающиеся. правда не всегда восстанавливаются. и где-то на сайте обсуждалась они.
-извините, забыл указать, требование отдела электросетей - возможность ОБЯЗАТЕЛЬНОГО пломбирования.
Т.к. это входной автомат до учёта. Хотя как такового учёта нет в реале.
Как я уже писАл выше - форма реализации эл. энергии безучетная, теперь по новым их првилам, исходя от величины автомата умнож. 24часа и на 30 дней.
Т.е предполагается, что автомат будет на DIN рейке в коробке под пломбу типа пикольника.
Sergejs, думаю Вам необходимы АВ с фиксированными номиналами.
Посмотрите здесь на стр.10

gomed12, что-то я там одноамперных не увидел...
Как вариант позвоните сюда http://www.schneider-electric.lv/sites/lat...re-contact.page и спросите то о чем я писал ранее. Неплохо для начала и ток замерить в течении дня.
Andrey59, ja, paldies par informaaciju, noteikti taa es ari izdarishu.
...Счетчик снимет проблему, надеюсь. Ведь пока речь об оплате потребленной энергии, а не о подключенной мощности
]Олега], счетчики стоят на серверных. А свичей по подъездам в городе - сотни -на каждый счетчик не поставишь.
Экономически не выгодно. Да при реконструкции сетей свичи (концентраторы ) зачастую переносятся в др. место.
Цитата
в таком случае действительно проще предохранители - у них и номиналы имеют большую вариативность, и стоят в разы меньше. На ввод 1 автомат - суммарная нагрузка, - а с него на предохранители. если ты из питера, то могу скинуть магазины, если нет, то только интернет

belok5, предохр. отпадают, нет возможности пломбировки, уже писАл выше. 2. Я не из Питера.
Цитата
Всё одно, раздробив хоть до предохранителя на свич, потребляемая, якобы, мощность будет определяться автоматом на питающей линии. Если не в Вашем щите, то в начале пит.линии. Мелкие предохранители ведь тоже не "в обрез". Поэтому сумма "запаса" будет даже больше.
Не мудрите Sergejs, поставьте счетчик на DIN-рейку, пусть жадина утрётся. Да и работы минимум.

Олега, cхема интернет сети такова, что эти маленькие потребители (свичи) разбросаны по подъездам, могут стоять на чердаке, в стояке и даже в подвале...
Т.ею когда ребята тянули сеть, они делали как им удобно. Ты им подай туда туда-то 220 и всё. Ну я и подавал. Согласно договору с Латвэнерго- учёт без счетчиков, по заявленной суммарной мощности этих потребителей и при условии работы 24 часа в сутки.
Было достаточно, что я им скопировал и дал паспорта применяемых свичей с указанием потребляемой мощности.
Теперь же это монополиста не устраивает и говорит все потребители, кто по такой (без счетчика) схеме оплаты -будут платить с нового года от величины входного автомата. ну да я уже писАл об этом кажется.
Именно поэтому, если бы речь шла о 10-15 точках, то ладно. А то их сотни. Вот и плати за воздух, получается...
Цитата
Как там Латвия ? Лучше жизнь хоть в чем-то, или как в РФ, только с трибун "налаживается"?

Олега, да, все здесь на букву ''x''. (не подумай, что хорошо) как говориться. Ну да всё относительно. Да и жаловаться, это не наш удел icon_wink.gif
Не хочу более оффтопить здесь, если у вас есть тут где-то флейм, то там как нибудь, можем и про Латвию, если у кого будет интерес.
Cозвонился, сегодня с педставителем ABB местными, обещали помочь, поеду в понедельник и заеду также по совету Andrey59 на Schneider Electric, посмотрю, что там у них есть.
to all, спасибо за помощь.




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.1.2010, 12:49
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sergejs @ 9.1.2010, 5:34) *
Олега, да, все здесь на букву ''x''. (не подумай, что хорошо) как говориться.

В общих чертах достаточно.

Цитата(Sergejs @ 9.1.2010, 5:34) *
Т.е предполагается, что автомат будет на DIN рейке в коробке под пломбу типа пикольника.

И предохранитель можно в боксе под пломбировку разместить.
ETI http://din.com.ua/files/eti/CH.pdf У этих ребят и сам держатель предохранителя пломбируется (стр.195), Вам то конечно нужно только контакты закрыть, значит в боксик.
Хотя, возможно, требуется и аппарат коммутации, тогда в двухместный бокс добавьте еще выключатель нагрузки (ВН).

Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2010, 13:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 9.1.2010, 13:34
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ссылка на стр. 10 верна, посмотрите на 11 странице.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 10.1.2010, 14:51
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата(Олега @ 9.1.2010, 11:49) *
В общих чертах достаточно.


И предохранитель можно в боксе под пломбировку разместить.
ETI http://din.com.ua/files/eti/CH.pdf У этих ребят и сам держатель предохранителя пломбируется (стр.195), Вам то конечно нужно только контакты закрыть, значит в боксик.
Хотя, возможно, требуется и аппарат коммутации, тогда в двухместный бокс добавьте еще выключатель нагрузки (ВН).

Даа, иннтересные штучки у этих словаков... icon_smile.gif
Но мне не подойдёт icon_sad.gif
Предвижу уже возражения со стороны энергонадзора, типа: ''Что мы за вами будем бегать перепломбировать каждый раз, после замены вами выбитого преда?...'' icon_sad.gif
Цитата(belok5 @ 9.1.2010, 12:34) *
ссылка на стр. 10 верна, посмотрите на 11 странице.

'belok5', спасибо за уточнение, вот это то, что доктор прописАл icon_smile.gif
Посмотрел, правда сейчас MOELLER объеденился с EATON, так что надо будет связаться с ними уже.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2010, 17:55
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sergejs @ 10.1.2010, 14:51) *
Даа, иннтересные штучки у этих словаков... icon_smile.gif
Но мне не подойдёт icon_sad.gif
Предвижу уже возражения со стороны энергонадзора, типа: ''Что мы за вами будем бегать перепломбировать каждый раз, после замены вами выбитого преда?...'' icon_sad.gif

Я сразу поэтому и написал "Вам то конечно нужно только контакты закрыть, значит в боксик."
Если пломбировать не контакты, а рычажок АВ, то при срабатывании придется точно так же бегать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 10.1.2010, 21:23
Сообщение #33


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата(Олега @ 10.1.2010, 16:55) *
Я сразу поэтому и написал "Вам то конечно нужно только контакты закрыть, значит в боксик."
Если пломбировать не контакты, а рычажок АВ, то при срабатывании придется точно так же бегать.

Да.
Не знаю, как сейчас в России, но у нас уже давно из всех частных домов (98%) и квартир тем более учёт давно вынесен или в подъезды (многокватирки) или ц дома непосредственно (дома по 6-10 квартир) или за пределы участка (за забором у частников).
Так что у монополиста всегда есть свободный допуск для контроля и отключения.
Вот иенно они на вх. автомате в эту "дырочку'' под рычажком автомата и вешают свою пломбу на тросике (предварительно отвлючив автомат, естественно) должникам.
Быстро и с минимальными затратами.
Подключение, после оплаты долга + оплаты за подключения + в течении 10 раб. дней.
Веселуха, короче! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.1.2010, 21:49
Сообщение #34





Гости






По-моему есть полный смысл поставить счётчик, т.к. точно будете платить столько, "сколько музыки", во вторых на таких мелких нагрузках можете попасть в зону минимальной чувствительности счётчика (в зависимости от модели) и счётчик может показать потребление менее расчётного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEIMOS
сообщение 16.1.2010, 16:43
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11734



Извиняйте-не знаю где спросить!Есть диф.автомат-фаза и нейтраль-четыре контакта: 1-2;N-N.
Куда мне цеплять напряжение с фазы на 1 или 2,или по барабану.И на N это ведь ноль идёт или земля-перечитал на форумах.Башка не соображает.Это для стиральной машины.
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 16.1.2010, 17:17
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(DEIMOS @ 16.1.2010, 20:43) *
Извиняйте-не знаю где спросить!Есть диф.автомат-фаза и нейтраль-четыре контакта: 1-2;N-N.
Куда мне цеплять напряжение с фазы на 1 или 2,или по барабану.И на N это ведь ноль идёт или земля-перечитал на форумах.Башка не соображает.Это для стиральной машины.
Заранее благодарен!


Вход 1-N.Выход 2-N .
Кнопка тест есть.Правильно подключили-нажали-выбило это гуд. drum.gif
Земля мимо дифа идет , ноль через N на дифе.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.1.2010, 17:47


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Operator
сообщение 16.1.2010, 19:23
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 13112



нив коем случае нельзя ставить автомат на ноль!
исключение-двухполюсный автомат-который разрывает одновременно и фазу и ноль!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 16.1.2010, 20:27
Сообщение #38


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(Operator @ 16.1.2010, 19:23) *
нив коем случае нельзя ставить автомат на ноль!
исключение-двухполюсный автомат-который разрывает одновременно и фазу и ноль!

Об том и толк.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 16.1.2010, 20:27
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Operator @ 16.1.2010, 23:23) *
нив коем случае нельзя ставить автомат на ноль!
исключение-двухполюсный автомат-который разрывает одновременно и фазу и ноль!


Речь о диф автомате идет!Человек малость не в тему написал!Смотрите пост выше.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.1.2010, 20:31


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Operator
сообщение 16.1.2010, 21:06
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 13112



просто в начале темы кто-то хотел поставить пробки или автоматы на ноль
Вернуться в начало страницы