Можно ли заменить два однофазных автомата одним двухфазным?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2009 Из: казань чебоксары Пользователь №: 15925 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
если у вас стоит по автомату на фазу и на ноль, то менять на двухполюсный НУЖНО!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Пролид_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Ситуация такая. "Хрущёвка", квартирный щиток, советский чёрный автомат (автоматы), естественно уже никакой маркировки, их нужно заменить. И никак не определить, что это за автоматы. Вот и думаю на что их заменить
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Щиток со счётчиком в квартире, наверное. И два автомата всего? Скорее всего, один в нуле, другой в фазе стоит. Если это так, тогда устанавливаем один новый автомат на фазу, а ноль соединяем напрямую.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Скорее всего, один в нуле, другой в фазе стоит. Не есть факт. Бывает, что квартира делится на две зоны. Автор не указал... а гадать не стоит. имхо
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Пролид_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Всем спасибо за ответы. Суть вопроса в чём. В обоих случаях (и если и ноль и фаза и если две зоны) и поставить двухполюсный автомат, то будет всё нормально или нет?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата то будет всё нормально или нет? А предыдущие ответы не удовлетворили?...См. сообщ. 2 и 3. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
устанавливайте два раздельных автоматических выключателя!
чтобы понять на какой ток- нужно видеть сечение подводящего кабеля или провода и материал жил кабеля. чтобы как-то модернизировать- нужно руками пощупать и понять для чего они там установлены. если на одном автомате ноль, а на другом фаза- можно ставить либо двухполюсный автомат, либо один однополюсный и ноль просто соединить. если автоматы стоят после счётчика и разделяют квартиру на две зоны- можно ставить двухполюсный, но не рекоменуется! если автоматы стоят один до, а второй после счётчика- то нельзя ставить вместо них двухполюсный! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Попробуйте отключить один из старых автоматов и проверить, какая часть квартиры потеряет питание. Если обесточится вся квартира - меняйте 2 автомата на 1 двухполюсный. Если питание потеряет лишь часть квартиры - замените на два однополюсных. Не забудьте проверить сечения отходящих проводов и относительно этого выбрать номинал автомата(ов).
|
![]() |
|
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
…, советский чёрный автомат (автоматы), естественно уже никакой маркировки… «чёрный автомат» - АЕ 1031. не представляю, как у них может исчезнуть маркировка! Плохо видна – возможно. Или замазана краской. Там же номинал выбит. Рассматривается под углом. Видно плохо, но разсмотреть можно. Как писали выше, необходимо разобраться, что защищает каждый из этих автоматов (АВ). Если часть квартиры – нужны 2 АВ, если каждый – всю (стоят в фазе и нуле) – достаточно одного, на фазу (определяется пробником). Ноль – соединить напрямую и заизолировать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18090 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
«чёрный автомат» - АЕ 1031. Не факт. До этого шедевра ставили более "крутой" - АБ-25. Их больше всего в хрущевках. Встречались 15,20,25А. Маркировка на боку. Бывало краской, бывало не понять.. Говорят, были АО-15. Этих уже не застал. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 14:52 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата «чёрный автомат» - АЕ 1031. Были и А63, с маркировкой снизу, еще А3161, но они больше промышленные. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18090 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Но это уже большенькие по размерам, в хрущевские кв.щитки не влезут..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Вопрос такой:
Производятся ли и есть в продаже однофазные автоматы защиты МЕНЕЕ 1A? напр. 0,3A; 0,6A и др. Какие фирмы, где, и пр. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Знаю, что ИЭК делает ВА 47-29 на 0,5 А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
АВВ и legrand точно выпускают автоматы номиналом меньше 1 А. где искать - не подскажу, воспользуйтесь интернетом. Хочу также отметить, что автоматы такого номинала стоят намного дороже " классических" параметров, поэтому проще и дешевле поставить предохранитель
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
У Шнейдер Электрик (Merlin Gerin) в серии Multi9 есть на 0,5А, а у серии Tesys GV2 автоматы защиты двигателя и т.п есть и на меньшие токи.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
АВВ и legrand точно выпускают автоматы номиналом меньше 1 А. где искать - не подскажу, воспользуйтесь интернетом. Хочу также отметить, что автоматы такого номинала стоят намного дороже " классических" параметров, поэтому проще и дешевле поставить предохранитель Насчет цены я в курсе, что будет дороже. Но одноамперники - себе дороже. Объясняю в двух словах situation ![]() У клиента интернетсеть состоящ. из сотен свичей (концентраторов). Все они всё время подключены так сказать по безучётному тарифу. Т.е. был дан список моделей, посчитана общ. мощность помнож. на 24часа и т.д. Из этого выводилась сумма оплаты за месяц. Автомвты я в своё время ставил, что подешевле было. Т.е. стоят где по 6А, где по 10А и пр. Но... Но правила игры изменились, и поставщик (продавец) и монополист (гад! ![]() Стоит 10А - плати за 2,2kW круглосуточного потребления... ![]() А свичи то кушают 250-650mA всего кажется... (поправте, если ошибаюсь) Я понятно обрисовал суть проблемы? Те., коллеги, если можно, где конкретно можно заказать автоматы малой мощности меньше 1А и по чем? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Насчет цены я в курсе, что будет дороже. Но одноамперники - себе дороже. Объясняю в двух словах situation ![]() У клиента интернетсеть состоящ. из сотен свичей (концентраторов). Все они всё время подключены так сказать по безучётному тарифу. Т.е. был дан список моделей, посчитана общ. мощность помнож. на 24часа и т.д. Из этого выводилась сумма оплаты за месяц. Автомвты я в своё время ставил, что подешевле было. Т.е. стоят где по 6А, где по 10А и пр. Но... Но правила игры изменились, и поставщик (продавец) и монополист (гад! ![]() Стоит 10А - плати за 2,2kW круглосуточного потребления... ![]() А свичи то кушают 250-650mA всего кажется... (поправте, если ошибаюсь) Я понятно обрисовал суть проблемы? Те., коллеги, если можно, где конкретно можно заказать автоматы малой мощности меньше 1А и по чем? Так есть предохранители самовостанавливающиеся. правда не всегда восстанавливаются. и где-то на сайте обсуждалась они. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |