Ребята, у вас еще никого не убило с такими шкафами?
Ввод автоматов то сверху, то снизу - не по правильному... Почему не ставиет гребенки? есть гребенки 4-х жильные (под три фазы и ноль) Почему не ставите УЗО под автомтатами и не сиединяете их вертикальными перемычками?? Приду домой закину пару фоток - на работе чегой-то не могу уменьшить размер файла.. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Я не люблю ставить гребенку на 2-3 автомата, точнее не вижу смысла. Перемычки достаточно надежный способ, не такой эстетичный может быть. Да и сама гребенка и приспосбление для подключения вводного кабеля тоже денег стоят (около 400 руб вроде).
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
Ребята, у вас еще никого не убило с такими шкафами? Ввод автоматов то сверху, то снизу - не по правильному... Почему не ставиет гребенки? есть гребенки 4-х жильные (под три фазы и ноль) Почему не ставите УЗО под автомтатами и не сиединяете их вертикальными перемычками?? Приду домой закину пару фоток - на работе чегой-то не могу уменьшить размер файла.. Да, так и планирую перебрать щиток, с гребенками (12 автоматов в ряду) и расположением УЗО под ними. За фотки заранее спасибо. С наступающими Всех! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Цитата ...вот нашел "универсальные вводные клеммы" Какая классная цаца... Главное, чтобы зажим токи ампер до 40 держал! Цитата а металлических шкафов китайских полно ИЭК только гадкие они. Видимо, разные они. Те, которые делаются у нас, очень даже ничего. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Видимо, так и есть... Неужели больше ничего серьезного, все полунедоделки. Кто-нибудь соблюдает хоть какую эстетику монтажа? Если на этом зарабатывают д/б какие-то выработанные правила сборки. Многого не нужно. Первое и самое главное правило: В готовом шкафу при снятой защитной панели, визуально в глаза не должны бросаться внутренние монтажные провода, питающие и отходящие кабели. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
gomed12 слова к делу не пришьешь, покажите Вашу сборку.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Так на фото и есть "полунедоделок"...
![]() А вот это круто "...при снятой защитной панели, визуально в глаза не должны бросаться внутренние монтажные провода...". Предлагаете в подобных щитах использовать перфорированные кабель-каналы? Не жирно? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Раз уж разговор зашел о щитах давайте поговорим и о цене на сборку этих щитов. Ведь чтобы собрать красивый щит требуется немало времени. Так сколько же берут профессионалы за сборку щита?
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А вот это круто "...при снятой защитной панели, визуально в глаза не должны бросаться внутренние монтажные провода...". Предлагаете в подобных щитах использовать перфорированные кабель-каналы? Не жирно? Есть естественные параллельности аппаратуры и монтажной панели, просто необходимо максимально использовать горизонтальные утопленные параллели в пучке, вертикальные части проводок лучше завести под дин-рейку. Как выглядит кабель черного цвета вертикально в середине стены помещения, что сразу в глаза бросается? Или тот же кабель в углу помещения в канале? Для приведенных не помешали бы и 2 куска вертикальных узких перфоканала, благо места достаточно, монтаж выглядел бы хотя бы внешне приличнее. 220v-elektrik, целый месяц простояли шкаф управления и освещения, так и не сфотографировал, все откладывал на завтра, уже отдали заказчику. Обязательно выложу в следующий раз. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17978 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. необходимо максимально использовать горизонтальные утопленные параллели в пучке, вертикальные части проводок лучше завести под дин-рейку. ..целый месяц простояли шкаф управления и освещения..Обязательно выложу в следующий раз. Решил щелкнуть показанный однажды щиток коттеджа поближе. И горизонтальные и вертикальные пучки - всё упрятано за профили (в "подвальчик"). |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Решил щелкнуть показанный однажды щиток коттеджа поближе. И горизонтальные и вертикальные пучки - всё упрятано за профили (в "подвальчик"). Этот уже приличнее, хотя есть некоторые замечания. Допустим, как смотрится в квартире с прямоугольными стенами и дверьми, арка с радиальным верхом? И здесь в шкафу всё, включая сам шкаф, с прямыми углами, а перемычки и другие провода гнуты под радиусом. Попробуйте однопроволочные гнуть под прямым углом и отвести вглубь на 30-450, совсем по другому всё будет смотреться. У многопроволочных в перфокоробах выглядывать должна только та часть провода, которая подключается к аппаратуре. PS Коллеги! Удачи и сил желаю в Новом году для выполнения нашей всем нужной работы. Будьте все здоровы! Сообщение отредактировал gomed12 - 31.12.2009, 17:29 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17978 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. в шкафу всё, включая сам шкаф, с прямыми углами, а перемычки и другие провода гнуты под радиусом. Уважаемый Гомед, в шкафу ни одной моножилы, радиусы естественные. Перфокороба использовать в "подвале" не удобно, ставлю при монтаже на панели, снаружи. Всем здоровья, счастья, интересной и хлебной работы. ![]() |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#54
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Я бы хотел внимание Димитрия на предпоследнее фото, где видно использование специальных наконечников для зажима двух проводов (белого цвета в нижнем левом углу, снизу автоматов).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Олега, gomed12, Ну что ж... главное, что бы было к чему стремиться. Нет предела совершенству...
![]() Чем и займусь в 2010-ом. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
Я бы хотел внимание Димитрия на предпоследнее фото, где видно использование специальных наконечников для зажима двух проводов (белого цвета в нижнем левом углу, снизу автоматов). Конечно я тоже двумя руками за наконечники. Но хочу повторить, что для качественного и надежного обжима нужен хороший инструмент (а он дорогой, для разовой сборки не особо купишь) и определенный опыт. Большое спасибо всем за фото! А что это такое за приборчик с нарисованной "паутиной" на фото Олега? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17978 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Конечно я тоже двумя руками за наконечники. Не надо, это только в самом крайнем случае! ![]() А что это такое за приборчик с нарисованной "паутиной" на фото Олега? Это не ловушки на пауков (чтоб паутины в щите не было), это реле управления нагрузкой LSS1/2. По мере надобности снижает общую потребляемую, отключая второстепенные нагрузки. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#58
|
Гости ![]() |
Не увидел на первой фотографии металлосвязи между корпусом щитка и металлическими трубами. подходящими снизу. В советские времена практиковалась прокладка проводов "параллельно архитектурным линиям", таким же принципом пользовались и при укладке проводов и внутри щитков и щитов. Т.е. вертикаль-горизонталь - провод горизонтально укладывается до нужного автомата (ближе к задней стенке), аккуратно изгибается под прямым углом на себя, делается запас на одно-два переподключения. Этот запас выгибается в виде аккуратной полукруглой петли, зачищается и подключается. Лучше всего с такой работой справлялись женщины, ведущие монтаж вторичной коммутации - "вторичницы".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 ![]() |
Есть вопрос: для переборки этажного щита нужно, в подъезде многоэтажном дома произвести отключение электроэнергии. АВ стоит в щитке 2-го этажа(т.к. на первом квартир нет). Как вы поступаете в таких случаях? Жильцы на этаже где будет перебератся щит не против отключения. А как быть с жильцами всего остального подъезда?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
узнать на чьём балансе состоит дом договориться с электриком который обслуживает и в нужное время он и отключит. Я обычно отключаю когда перекручиваю магистральный ноль а остальное под напругой. Если особой практики нет то лучше отключить.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |