Чем коммутировать электрощиток? , Многопроволочным можно? Или лучше однопроволочным?

andrey357
сообщение 30.12.2009, 10:16
Сообщение #41


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Ребята, у вас еще никого не убило с такими шкафами?
Ввод автоматов то сверху, то снизу - не по правильному...
Почему не ставиет гребенки? есть гребенки 4-х жильные (под три фазы и ноль)
Почему не ставите УЗО под автомтатами и не сиединяете их вертикальными перемычками?? Приду домой закину пару фоток - на работе чегой-то не могу уменьшить размер файла..


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 30.12.2009, 10:49
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Я не люблю ставить гребенку на 2-3 автомата, точнее не вижу смысла. Перемычки достаточно надежный способ, не такой эстетичный может быть. Да и сама гребенка и приспосбление для подключения вводного кабеля тоже денег стоят (около 400 руб вроде).


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 30.12.2009, 13:16
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(andrey357 @ 30.12.2009, 10:16) *
Ребята, у вас еще никого не убило с такими шкафами?
Ввод автоматов то сверху, то снизу - не по правильному...
Почему не ставиет гребенки? есть гребенки 4-х жильные (под три фазы и ноль)
Почему не ставите УЗО под автомтатами и не сиединяете их вертикальными перемычками?? Приду домой закину пару фоток - на работе чегой-то не могу уменьшить размер файла..

Да, так и планирую перебрать щиток, с гребенками (12 автоматов в ряду) и расположением УЗО под ними.
За фотки заранее спасибо.
С наступающими Всех!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 30.12.2009, 14:18
Сообщение #44


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата
...вот нашел "универсальные вводные клеммы"

Какая классная цаца... Главное, чтобы зажим токи ампер до 40 держал!
Цитата
а металлических шкафов китайских полно ИЭК только гадкие они.

Видимо, разные они. Те, которые делаются у нас, очень даже ничего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.12.2009, 15:21
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Видимо, разные они.
Видимо, так и есть...



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.12.2009, 18:22
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(savelij @ 30.12.2009, 15:21) *
Видимо, так и есть...

Неужели больше ничего серьезного, все полунедоделки.
Кто-нибудь соблюдает хоть какую эстетику монтажа?
Если на этом зарабатывают д/б какие-то выработанные правила сборки.
Многого не нужно.
Первое и самое главное правило:
В готовом шкафу при снятой защитной панели, визуально в глаза не должны бросаться внутренние монтажные провода, питающие и отходящие кабели.




--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 30.12.2009, 18:38
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



gomed12 слова к делу не пришьешь, покажите Вашу сборку.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.12.2009, 18:44
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Так на фото и есть "полунедоделок"... icon_wink.gif
А вот это круто "...при снятой защитной панели, визуально в глаза не должны бросаться внутренние монтажные провода...". Предлагаете в подобных щитах использовать перфорированные кабель-каналы? Не жирно?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 30.12.2009, 18:50
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Раз уж разговор зашел о щитах давайте поговорим и о цене на сборку этих щитов. Ведь чтобы собрать красивый щит требуется немало времени. Так сколько же берут профессионалы за сборку щита?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.12.2009, 22:00
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(savelij @ 30.12.2009, 18:44) *
А вот это круто "...при снятой защитной панели, визуально в глаза не должны бросаться внутренние монтажные провода...". Предлагаете в подобных щитах использовать перфорированные кабель-каналы? Не жирно?

Есть естественные параллельности аппаратуры и монтажной панели, просто необходимо максимально использовать горизонтальные утопленные параллели в пучке, вертикальные части проводок лучше завести под дин-рейку.
Как выглядит кабель черного цвета вертикально в середине стены помещения, что сразу в глаза бросается?
Или тот же кабель в углу помещения в канале?
Для приведенных не помешали бы и 2 куска вертикальных узких перфоканала, благо места достаточно, монтаж выглядел бы хотя бы внешне приличнее.
220v-elektrik, целый месяц простояли шкаф управления и освещения, так и не сфотографировал, все откладывал на завтра, уже отдали заказчику.
Обязательно выложу в следующий раз.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.12.2009, 16:53
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17978
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 30.12.2009, 22:00) *
.. необходимо максимально использовать горизонтальные утопленные параллели в пучке, вертикальные части проводок лучше завести под дин-рейку.
..целый месяц простояли шкаф управления и освещения..Обязательно выложу в следующий раз.

Решил щелкнуть показанный однажды щиток коттеджа поближе. И горизонтальные и вертикальные пучки - всё упрятано за профили (в "подвальчик").
 Уменьшено до 77%
Прикрепленное изображение
1130 x 759 (152.19 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 31.12.2009, 17:28
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 31.12.2009, 16:53) *
Решил щелкнуть показанный однажды щиток коттеджа поближе. И горизонтальные и вертикальные пучки - всё упрятано за профили (в "подвальчик").

Этот уже приличнее, хотя есть некоторые замечания.
Допустим, как смотрится в квартире с прямоугольными стенами и дверьми, арка с радиальным верхом?
И здесь в шкафу всё, включая сам шкаф, с прямыми углами, а перемычки и другие провода гнуты под радиусом.
Попробуйте однопроволочные гнуть под прямым углом и отвести вглубь на 30-450, совсем по другому всё будет смотреться.
У многопроволочных в перфокоробах выглядывать должна только та часть провода, которая подключается к аппаратуре.

PS Коллеги! Удачи и сил желаю в Новом году для выполнения нашей всем нужной работы.
Будьте все здоровы!

Сообщение отредактировал gomed12 - 31.12.2009, 17:29


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.12.2009, 17:41
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17978
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 31.12.2009, 17:28) *
.. в шкафу всё, включая сам шкаф, с прямыми углами, а перемычки и другие провода гнуты под радиусом.

Уважаемый Гомед, в шкафу ни одной моножилы, радиусы естественные.
Перфокороба использовать в "подвале" не удобно, ставлю при монтаже на панели, снаружи.
 Уменьшено до 61%
Прикрепленное изображение
673 x 254 (29.59 килобайт)


Всем здоровья, счастья, интересной и хлебной работы. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 31.12.2009, 19:00
Сообщение #54


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Я бы хотел внимание Димитрия на предпоследнее фото, где видно использование специальных наконечников для зажима двух проводов (белого цвета в нижнем левом углу, снизу автоматов).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.12.2009, 19:09
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Олега, gomed12, Ну что ж... главное, что бы было к чему стремиться. Нет предела совершенству... icon_wink.gif

Чем и займусь в 2010-ом. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 11.1.2010, 17:09
Сообщение #56


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(Михайло @ 31.12.2009, 19:00) *
Я бы хотел внимание Димитрия на предпоследнее фото, где видно использование специальных наконечников для зажима двух проводов (белого цвета в нижнем левом углу, снизу автоматов).

Конечно я тоже двумя руками за наконечники.
Но хочу повторить, что для качественного и надежного обжима нужен хороший инструмент (а он дорогой, для разовой сборки не особо купишь) и определенный опыт.

Большое спасибо всем за фото!

А что это такое за приборчик с нарисованной "паутиной" на фото Олега?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.1.2010, 19:19
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17978
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Димитрий @ 11.1.2010, 18:09) *
Конечно я тоже двумя руками за наконечники.

Не надо, это только в самом крайнем случае! icon_lol.gif


Цитата(Димитрий @ 11.1.2010, 18:09) *
А что это такое за приборчик с нарисованной "паутиной" на фото Олега?

Это не ловушки на пауков (чтоб паутины в щите не было), это реле управления нагрузкой LSS1/2. По мере надобности снижает общую потребляемую, отключая второстепенные нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.1.2010, 21:32
Сообщение #58





Гости






Не увидел на первой фотографии металлосвязи между корпусом щитка и металлическими трубами. подходящими снизу. В советские времена практиковалась прокладка проводов "параллельно архитектурным линиям", таким же принципом пользовались и при укладке проводов и внутри щитков и щитов. Т.е. вертикаль-горизонталь - провод горизонтально укладывается до нужного автомата (ближе к задней стенке), аккуратно изгибается под прямым углом на себя, делается запас на одно-два переподключения. Этот запас выгибается в виде аккуратной полукруглой петли, зачищается и подключается. Лучше всего с такой работой справлялись женщины, ведущие монтаж вторичной коммутации - "вторичницы".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 17.1.2010, 3:19
Сообщение #59


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



Есть вопрос: для переборки этажного щита нужно, в подъезде многоэтажном дома произвести отключение электроэнергии. АВ стоит в щитке 2-го этажа(т.к. на первом квартир нет). Как вы поступаете в таких случаях? Жильцы на этаже где будет перебератся щит не против отключения. А как быть с жильцами всего остального подъезда? ispug.gif Просто обычно делаю электромонтаж в новостроящихся домах, где у тебя все под контролем, а здесь я вообще права не имею влазить, но нужно(квартира шефа) Подскажите пожалуйста, зарание благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 17.1.2010, 14:44
Сообщение #60


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



узнать на чьём балансе состоит дом договориться с электриком который обслуживает и в нужное время он и отключит. Я обычно отключаю когда перекручиваю магистральный ноль а остальное под напругой. Если особой практики нет то лучше отключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения