сообщение 20.12.2009, 15:45
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Никогда не видел однофазного Электродного котла. Интересно, что из себя представляет его конструкция. Ибо 3-х фазный, это корпус из из асбестовой трубы и три электрода в нем. А тут, что ? Корпус из металла? Заземляется что у этого котла? Очень интересно, правда..


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ржаводел
сообщение 20.12.2009, 15:46
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 12.12.2009
Из: S-pils
Пользователь №: 16539



Цитата(gomed12 @ 20.12.2009, 14:17) *
К Вашему сожалению в IT нет то чего Вы хотите с "локоть"

Возможно, речь шла о ТТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 21.12.2009, 7:57
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2067
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Dmitry_G @ 20.12.2009, 15:45) *
Никогда не видел однофазного Электродного котла. Интересно, что из себя представляет его конструкция. Ибо 3-х фазный, это корпус из из асбестовой трубы и три электрода в нем. А тут, что ? Корпус из металла? Заземляется что у этого котла? Очень интересно, правда..

У нас в городе есть ООО, торгующее 1-ф электродными котлами (открыл мой одноклассник). На корпусе котла болт для заземления.
В инструкции конкретно сказано на на электрод фазу, без заземления не пользоваться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 21.12.2009, 19:22
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Сунцов Денис @ 21.12.2009, 8:57) *
В инструкции конкретно сказано на на электрод фазу, без заземления не пользоваться

А "ноль" куда? На корпус? Или как кипятильник из бритв т.е. два электрода- в стакан (может кто пользовался , в общаге были популярными)?

Где хоть посмотреть на него, котел этот ?


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.12.2009, 21:10
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Dmitry_G @ 21.12.2009, 19:22) *
Где хоть посмотреть на него, котел этот ?

http://www.galan.ru/products/electrod/


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 21.12.2009, 21:28
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Увидел! radost.gif Не увидел как устоен icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 21.12.2009, 21:36


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.12.2009, 21:50
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



при однофазном исполнении
Цитата(Dmitry_G @ 21.12.2009, 19:22) *
как кипятильник из бритв т.е. два электрода



Сообщение отредактировал haramamburu - 21.12.2009, 21:51


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.12.2009, 0:17
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7679
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Dmitry_G @ 21.12.2009, 21:28) *
Не увидел как устоен

Один электрод труба, второй пруток внутри трубы, а между ними теплоноситель.
Еще возможен бесконтактный индукционный нагрев похожим способом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 22.12.2009, 8:29
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2067
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Сунцов Денис @ 18.12.2009, 9:09) *
.

На даче установлен 1-ф электродый котел, корпус котла заземлен.
Питающая линия - отпайка А16 фаза-ноль 10 пролетов от осн. ствола (А35 от ТП около 500 м)

2 раза подряд выгорает 0 клемма в счетчике.

Меряю ток на вводе: фаза 14 А, ноль 31 А.

ток в нуле периодически изменяется.

Вчера позвонил хозяин дачи: знаменили тр-р на КТП, напряжение стало лучше,
посадка почти незаметна. Похоже, все причуды в сети вызывал неисправный тр-р
(схожу в участок по ремонту тр-ров, узнаю поточнее, что было с тр-ром)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
valek55
сообщение 27.1.2010, 21:10
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 17105



Цитата(Ржаводел @ 19.12.2009, 15:08) *
По идее корпус электродного котла должен быть изолирован, а защитный кожух- заземлен.

7.1.4. Котлы напряжением до 1 кВ следует подключать:
с неизолированным (зануленным) корпусом - к отдельному или
разделительному трансформатору; допускается подключение к общей
сети с заземленной нейтралью;
с неизолированным (заземленным) корпусом - к сети с
изолированной нейтралью;
с изолированным корпусом - к общей сети с заземленной или
изолированной нейтралью; допускается подключение к отдельному или
разделительному трансформатору.
7.1.5. Трубопроводы (горячей и холодной воды, паропроводы и
т.п.) котлов с изолированными корпусами должны иметь изолирующие
вставки, которые рекомендуется располагать на вертикальных
участках трубопроводов. Окраска вставок токопроводящими красками
не допускается.


Насколько я помню эксплуатация электрокотлов с открытыми электродами запрещена.Но может я и ошибаюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.1.2010, 18:16
Сообщение #31





Гости






Небыло Нуля т.е. Нулевая точка трансформатора не соединена с Нулевым проводом линии. Хорошо небыло к.з. в сети, а то погорело бы много эл.приборов все держалось на "повторных"заземления нулевого провод линии..Просто нужно было померит сопротивление ПЕТЛИ ФАЗЫ -НУЛЬ....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 28.1.2010, 22:45
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Сергей ДД @ 19.12.2009, 13:58) *
Проблемы между раб нулем в линию и ТП, слабая скрутка(скрутки впринципе запрещены), плохой контакт. Через ваш ноль заземленный на котел, как непонятно, питаются остальные соседи, что подтверждается дальнейшими вашими действиями, по улучшению повторного заземления на концевой опоре. Напряжение на вводе упало, потому что раб ноль улучшился и токи возрасли.


1. Ищите связь ТЭН котла с землей, что то здесь не чисто.
2. Проверять участок Транс ТП - раб ноль в линию, гдето контактик плохой.

Бальзам на душу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lukan
сообщение 30.3.2012, 10:55
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.3.2012
Пользователь №: 26733



Сунцов Денис. Как всё-таки решили проблему, что оказалось. Точно такая же ситуация.

P.S. Я уже скоро Эфелеву башню в огороде вкопаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 23:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены