![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Никогда не видел однофазного Электродного котла. Интересно, что из себя представляет его конструкция. Ибо 3-х фазный, это корпус из из асбестовой трубы и три электрода в нем. А тут, что ? Корпус из металла? Заземляется что у этого котла? Очень интересно, правда..
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Никогда не видел однофазного Электродного котла. Интересно, что из себя представляет его конструкция. Ибо 3-х фазный, это корпус из из асбестовой трубы и три электрода в нем. А тут, что ? Корпус из металла? Заземляется что у этого котла? Очень интересно, правда.. У нас в городе есть ООО, торгующее 1-ф электродными котлами (открыл мой одноклассник). На корпусе котла болт для заземления. В инструкции конкретно сказано на на электрод фазу, без заземления не пользоваться |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
В инструкции конкретно сказано на на электрод фазу, без заземления не пользоваться А "ноль" куда? На корпус? Или как кипятильник из бритв т.е. два электрода- в стакан (может кто пользовался , в общаге были популярными)? Где хоть посмотреть на него, котел этот ? -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Увидел!
![]() ![]() Сообщение отредактировал Dmitry_G - 21.12.2009, 21:36 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
при однофазном исполнении
как кипятильник из бритв т.е. два электрода Сообщение отредактировал haramamburu - 21.12.2009, 21:51 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7679 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не увидел как устоен Один электрод труба, второй пруток внутри трубы, а между ними теплоноситель. Еще возможен бесконтактный индукционный нагрев похожим способом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
. На даче установлен 1-ф электродый котел, корпус котла заземлен. Питающая линия - отпайка А16 фаза-ноль 10 пролетов от осн. ствола (А35 от ТП около 500 м) 2 раза подряд выгорает 0 клемма в счетчике. Меряю ток на вводе: фаза 14 А, ноль 31 А. ток в нуле периодически изменяется. Вчера позвонил хозяин дачи: знаменили тр-р на КТП, напряжение стало лучше, посадка почти незаметна. Похоже, все причуды в сети вызывал неисправный тр-р (схожу в участок по ремонту тр-ров, узнаю поточнее, что было с тр-ром) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2010 Пользователь №: 17105 ![]() |
По идее корпус электродного котла должен быть изолирован, а защитный кожух- заземлен. 7.1.4. Котлы напряжением до 1 кВ следует подключать: с неизолированным (зануленным) корпусом - к отдельному или разделительному трансформатору; допускается подключение к общей сети с заземленной нейтралью; с неизолированным (заземленным) корпусом - к сети с изолированной нейтралью; с изолированным корпусом - к общей сети с заземленной или изолированной нейтралью; допускается подключение к отдельному или разделительному трансформатору. 7.1.5. Трубопроводы (горячей и холодной воды, паропроводы и т.п.) котлов с изолированными корпусами должны иметь изолирующие вставки, которые рекомендуется располагать на вертикальных участках трубопроводов. Окраска вставок токопроводящими красками не допускается. Насколько я помню эксплуатация электрокотлов с открытыми электродами запрещена.Но может я и ошибаюсь. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Небыло Нуля т.е. Нулевая точка трансформатора не соединена с Нулевым проводом линии. Хорошо небыло к.з. в сети, а то погорело бы много эл.приборов все держалось на "повторных"заземления нулевого провод линии..Просто нужно было померит сопротивление ПЕТЛИ ФАЗЫ -НУЛЬ....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Проблемы между раб нулем в линию и ТП, слабая скрутка(скрутки впринципе запрещены), плохой контакт. Через ваш ноль заземленный на котел, как непонятно, питаются остальные соседи, что подтверждается дальнейшими вашими действиями, по улучшению повторного заземления на концевой опоре. Напряжение на вводе упало, потому что раб ноль улучшился и токи возрасли. 1. Ищите связь ТЭН котла с землей, что то здесь не чисто. 2. Проверять участок Транс ТП - раб ноль в линию, гдето контактик плохой. Бальзам на душу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2012 Пользователь №: 26733 ![]() |
Сунцов Денис. Как всё-таки решили проблему, что оказалось. Точно такая же ситуация.
P.S. Я уже скоро Эфелеву башню в огороде вкопаю. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |