Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 16.12.2009, 11:19
Сообщение #1





Гости






добрый день!
газовики для подключения требует акт о монтаже заземляющего контура моей дачи (этот контур в реальности есть уже).
но не могу найти форму, может, кто-нибудь сможет поделиться?
спасибо большое заранее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.12.2009, 11:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Наверное не о монтаже, а Протокол измерения сопротивления заземления и металлосвязей.
Такую бумаженцию напишут в ближайших электросетях. Бывают частники с лицензией Ростехнадзора.
Стоит примерно 500 р. За дополнительную плату могут написат без выезда (но не все)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 16.12.2009, 11:57
Сообщение #3





Гости






неа, вот именно о монтаже - якобы этот контур вообще существует.
существует ведь какой-нибудь акт?..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.12.2009, 13:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Понятно. Эта хрень называется "Акт выполнения скрытых работ"
Выписывается любой электромонтажной организацией, имеющей лицензию Ростехнадзора.
Стоимость у всех разная - от поллитры до 1,5 т.р.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.12.2009, 13:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_Олег_* @ 16.12.2009, 11:57) *
неа, вот именно о монтаже - якобы этот контур вообще существует.
существует ведь какой-нибудь акт?..

Существует паспорт на ЗУ, где-то в недрах форума есть, выкладывал.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 16.12.2009, 14:21
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



1. Акт осмотра заземляющего контура перед закрытием
2. Паспорт ЗУ
3. протокол измерения сопротивления растекания
4. протокол Измерения сопротивления металлосвязи


И на молниезащиту: состав примерно такой-же....

где территориально находитесь ? может поможем..


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 16.12.2009, 14:35
Сообщение #7





Гости






gomed12, Вы не могли бы сказать, в какой теме? а то даже не представляю , где искать примерно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 16.12.2009, 14:50
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Зайди на янвиктор-народ, там протоколов много....


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.12.2009, 15:02
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Протокол с янвиктора не поможет, газовики хотят бумажку с печатью, где написано что
контур смонтировало ООО "на три буквы" с лицензией №ХХХХ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 16.12.2009, 16:17
Сообщение #10





Гости






Да, Денис, Вы правы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.12.2009, 16:30
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



А может у газовиков самих есть лицензия на скрытые и электромонтажные работы, и они ждут когда к ним обратятся?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 16.12.2009, 16:50
Сообщение #12





Гости






у меня есть возможность поставить печать (есть лицензия).

поэтому мне бы просто иметь образец акта... буду признателен за помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.12.2009, 16:55
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Оставь е-майл, найду, пришлю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 16.12.2009, 17:23
Сообщение #14





Гости






electro04@mail.ru

спасибо большое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.12.2009, 20:25
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_Олег_* @ 16.12.2009, 14:35) *
Вы не могли бы сказать, в какой теме? а то даже не представляю , где искать примерно...

Наверху страницы в файловом архиве, в разделе нормативные документы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.12.2009, 0:13
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а с какого перепугу газовики начали интересоваться электрикой? или ГАзпром и Ростехнадзор объединили?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 17.12.2009, 8:00
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



У газовиков есть какой-то норматив по сближениям/пересечениям с ВЛ/КЛ/РУ.

На работе (база электросетей) когда газ проводили, варили контуры (рядом ПС 110/35/10 кВ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 17.12.2009, 8:43
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата(с2н5он @ 17.12.2009, 0:13) *
а с какого перепугу газовики начали интересоваться электрикой? или ГАзпром и Ростехнадзор объединили?

При сдаче котельной и пуске газа на дом - эти бумаги - обязаловка...


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.12.2009, 8:53
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не забываем об организации ОСУП на вводе с диэлектрической вставкой.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 17.12.2009, 9:27
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Для частников контур - редкость, наверное если только рядом ВЛ-10 кВ проходит
(в деревне у тестя в этом году газ провели, про контуры разговоров не было)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения