Трансформаторная нагрузка , тр

vllebed
сообщение 8.12.2009, 18:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.12.2009
Пользователь №: 16439



Помогите пожалуйста, тр мощностью 1000кВА какую может выдержать нагрузку в кВт, как его правильно посчтать. Так правильно будет 1000*0,7*08= 560кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 8.12.2009, 19:55
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(vllebed @ 8.12.2009, 21:57) *
Помогите пожалуйста, тр мощностью 1000кВА какую может выдержать нагрузку в кВт, как его правильно посчтать. Так правильно будет 1000*0,7*08= 560кВт

Здравствуйте все.
Можно загружать на все сто процентов т.е. на 1000кВА. А какая активная нагрузка - зависит от характеристики электроприемников потребителей. При этом, если транс масляный, то есть возможность перегрузки до 40% в течении недели на 5 часов ежедневно, если память не подводит.
У сухих тр-ров, всего на 20% и в течении 2 часов, по моему так в материалах завода изготовителя. Это в общем. А выбор загрузки тр-ра еще зависит и от количества тр-ров в ТП и от категории потребителей. Ваши коэффиценты 0,8 и 0,7 откуда взяты? Косинус Фи расчитывается и может быть разным. А другое значение коэфф. это что учитывает в Вашем случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.12.2009, 0:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



к тому же если реактивка будет больше чем активная, то может быть и меньше 560, если не будете компенсировать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_vllebed_*_*
сообщение 9.12.2009, 16:39
Сообщение #4





Гости






Цитата(vllebed @ 8.12.2009, 18:57) *
Помогите пожалуйста, тр мощностью 1000кВА какую может выдержать нагрузку в кВт, как его правильно посчтать. Так правильно будет 1000*0,7*08= 560кВт

0.7 -eто коефициент загрузки трансформатора (трансформатор не должен быть загружен больше чем на 70%);
0,8 -ето косинус фи, (учитывать в мойом случае).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_vllebed_*_*
сообщение 9.12.2009, 16:46
Сообщение #5





Гости






[quote name='Гость_vllebed_*' date='9.12.2009, 16:39' post='114790']
0.7 -eто коефициент загрузки трансформатора (трансформатор не должен быть загружен больше чем на 70%);
0,8 -ето косинус фи, (учитывать в мойом случае).
С реактивной у нас всьо хорошо косинус фи 0,95-0,97 новые компенсирующие устройства поставили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.12.2009, 23:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда Вы уж определитесь какой у Вас косинус, а то сначала 0,8, потом более 0,9


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.12.2009, 0:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вообще-то необходимо посчитать сперва нагрузки, например, по этой ссылке


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TIGR_XXI
сообщение 11.12.2009, 1:10
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.12.2009
Из: Воронеж
Пользователь №: 16527



А если требуется подсчитать по укрупненным нагрузкам, то чем пользоваться - пособием или СП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 11.12.2009, 20:14
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



В зависимости от КМ нагрузки. Если КМ = 0,9, то тогда 1000*0,9*0,7 = 630 кВт. Это для случая с 70%-загрузкой транса, т.е. не та нагрузка, которую он может выдержать, а та, при которой он будет работать достаточно долго без учета перегрузок. Если брать 100%-загрузку, то при этом транс сможет работать не менее 20 лет. В аварийных случаях транс может терпеть перегрузку на 30% - в течение 2-х часов, на 60% - 45 минут, на 75% - 20 минут, на 100% - 10 минут и на 200% - 1.5 минут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения