Народ тут такое дело... Я учусь на заочном в СЗТУ на заочном отделении, факультет энергоснабжения. Сессия была недавно, и на экзамене по электроснабжению преподаватель задал вопрос "чем компенсируется недостаток реактивной мощности?" ответ на вопрос был - "асинхронными генераторами" честно говоря меня этот вопрос да и ответ поставил в тупик - из опыта знаю что компенсаторы реактивной мощности мы ставим при реактивной мощности более 150кВАР, чем меньше реактивная мощность тем лучше, тогда в чем суть вопроса? или я чего то не понимаю?
И еще вопрос заданный другим преподавателем по этому же предмету - "что такое нулевая категория эл. снабжения?" - честно говоря о такой категории я не слышал, ответив ему что это наверное первая особая категория, получил ответ нет! Что скажете господа специалисты... ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
С нулевой категорией не встречался, и даже не слыхал о такой. Зато время от времени читаю ПУЭ.
ПУЭ, издание 7. "1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории. Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей [...] Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции [...] Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий." Вопрос по компенсации реактива, а точнее ответ, очень заинтересовал. Насколько я знаю (в основном из литературы), асинхронные генераторы сами потребляют реактив из сети, и требуют установки стат. конденсаторов. До сих пор считал, что компенсация реактива выполняется или установкой БСК, или работой синхронных машин в режиме СК. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 ![]() |
ПУЭ я и сам читаю довольно часто, но вот про нулевую категорию тоже не слышал, и про асинхронные генераторы тоже не слышал, хотелось понять что это, моя отсталость или незнание предмета преподавателем?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
...преподаватель задал вопрос "чем компенсируется недостаток реактивной мощности?" Недостаток реактивной индуктивной мощности возможен при наличии в сети емкостной составляющей, возникающей при преобладании потребителей емкостной мощности. Аналогично, для недостатка емкостной мощности. Необходимо компенсировать, в первом случае емкостную мощность, вводя в сеть индуктивность, т.е. асинхронные двигатели, во втором СГ или БСК. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Недостаток реактивной индуктивной мощности возможен при наличии в сети емкостной составляющей, возникающей при преобладании потребителей емкостной мощности. ... Теоретически - абсолютно верно. А на практике где есть такие потребители с преобладанием емкостной нагрузки? Длинные кабели на Х.Х.? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Теоретически - абсолютно верно. А на практике где есть такие потребители с преобладанием емкостной нагрузки? Длинные кабели на Х.Х.? Если АД работают на полную мощь, допустим насосные и вент. агрегаты, избыток индуктивности не образуется, допустим в линии установка ТВЧ который работает в кратковременном режиме, преобладание емкости вполне возможно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
"чем компенсируется недостаток реактивной мощности?" ответ на вопрос был - "асинхронными генераторами" честно говоря меня этот вопрос да и ответ поставил в тупик Меня б тоже поставил, т.к. вроде чем меньше реактива в сети тем лучше (типа нет ее и плакать не будем) Цитата(gomed12) Недостаток реактивной индуктивной мощности возможен при наличии в сети емкостной составляющей, возникающей при преобладании потребителей емкостной мощности. Аналогично, для недостатка емкостной мощности. Необходимо компенсировать, в первом случае емкостную мощность, вводя в сеть индуктивность, т.е. асинхронные двигатели, во втором СГ или БСК. И всетаки, здесь более уместна фраза "КОМПЕНСАЦЯ реактивки" (и не важно емкостная или инд), а не "коппенсация недостатка реактивки" Цитата(gomed12) «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
И всетаки, здесь более уместна фраза "КОМПЕНСАЦЯ реактивки" (и не важно емкостная или инд), а не "коппенсация недостатка реактивки" Важно, ибо реактивная мощность состоит из составляющих. Препод мог специально не концентрировать внимание на исходники. Компенсация недостатка одного из компонентов реактивки означает автоматом избыток другого, которого необходимо в первую очередь скомпенсировать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Препод мог специально не концентрировать внимание на исходники. Компенсация недостатка одного из компонентов реактивки означает автоматом избыток другого, которого необходимо в первую очередь скомпенсировать. В "правильно заданном вопросе" уже содержится половина ответа... Я за ЭТО: Цитата(gomed12) «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
а мне кажетса тут всё проще, как в анекдоте -Почему без шапки?...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
а мне кажетса тут всё проще, как в анекдоте -Почему без шапки?... Возможно. Отсутствие всякого ИП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Важно, ибо реактивная мощность состоит из составляющих. Препод мог специально не концентрировать внимание на исходники. Компенсация недостатка одного из компонентов реактивки означает автоматом избыток другого, которого необходимо в первую очередь скомпенсировать. Ну, тогда и ответ не может быть однозначным. Потому как методы компенсации разные. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ну, тогда и ответ не может быть однозначным. Потому как методы компенсации разные. Видимо, препод ждал перечисления, чтобы убедиться о глубоких теоретических знаниях. На практике, мы в основном поразумеваем реактивку как индуктивную, да и в учебниках больше внимания этой проблеме. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Джентльмены, нигде никогда никто не компенсировал АКТИВНУЮ
мощность. Ках тах? Это просто прикол препода, также, как и с "нулевой" категорией... Возможно, вопрос звучал так: "Как компенсируется реактивная мощность?". Тогда все понятно. А с "нулевой" категорией-нет. |
![]() |
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 ![]() |
"Возможно, вопрос звучал так: "Как компенсируется реактивная
мощность?". Тогда все понятно. А с "нулевой" категорией-нет." Вопрос звучал именно так как я озвучил. Компенсаторы активной мощности - это сильно! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Компенсаторы активной мощности существуют и активно применяются. Называются "генераторы". А генераторами числятся ЛН, нагреватели всякие... -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Реактивка компенсируется если емкостная составляющая то реактрами, что то не услышал в ответах, есть такие катушки к линии подключаются в основном на 500 кВ. А индуктивная реактивная составляющая синхронными компенсаторами, ну и выше перечисленными БСК и подобными.
Проблемы с емкостной составляющей есть в длинных линиях. У нас напрмер при длине линии на 110 кВ больше 100 км, а потребитель практически только бытовой(читая активный и маленький). И линия начинает генерировать емкостную составляющую. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |