I или II категория, помогите разобраться , есть схема, верна ли она |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
I или II категория, помогите разобраться , есть схема, верна ли она |
1.12.2009, 15:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.12.2009 Пользователь №: 16412 |
Добрый день,
Заказчику надо организовать на объекте первую категорию (еще сама не разу не сталкивалась), так вот > при отсутствии напряжения на фидерах питания должна запуститься ДГУ 2 степени (АВР в ТП имеется), при этом сплит-системы , электрокотлы отопления и водоснабжения должны отключиться 2 ВАРИАНТА http://depositfiles.com/ru/files/7nl8p5efq посмотрите правильно ли, в первом варианте организовано II категория электроснабжения с выделенной первой и особой группой, во 2 варианте я отобразила I категорию на втором вводе приоритетных нагрузок. Вопрос такой - какой из вариантов является электроснабжением по первой категории? И верно ли я собрала схему? смутил пункт ПУЭ 1.2.19 В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батаре |
|
|
Koldina I или II категория, помогите разобраться 1.12.2009, 15:40
DoctorGauss Цитата(Koldina @ 1.12.2009, 18:40) ...пос... 1.12.2009, 16:48
dimbas Вам нужно чтоб электроприемники РП-2 были запитаны... 1.12.2009, 17:03
Олега Цитата(dimbas @ 1.12.2009, 18:03) По втор... 1.12.2009, 18:52
Koldina как я понимаю при попадании напряжения на первом в... 1.12.2009, 17:13
DoctorGauss Цитата(Koldina @ 1.12.2009, 20:05) как я ... 1.12.2009, 17:14
Koldina может кто сталкивался с похожей схемой электроснаб... 1.12.2009, 17:27
Koldina Не судите строго уважаемые проектировщики, обратит... 2.12.2009, 6:40
DoctorGauss Цитата(Koldina @ 2.12.2009, 9:40) ...вот ... 2.12.2009, 7:11
gomed12 Цитата(Koldina @ 2.12.2009, 6:40) опять д... 2.12.2009, 9:39
Олега Цитата(gomed12 @ 2.12.2009, 10:39) на пер... 2.12.2009, 11:06

gomed12 Цитата(Олега @ 2.12.2009, 11:06) Там в гд... 2.12.2009, 11:31

DoctorGauss Цитата(Олега @ 2.12.2009, 14:06) А зря, в... 2.12.2009, 11:33
Glover Все эти схемы уже придуманы до нас. Для точного от... 3.12.2009, 1:22
Koldina Цитата(Glover @ 3.12.2009, 1:22) Если инт... 3.12.2009, 6:51
Glover Цитата(Koldina @ 3.12.2009, 6:51) Спасибо... 3.12.2009, 14:13
gomed12 Цитата(Glover @ 3.12.2009, 14:13) При отс... 3.12.2009, 16:16
Олега Диск большой, не оттянет. Спасиб. Будет чем вечеро... 2.12.2009, 15:31
Koldina Спасибо, теперь разобралась думаю окончательно... 3.12.2009, 15:56
Олега Вопрос не однозначный. Мощность большая, но время ... 3.12.2009, 16:31
gomed12 ЦитатаИБП только для особой.
После исчезновения на... 3.12.2009, 17:18
Олега Категория определяется в нормальном (исходном) реж... 3.12.2009, 17:33
gomed12 Источник бесперебойного питания (ИБП) Uninterrupti... 3.12.2009, 22:39
Олега Цитата(gomed12 @ 3.12.2009, 23:39) Для по... 4.12.2009, 10:54
gomed12 Цитата(Олега @ 4.12.2009, 10:54) Не согла... 4.12.2009, 12:59![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 10:04 |
|
|
|
|