приветствую форумчан!
подскажите каким составом обрабатываются кабели из сшитого полиэтилена в ТП? (При проверке ТП инспектор указал что кабели из сшитого полиэтилена: 1. вариант ставится муфта у входа в подстанцию и заводятся уже с НГ изоляцией 2. вариант кабели красятся спец. огнестойким составом. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
подскажите каким составом обрабатываются кабели из сшитого полиэтилена в ТП? Боюсь, краску с хорошей адгезией с п/э трудно будет найти. 3. Вариант. Обмотать нейритовой лентой или киперной лентой с последующей пропиткой, например, шеллаком. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Информационный бюллетень" ОаО "Электрокабель" Кольчугинский завод" четвертое издание:
Вопрос: Необходимо ли (и допустимо ли) снимать полиэтиленовую оболочку при прокладке кабелей марки ПВБбШп по м/к (например в каб. подвале ТП, РТП). Вся (почти) трасса около 200 м проходит в земле (поэтому принят ПВБбШп), но концы (около 10 м) заходят в РТП и прокладываются по м/конструкциям. В таких ситуациях при прокладке кабеля марки СБ и т.п. необходимо снимать джутовое покрытие в подвале РТП. Покрытие огнезащитной мастикой весьма дорого. Ответ: Полиэтиленовый шланг горючий материал, поэтому по аналогии с кабелем СБ, при вводе в РТП на концах кабеля надо снимать оболочку с брони. Из личного опыта - одевали металлорукав. Сообщение отредактировал Олега - 16.6.2008, 10:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Наткнулся на свой же ответ. И не понял, почему порешили, что обязательно наружный защитный покров - полиэтилен. Изоляция из с.сш.п/этилена - только на жилах, а наружный м.б. и другим.
Попутный вопрос. В ТП наружный винил необходимо обдирать? или обрабатывать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Всё горючее д/б удалено, или же при невозможности, мех. защита при ее отсутствии (брони), ну и, конечно, локализация пожара с ограничением поступления кислорода в место горения.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А где всё про это?
Вот например обычный кабель АВБбШв даже без прибамбасов ( нг, LS, HF, FRLS) - "для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и сооружениях метрополитена, в т.ч. пожароопасных и взрывоопасных зонах". Неужели при такой рекомендации по эксплуатации обдирке подлежит? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А где всё про это? Под рукой только раздел2 ПУЭ, в принципе для придирки достаточно материала, а остальное в каких-нибудь в спец. РДюшках. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.8.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 15339 ![]() |
кабель ИСП обрабатываем Ограксом за два раза, адгезия так себе, но другого ничего пока не придумал
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Если кабель со свойствами из сообщ.6. то нужно ли обрабатывать ?
2. Не дешевле взять НГ(А)-LS , чем обрабатывать ? 3. может дешевле ободрать ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.3.2013 Пользователь №: 31543 ![]() |
МРСК в ТЗ указали - если кабель с изол. из СПЭ прокладывается не в земле, а в трубах, на воздухе, в каналах, лотках) - необходимо покрывать огнезащитными водостойкими материалами по РД 153-34.0-20.262-2002. Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях. Конкретно материал пока не нашёл.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |