Гость_Гость_sashafil_*_*
сообщение 10.6.2008, 20:09
Сообщение #1





Гости






приветствую форумчан!

подскажите каким составом обрабатываются кабели из сшитого полиэтилена в ТП?

(При проверке ТП инспектор указал что кабели из сшитого полиэтилена:
1. вариант
ставится муфта у входа в подстанцию и заводятся уже с НГ изоляцией

2. вариант
кабели красятся спец. огнестойким составом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.6.2008, 19:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_sashafil_* @ 10.6.2008, 20:09) *
подскажите каким составом обрабатываются кабели из сшитого полиэтилена в ТП?

Боюсь, краску с хорошей адгезией с п/э трудно будет найти.
3. Вариант.
Обмотать нейритовой лентой или киперной лентой с последующей пропиткой, например, шеллаком.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.6.2008, 10:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Информационный бюллетень" ОаО "Электрокабель" Кольчугинский завод" четвертое издание:
Вопрос: Необходимо ли (и допустимо ли) снимать полиэтиленовую оболочку при прокладке кабелей марки ПВБбШп по м/к (например в каб. подвале ТП, РТП). Вся (почти) трасса около 200 м проходит в земле (поэтому принят ПВБбШп), но концы (около 10 м) заходят в РТП и прокладываются по м/конструкциям. В таких ситуациях при прокладке кабеля марки СБ и т.п. необходимо снимать джутовое покрытие в подвале РТП. Покрытие огнезащитной мастикой весьма дорого.
Ответ: Полиэтиленовый шланг горючий материал, поэтому по аналогии с кабелем СБ, при вводе в РТП на концах кабеля надо снимать оболочку с брони.

Из личного опыта - одевали металлорукав.

Сообщение отредактировал Олега - 16.6.2008, 10:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.12.2009, 19:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Наткнулся на свой же ответ. И не понял, почему порешили, что обязательно наружный защитный покров - полиэтилен. Изоляция из с.сш.п/этилена - только на жилах, а наружный м.б. и другим.
Попутный вопрос. В ТП наружный винил необходимо обдирать? или обрабатывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.12.2009, 20:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Всё горючее д/б удалено, или же при невозможности, мех. защита при ее отсутствии (брони), ну и, конечно, локализация пожара с ограничением поступления кислорода в место горения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.12.2009, 0:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А где всё про это?
Вот например обычный кабель АВБбШв даже без прибамбасов ( нг, LS, HF, FRLS) - "для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и сооружениях метрополитена, в т.ч. пожароопасных и взрывоопасных зонах". Неужели при такой рекомендации по эксплуатации обдирке подлежит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.12.2009, 9:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 2.12.2009, 0:38) *
А где всё про это?

Под рукой только раздел2 ПУЭ, в принципе для придирки достаточно материала, а остальное в каких-нибудь в спец. РДюшках.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей ЭМП
сообщение 4.12.2009, 18:11
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.8.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15339



кабель ИСП обрабатываем Ограксом за два раза, адгезия так себе, но другого ничего пока не придумал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.12.2009, 19:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. Если кабель со свойствами из сообщ.6. то нужно ли обрабатывать ?
2. Не дешевле взять НГ(А)-LS , чем обрабатывать ?
3. может дешевле ободрать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asaneck
сообщение 10.8.2015, 14:28
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.3.2013
Пользователь №: 31543



МРСК в ТЗ указали - если кабель с изол. из СПЭ прокладывается не в земле, а в трубах, на воздухе, в каналах, лотках) - необходимо покрывать огнезащитными водостойкими материалами по РД 153-34.0-20.262-2002. Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях. Конкретно материал пока не нашёл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения