А был ли PEN ? , возврат к теме

Олега
сообщение 29.11.2009, 21:19
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18358
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Старый вопрос (хвостика не нашел, можно и объединить):
Проводник от средней точки трансформатора до точки подключения заземляющего РЕ-проводника - N или PEN ?
Ранее не смог доказать, что это не PEN.
Сразу поясню, чем вызван вопрос: обратил внимание, что в системе IT N-проводние аналогично подключен к заземл. РЕ-проводнику. Однако и до точки подключения и после нее остаётся N-проводником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.11.2009, 21:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7852
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Наверное, хвостик в гостях у Гос. инспектора.
Если вывод нейтрали не связан на всем своем протяжении (система заземления ТТ), то так и останется N-нулевой рабочий проводник.
Если нейтраль связана с ЗУ, от места ее рождения до места соединения с ЗУ, то этот участок будет PEN-проводником.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2009, 22:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18358
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Точно, у инспектора, стр.10. Но не важно, вижу вопрос не запылился, свеж и привлекателен icon_biggrin.gif
Так вот. Смотрим рисунки 7-го ПУЭ, сравниваем TN и ТТ. В обоих системах аналогичное соединение с заземляющим РЕ-проводником - "от места ее рождения". И в ТТ тоже. В TN повторных может и не быть в принципе (встроенная ТП в небольшом здании банка, к примеру, система TN-S от РУ в ТП).

Сообщение отредактировал Олега - 29.11.2009, 22:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.11.2009, 22:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7852
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 29.11.2009, 22:05) *
Смотрим рисунки 7-го ПУЭ, сравниваем TN и ТТ. В обоих системах аналогичное соединение с заземляющим РЕ-проводником - "от места ее рождения".

Но далее в ТТ у нейтрали нет связи с ЗУ, если так и останется без связи с ЗУ, на всем протяжении от ТП будет N.
ТТ можно организовывать в TN начиная с любого места.
Цитата
В TN повторных может и не быть в принципе (встроенная ТП в небольшом здании банка, к примеру, система TN-S от РУ в ТП).

Не может, а должна быть либо система TN-S, либо TNС, либо TNС-S, ни ТТ, ни IT здесь не прокатит.
Вообще-то ожидал обсуждения
Проводник от средней точки трансформатора до точки подключения заземляющего РЕ-проводника - N или PEN ?
Или это только вступление?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2009, 23:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18358
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Это не вступление, а как раз и есть она "Проводник от средней точки трансформатора до точки подключения заземляющего РЕ-проводника - N или PEN"

Цитата(gomed12 @ 29.11.2009, 22:28) *
Но далее в ТТ у нейтрали нет связи с ЗУ, если так и останется без связи с ЗУ, на всем протяжении от ТП будет N.

И в TN-S "далее .. у нейтрали нет связи с ЗУ" "на всем протяжении.."

Цитата(gomed12 @ 29.11.2009, 22:28) *
Не может, а должна быть либо система TN-S, либо TNС, либо TNС-S, ни ТТ, ни IT здесь не прокатит.

Не понял. Не может быть без повторного ЗУ? Я же привел пример icon_rolleyes.gif Или плохой пример?

Сообщение отредактировал Олега - 29.11.2009, 23:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.11.2009, 23:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7852
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 29.11.2009, 22:59) *
Это не вступление, а как раз и есть она "Проводник от средней точки трансформатора до точки подключения заземляющего РЕ-проводника - N или PEN"
И в TN-S "далее .. у нейтрали нет связи с ЗУ"

На ТП тоже без связи с глухим соединением с ЗУ?
Цитата
Не понял. Не может быть без повторного? Я же привел пример Или плохой пример?

Про встроенность было, а глухоНЕсоединенность нейтрали не видел.
Ибо такой системы нет в известных НТД.

Сообщение отредактировал gomed12 - 29.11.2009, 23:09


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2009, 23:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18358
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Было про "далее.."
Цитата(gomed12 @ 29.11.2009, 23:04) *
На ТП тоже без связи с глухим соединением с ЗУ?

Точно с таким же соединением, как и в ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.11.2009, 23:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7852
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 29.11.2009, 23:07) *
Точно с таким же соединением, как и в ТТ.

Т.е. как в ТТ нейтраль в ТП заземлена?
В этом случае от места образования нейтрали до места соединения с ЗУ -PEN, а после - N.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2009, 23:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18358
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.11.2009, 23:13) *
Т.е. как в ТТ нейтраль в ТП заземлена?

ТТ - тетра-тетра. Вы не посмотрели рис.1.7.5?

Цитата(gomed12 @ 29.11.2009, 23:13) *
Т.е. как в ТТ нейтраль в ТП заземлена?
В этом случае от места образования нейтрали до места соединения с ЗУ -PEN, а после - N.

Не выполняет этот участок защитной функции РЕ во внутренностях трансформатора. Как и вся остальная нейтраль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.11.2009, 23:51
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7852
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 29.11.2009, 23:27) *
Вы не посмотрели рис.1.7.5?

На рис. контур заземл-я для нейтрали существует, что Вы хотите этим сказать?
Цитата
Не выполняет этот участок защитной функции РЕ во внутренностях трансформатора. Как и вся остальная нейтраль.

Выполняет, для тр-ра дифференциальная и газовая защиты от точки заземления до ВВ обмоток для защиты этого участка от состояния именно РЕN.
Когда вывод нейтрали распИлите, часть по ходу передачи энергии заземлить, а другую, со стороны тр-та вывести, эту можно назвать незаземленной нейтралью. Но такой системы заземления не существует, а где ее использовать?
Шина соединена с ЗУ, вся шина РЕN до ее разделения или использования в ТТ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2009, 0:01
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18358
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.11.2009, 23:51) *
На рис. контур заземл-я для нейтрали существует, что Вы хотите этим сказать?

Только то, что уже сказал. Все в ТП соединено аналогично.

Цитата(gomed12 @ 29.11.2009, 23:51) *
Когда вывод нейтрали распИлите, часть по ходу передачи энергии заземлить, а другую, со стороны тр-та вывести, эту можно назвать незаземленной нейтралью.

Честно скажу, не понял что пилить, в каком направлении..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.11.2009, 0:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7852
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 30.11.2009, 0:01) *
Только то, что уже сказал. Все в ТП соединено аналогично.

Тогда и PEN остался на месте.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2009, 0:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18358
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Еще раз. Не выполняет участок цепи от вывода нейтрали до точки подключения заземляющего РЕ-проводника защитную функцию. Корпус трансформатора и так заземлен. А что защищает по-Вашему обсуждаемый участок. Обмотку? До какого витка ? Это в чистом виде N-проводник для обоих систем. Как и после точки соединения с заземл.проводником в ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.11.2009, 0:38
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7852
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 30.11.2009, 0:24) *
Еще раз. Не выполняет участок цепи от вывода нейтрали до точки подключения заземляющего РЕ-проводника защитную функцию. Корпус трансформатора и так заземлен. А что защищает по-Вашему обсуждаемый участок. Обмотку? До какого витка ? Это в чистом виде N-проводник для обоих систем. Как и после точки соединения с заземл.проводником в ТТ.

А куда денем однофазное замыкание на корпус РУ-0,4кВ от тр-ра до первого защитного аппарата, токи потекут по рабочему нулю?
Корпус трансформатора заземлен для защиты от внутренних замыканий на корпус с помощью той же вышеозвученной защиты.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2009, 0:55
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18358
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А что, при замыкании фазы на рабочий ноль (к примеру в ТТ) не протекает ток, вызывающий срабатывание защитных аппаратов? От этого он не становится PENом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.11.2009, 1:06
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7852
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 30.11.2009, 0:55) *
А что, при замыкании фазы на рабочий ноль (к примеру в ТТ) не протекает ток, вызывающий срабатывание защитных аппаратов? От этого он не становится PENом.

Не исключаю такое замыкание, пусть себе замыкает.
Мы обсуждаем другое.
Замыкание на корпус возможно, защитный ток потечет по N или все иже по PEN?
Олег, Вы же чувствуете, бесперспективность.
Лучше скажите, что у Вас там с ТП, вместе обсудим.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2009, 12:26
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18358
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 30.11.2009, 2:06) *
Мы обсуждаем другое.
Замыкание на корпус возможно, защитный ток потечет по N или все иже по PEN?

При замыкании на корпус в TN потечет суммарный ток, состоящий из защитного тока замыкания на землю (через заземляющий РЕ-проводник) и банального тока КЗ, который однозначно протекает и по фазному проводнику. При этом фазный проводник не становится защитным PEL-проводником. Так и нулевой рабочий не становится PENом при протекании этого тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.11.2009, 16:32
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7852
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вы сами-то верите сказанному или отписываетесь?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2009, 16:37
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18358
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пока да.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.11.2009, 16:52
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7852
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 30.11.2009, 16:37) *
Пока да.

Прикрепленное изображение

Тогда покажите на этом рисунке, где эти токи текут.
И докажите, что участок А не является PENом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения