ВД , возник вопрос

с2н5он
сообщение 28.11.2009, 14:14
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



начали спорить на работе по такой ситуёвине: обычная схема в частный дом - ВД---счетчик-----групповые автоматы
вопрос нужно ли после ВД ставить автомат или достаточно групповых?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 28.11.2009, 15:29
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



Кто такой ВД? Разновидность УЗО? Если да, то на собственное усмотрение, можно и перед каждым АВ по УЗО поставить до кучи. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.11.2009, 22:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ВД- выкл. диф. меня не интересуют УЗО на отходящих вопрос в другом


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2009, 22:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17890
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 28.11.2009, 14:14) *
..нужно ли после ВД ставить автомат или достаточно групповых?

А что, как не он, ограничит аппетит пользователя? и есть ли в начале питающей линии АВ, принадлежащий владельцу? Если да, то у счетчика он не нужен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.11.2009, 22:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ВД-коммутационный и управления аппарат, значит перед счетчиком можно.
Установив ВД до, а после групповую защиту, функционально задачи решаются.
Через счетчик по любому ТКЗ протекают, участок от выводов счетчика,что до групповых АВ, что до вводного АВ (если б стоял) все равно не защищен.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2009, 23:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17890
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.11.2009, 22:46) *
Через счетчик по любому ТКЗ протекают, участок от выводов счетчика,что до групповых АВ, что до вводного АВ (если б стоял) все равно не защищен.

До вводного линию защитит от ТКЗ АВ вышеустановленный, а от перегрузки вводной АВ, в том числе и вводной кабель. О роли ограничителя уже говорил. Лучше у себя передернуть, чем в ТП бегать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.11.2009, 23:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 29.11.2009, 23:20) *
Лучше у себя передернуть, чем в ТП бегать.

Если к.з. перед ВД дорога в ТП.
Но аппараты управления (не защитные, по достаточности) перед групповыми и счетчиком ставят не в целях защиты, а для производства ремонтных работ, в т.ч. идля замены счетчика.
Защиту обеспечивают групповые.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.11.2009, 23:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17890
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вопрос был о необходимости АВ, а не АУ.
Могу только повторить - о роли ограничителя уже говорил. Лучше у себя передернуть, чем в ТП бегать. Понятно в ТП д.б. селективный аппарат. А у себя - по расчетной мощности (или разрешенной).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.11.2009, 23:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 29.11.2009, 23:39) *
Вопрос был о необходимости АВ, а не АУ

В том то и дело необходимости в ВД нет, достаточно АУ, но достаточность для отдельного индивидиума м/б доведена до ВД.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2009, 0:35
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17890
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях". АУ достаточен, если есть другой щит, к примеру, вводно-распределительный с учетом на границе участка частного дома, его можно считать вводным. Если ввод от ТП, необходим автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.11.2009, 0:54
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2009, 1:11
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17890
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Полностью пункт выглядит так:
"7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."

Возможно, это подразумевалось для квартир. На вводе в частный дом вряд ли такое возможно.
И как осуществить ограничение, кабелем (пока не загорится)? Или автоматом в ТП (чтоб забегаться) ? Как увязать с п.7.1.24 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 30.11.2009, 1:14
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Автомат или вставки в ТП просто не спасут... Наличие вводного АВ считаю обязательным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.11.2009, 1:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 30.11.2009, 1:11) *
Возможно, это подразумевалось для квартир. На вводе в частный дом вряд ли такое возможно.
И как осуществить ограничение, кабелем (пока не загорится)? Или автоматом в ТП (чтоб забегаться) ? Как увязать с п.7.1.24 ?

Категория надежности электроснабжения для частного сектора определен так же как и время перерыва.
Думаю, при замыкании не включать нужно, а искать место повреждения и время необходимое для этого выше, чем время для передергивания.
Эта защита защищает, по большому счету, очень маленький участок, при качественном его выполнения проблем не должно быть.
Неисправности могут быть и на магистрали.
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2009, 10:33
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17890
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 30.11.2009, 2:23) *
Категория надежности электроснабжения для частного сектора определен так же как и время перерыва.
Думаю, при замыкании не включать нужно..

Смешноватый разговор получается однако. Я все время делаю упор на перегрузку сети (защита от которой в жилых домах является обязательной на всех участках), а Вы Гомед опять про КЗ.
В частном доме не один десяток автоматов, масса эл.приемников. Контроль нагрузки необходимо осуществить вводным (общим) аппаратом защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.11.2009, 10:47
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 30.11.2009, 10:33) *
Смешноватый разговор получается однако. Я все время делаю упор на перегрузку сети (защита от которой в жилых домах является обязательной на всех участках), а Вы Гомед опять про КЗ.

Перегруз перед счетчиком, откуда ему браться?
От перегруза есть групповые АВ, перегруз обычно на нагрузке.
Зачем для этого вводной АВ.
Согласился бы с Вами, если бы сказали, при ветхом состоянии проводки по питанию и некачественной сборке учетно-распределительного щита.
А так, при качественном монтаже, вводной сработает раз в полжизни и то только от кз.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2009, 11:22
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17890
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Перегрузки распределительной и питающей сети не бывает в принципе?
Групповые защищают от перегрузки групповые линии.
От перегрузки ввода они не спасают (если конечно в сумме номиналов не превышают допустимый ток). Для этого и необходим вводной.
Сбытовая организация не позволит завысить номинал вводного АВ.
Поставив "впритык" будете бегать в ТП ( вернее вызывать персонал).
Вот персонал и объяснит, зачем в доме общий вводной АВ icon_biggrin.gif думается в первый же выезд. А скорее так и не подключат.
Предлагаемый вариант хорош, только если есть доступность к вышестоящему АВ, да и то, к примеру, выскакивать в неглиже зимой к столбу с ВУ не красиво.
А если дома подключены шлейфом, или от столба, то о необходимости вводного АВ ещё и соседи пояснят.
И это все при качественном монтаже, заметьте.

Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2009, 11:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.11.2009, 11:49
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Ограничение разрешенной мощности, которого требует сбыт (еще бы проверить законность этих действий), никаким боком не связан с перегрузом в сети, в том случае ничего не перегружается, сети и нагрузка функционируют в нормальном рабочем режиме.
Перегруз не к.з., пусть без АВ перегружается, а на ТП, думаю АВ на одну линию даже ухом не поведет.
Есть норматив, коммутационный аппарат перед счетчиком без защитных функций.
И нет никакого разделения частная или юридическая собственность.
По авар. отключениям, собственник обязан организовать оперативность повторного включения, а не кому попало бегать.
И не забывать о допустимом суточном перерыве по категории надежности потребителей.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2009, 12:55
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17890
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 30.11.2009, 12:49) *
Есть норматив, коммутационный аппарат перед счетчиком без защитных функций.

Ага, и еще норматив, по которому не требуется общего АВ после счетчика. (не значит, что запрещено)
Зато есть норматив обязывающий (должны) иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий.
Ничего незаконного в действиях сбыта и снабжения не усматриваю. Сколько денег заплачено, столько и разрешили брать. Трансформатор не резиновый, одними теоретическими коэффициентами (Кс, Ки, Ко) не обойдешься.

Цитата(gomed12 @ 30.11.2009, 12:49) *
По авар. отключениям, собственник обязан организовать оперативность повторного включения, а не кому попало бегать.
И не забывать о допустимом суточном перерыве по категории надежности потребителей.

К кому попало не предлагалось. К персоналу, обслуживающему ТП.
Суточный перерыв на передергивание АВ (после каждого срабатывания) сам собой все разъяснит домовладельцу. icon_biggrin.gif

Цитата(gomed12 @ 30.11.2009, 12:49) *
Перегруз не к.з., пусть без АВ перегружается, а на ТП, думаю АВ на одну линию даже ухом не поведет.

Забавно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.11.2009, 13:49
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Дальнейшее обсуждение беспредметно, привожу ГОСТ для интересующихся.
Прикрепленный файл  _______51628_2000_______._1_2004_.doc____________.doc ( 827 килобайт ) Кол-во скачиваний: 471



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения