Запитка мимо РУ-0,4 , в ТП

Олега
сообщение 22.11.2009, 18:01
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Такая идея понятна. Не понятно согласится ли с этим владелец РУ. В случае вывода в ремонт его части, слишком много чего остается под напряжением. Ему это надо? Если только закрытый шинопровод.
Опять же, кому это рисовать. В ТЗ и Гос.контракте этого точно нет.
После второго ТЗ и замечаний Заказчика (им шкапик не представить) плюнул, нарисовал этот самый шкапик - ЩО-70 (да это именно он):
Прикрепленное изображение

цельный день рисовал, старался. И снова переделывать? Да еще и шинопровод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.11.2009, 18:10
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 22.11.2009, 18:01) *
цельный день рисовал, старался. И снова переделывать? Да еще и шинопровод?

Но и 4 кабеля в 700 мм умещать тоже непросто.
ШП комплектуются ответвлениями на 250 А, место освободится в ЩО и кабелей останутся только 2 шт.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 22.11.2009, 19:07
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



407-3-351.84 типовый проэкт, там есть шынный переход который вам надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.11.2009, 19:18
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 22.11.2009, 18:10) *
Но и 4 кабеля в 700 мм умещать тоже непросто.

Трудностей не представляю. Вертикально снизу введен, зажат скобами. Разделанные концы гни куда хочешь. Алюминий все ж не сталь.Два кабеля впереди панели, два сзади.
В других шкафах такие же присутствуют:
Прикрепленное изображение

Ничего, работает.

Цитата(Anatoli @ 22.11.2009, 19:07) *
407-3-351.84 типовый проэкт, там есть шынный переход который вам надо

есть такой, пойду смотреть!

Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 19:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 26.11.2009, 15:42
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



дак на каком варианте остановились?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.11.2009, 10:31
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пока на том первом, от г-д энергетиков. К шинам кабель 185, в плане по 6-7метров. Понимаю, что хреново, но колупаться рисовать мосты, специфицировать и прайсить уже времени не было (да и в задании реконструктивом ТП не пахло). Поставил кабели ПВБбШнг-LS, сплошную перегородку в щите (расширил его на 10см) и прописал необходимость применения разделительных крышек на выводы (на выключ.нагрузки и АВ). Вобщем по-мелочи чем мог.. icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник