Такая идея понятна. Не понятно согласится ли с этим владелец РУ. В случае вывода в ремонт его части, слишком много чего остается под напряжением. Ему это надо? Если только закрытый шинопровод.
Опять же, кому это рисовать. В ТЗ и Гос.контракте этого точно нет. После второго ТЗ и замечаний Заказчика (им шкапик не представить) плюнул, нарисовал этот самый шкапик - ЩО-70 (да это именно он): цельный день рисовал, старался. И снова переделывать? Да еще и шинопровод? |
|
|
||
|
22.11.2009, 18:10
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
цельный день рисовал, старался. И снова переделывать? Да еще и шинопровод? Но и 4 кабеля в 700 мм умещать тоже непросто. ШП комплектуются ответвлениями на 250 А, место освободится в ЩО и кабелей останутся только 2 шт. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
22.11.2009, 19:07
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
407-3-351.84 типовый проэкт, там есть шынный переход который вам надо
|
|
|
22.11.2009, 19:18
Сообщение
#24
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Но и 4 кабеля в 700 мм умещать тоже непросто. Трудностей не представляю. Вертикально снизу введен, зажат скобами. Разделанные концы гни куда хочешь. Алюминий все ж не сталь.Два кабеля впереди панели, два сзади. В других шкафах такие же присутствуют: Ничего, работает. 407-3-351.84 типовый проэкт, там есть шынный переход который вам надо есть такой, пойду смотреть! Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2009, 19:15 |
|
|
||
|
26.11.2009, 15:42
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
дак на каком варианте остановились?
|
|
|
27.11.2009, 10:31
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пока на том первом, от г-д энергетиков. К шинам кабель 185, в плане по 6-7метров. Понимаю, что хреново, но колупаться рисовать мосты, специфицировать и прайсить уже времени не было (да и в задании реконструктивом ТП не пахло). Поставил кабели ПВБбШнг-LS, сплошную перегородку в щите (расширил его на 10см) и прописал необходимость применения разделительных крышек на выводы (на выключ.нагрузки и АВ). Вобщем по-мелочи чем мог..
|
|
|