![]() Использование ограничителя мощности на даче |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Использование ограничителя мощности на даче |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2009 Пользователь №: 16247 ![]() |
Введение в суть вопроса.... На даче председатель затеял реконструкцию сетевого хозяйства- выносит на столб счетчики , автоматы . Объединяет несколько абонентов в один щиток и запирает его. На мой дом установят 16А-й автомат, а в доме предлагают установить 10А-й, так сказать для селективности. Вопрос... Каким образом я могу максимально приблизиться к 16А, но чтобы в первую очередь у меня отключался автомат в доме? Возможно ли для этого использовать ограничитель мощности типа ОМ-3? Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
применить разне типы автоматов. А перседатель ваш наживет себе проблем. Задолбается бегать включать автоматы в щитках.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Порекомендуйте председателю в щитке установить автоматы марки АЕ а в доме поставьте ИЭК 16А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ОМ-3 можно и нужно ставить, более того можете уставку довести до 16 А, т.к. АВ (тепловой элемент) еще не сработает, а ОМ уже ограничит.
Лучше бы председатель ОМ-3 впихнул в шкафы на столбы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2009 Пользователь №: 16247 ![]() |
Я изначально неправильно написал в своем вопросе... На ОМ-3 регулируется не ток, а мощность. Возможен ли вариант, что при постоянной уставке по мощности и внезапно сниженном напряжении первым все-таки отключится тепловой защитой АВ на столбе??? Т.Е. интересует временной предел срабатывания АВ от перегрузки в 1-2-3 ампера.
На ОМ-3 регулируется время через которое напряжение вновь подается к потребителю. Может кто пользуется или монтирует, подскажите пож. какое время установить, чтоб комфортно себя чувствовать. Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
На ОМ-3 регулируется не ток, а мощность. ...интересует временной предел срабатывания АВ от перегрузки в 1-2-3 ампера. На ОМ-3 регулируется время через которое напряжение вновь подается к потребителю. Может кто пользуется или монтирует, подскажите пож. какое время установить, чтоб комфортно себя чувствовать. Просто шкала откалибрована на однофазную мощность, на самом деле работает датчик тока. Чтобы определить допустимое время перегрузки АВ, необходимо знать тип АВ и по его время-токовой характеристике, определить минимальное время отстройки ОМ-3. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2009 Пользователь №: 16247 ![]() |
Ок. Спасибо большое.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |