Схему взял из соседней ветки, переделал под себя, извините
Комментарии к схеме: Корпуса светильников не токопроводящие. Трансформатор в металлическом ящике. Зарядное для АКБ в пластиковом корпусе, но защиты от влаги практически нет, придется видимо городить дополнительный пластиковый бокс. Три розетки висят на одном автомате - раскидаю по гаражу, использовать буду наиболее удобную в данный момент Вопросы: Нужно ли УЗО, и если да - правильно ли оно расположено и подключено? Нужен ли контур заземления и как и что должно быть заземлено в данной ситуации? На вводе 36В в гараж фазный провод индикатором определится? Это же ведь напряжение со вторички понижающего транса? Как определить, в какой провод ставить автоматы? Ну и вообще - откомментируйте, дорисуйте и т.д. |
|
|
||
|
14.11.2009, 20:59
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
1) УЗО стоит в цепи 36 Вольт, я так понимаю? А оно срабатывать будет? Я имею в виду напряжение, оно же вроде бы на 220 Вольт?
Насчёт нужно не нужно - гараж твой, тебе и решать. Для безопасности можно поставить. 2) Заземлять (занулять) нужно металлические корпуса приёмников и трансформатора. Если он у тебя не будет выполнять функции разделительного, тогда и его вторичную обмотку (220 Вольт) тоже. 3) Фазный провод 36 Вольт обычным ПИНом не определится. У него порог зажигания около 50-60 Вольт. Можно другим указателем. Трансформатор 36/220 Вольт нарисован на схеме как разделительный. На стороне 220 Вольт необходимы двухполюсные автоматы, а не однополюсные. |
|
|
14.11.2009, 23:48
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Рисунок тута
Реле напряжения от пробоя 220 на 36 В, отстроенное на нижний порог срабатывания 160 В Странно отопитель через зарядку -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.11.2009, 1:08
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2009 Пользователь №: 16213 |
1) УЗО стоит в цепи 36 Вольт, я так понимаю? А оно срабатывать будет? Я имею в виду напряжение, оно же вроде бы на 220 Вольт? Насчёт нужно не нужно - гараж твой, тебе и решать. Для безопасности можно поставить. Если бы я знал, будет ли оно срабатывать, я бы не задавал вопросов "Для безопасности можно поставить" - это мне не понятно. Либо оно необходимо для обеспечения безопасности, и должно быть установлено, либо установка смысла не имеет. Я ответа на этот вопрос не знаю. Цитата 2) Заземлять (занулять) нужно металлические корпуса приёмников и трансформатора. Если он у тебя не будет выполнять функции разделительного, тогда и его вторичную обмотку (220 Вольт) тоже. Трансформатор 36/220 Вольт нарисован на схеме как разделительный. На стороне 220 Вольт необходимы двухполюсные автоматы, а не однополюсные. Черт, не хватает мне знаний Как я понимаю, к изоляции разделительного трансформатора предъявляются особые требования, которым обычный трансформатор не соответствует. Кроме того, от него можно питать только один приемник, так? А у меня их два. По поводу заземления и зануления - хотелось бы подробнее Для начала - понять, надо вообще делать внешнее заземление? А то земля с каждым днем промерзает, уголок забивать все труднее Рисунок тута Реле напряжения от пробоя 220 на 36 В, отстроенное на нижний порог срабатывания 160 В Странно отопитель через зарядку Спасибо! Итак, заземление делать надо. А отопитель через зарядку - почему бы и нет? Зарядку штатно можно использовать как блок питания для 12-В устройств. Максимальный ток - 15А, соответствует пусковому току отопителя, но на всякий случай - запараллелю с аккумулятором (аккумулятор родной, из комплекта отопителя). Можно было бы его кормить просто от аккумулятора, но если работать целый день - его высадит. А так - удобно, сразу в одном флаконе и транс 220/12 и выпрямитель, ничего специально городить не надо. Корпус трансформатора заземлять не требуется? На освещение я бы поставил все-таки два автомата, пусть они будут двухполюсные. Хотелось бы иметь возможность отключать отдельно левую и правую сторону. На Вашей схеме в линии от УЗО до зарядки по-моему ошибка - оба провода к зарядке идут с одного полюса УЗО. Как это должно быть - понятно. Как правильно подключить трансформатор? Надо ли искать фазный вводной провод и цеплять к нему какой-то определенный вывод первички, или это безразлично? И еще по поводу заземления. Ваше высказывание из соседней ветки: Цитата Для заземляющего контура в районе установки эл. шкафа вбить уголок с миним. полками 40*40 (пруток диам. 16мм) длиной 2-2,5 м, от него проложить к эл. шкафу провод 16 кв.мм (приварить катанку диам. 10мм) Вот тут не понял. Проложить провод ИЛИ приварить катанку? Или она и должна выполнять функции этого провода? Тогда откуда такой диаметр? 16 квадратов - это диаметр 5 мм. Сообщение отредактировал sergey1977 - 15.11.2009, 1:06 |
|
|
|
15.11.2009, 1:36
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Как правильно подключить трансформатор? Надо ли искать фазный вводной провод и цеплять к нему какой-то определенный вывод первички, или это безразлично? Оба провода фазные (двухфазка), разницы нет. Цитата Проложить провод ИЛИ приварить катанку? Или она и должна выполнять функции этого провода? Тогда откуда такой диаметр? 16 квадратов - это диаметр 5 мм. Как удобно, у провода, медяшки одна проводимость, у стали -другая. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.11.2009, 18:18
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Как я понимаю, к изоляции разделительного трансформатора предъявляются особые требования, которым обычный трансформатор не соответствует. Кроме того, от него можно питать только один приемник, так? А у меня их два. Корпус трансформатора заземлять не требуется? Насчёт особых требований к изоляции разделительного трансформатора, не припомню ничего такого. По правилам да, один электроприёмник. Но в данном случае можете питать хоть десять, ваши проблемы. Только имейте ввиду, что если вторичная обмотка трансформатора не заземлена, то сеть, которая питается от такого трансформатора превращается в изолированную систему. Корпус трансформатора заземляется (зануляется) в любом случае. У вас питающая сеть 36 Вольт откуда взялась? Она от системы с изолированной нейтралью или с глухозаземлённой? |
|
|
15.11.2009, 23:23
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2009 Пользователь №: 16213 |
Насчёт особых требований к изоляции разделительного трансформатора, не припомню ничего такого. По правилам да, один электроприёмник. Но в данном случае можете питать хоть десять, ваши проблемы. Только имейте ввиду, что если вторичная обмотка трансформатора не заземлена, то сеть, которая питается от такого трансформатора превращается в изолированную систему. Корпус трансформатора заземляется (зануляется) в любом случае. У вас питающая сеть 36 Вольт откуда взялась? Она от системы с изолированной нейтралью или с глухозаземлённой? Вот уж чего не знаю Рисунок тута Реле напряжения от пробоя 220 на 36 В, отстроенное на нижний порог срабатывания 160 В Вник насколько смог, появились еще вопросы. Вот описание реле РН-101 и РН-111: "Однофазное реле напряжения РН-101 Однофазное реле напряжения РН-101 является по сути самостоятельным коммутационным аппаратом. Включается непосредственно в сетевую розетку, а нагрузка включается в розеточный разъем реле. Защищает нагрузку мощностью до 3,5 кВт (до 16 А) от недопустимых колебаний напряжения в сети. Имеет три независимые регулировки: * порог срабатывания по минимальному напряжению (160–210 В); * порог срабатывания по максимальному напряжению (230–280В); * время автоматического повторного включения (5–900 сек). Для исключения излишнего срабатывания реле при незначительных и/или кратковременных посадках напряжения предусмотрена фиксированная временная задержка при срабатывании по минимальному напряжению. Реле имеет световую индикацию наличия напряжения в сети и наличия напряжения на выходе реле. Однофазное реле напряжения РН-111 Однофазное реле напряжения РН-111Имеет все функции реле напряжения РН-101, но выполнено в корпусе с креплением на стандартную DIN-рейку. Защищает потребителей любой мощности: * при мощности нагрузки до 3,5 кВт (до 16 А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки; * при мощности, превышающей 3,5 кВт (16 А) отключение производится магнитным пускателем соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле..." Вопрос 1: при токе более 16А нужен магнитный пускатель. На освещение планируется как минимум 6х75=360Вт - уже 12.5 ампер - вольт-то 36, а не 220, а еще трансформатор. Общий ток явно превысит 16А. Пускатель городить не хочется. Что мешает подключить освещение до реле? Вопрос №2 (это я не к тому, что Вы не правы, просто я хочу разобратся): как я понимаю, реле подключает нагрузку к сети, если напряжене в сети находится в некотором промежутке, верхняя и нижняя границы которого настраиваются. Или, вернее, отключает нагрузку от сети, если величина напряжения не попадает в заданый промежуток. В данном случае максимальный диапазон - 280-160В. А в моем случае штатное напряжение в сети - 36В. И? Нагрузка от сети будет отключена, разве нет? Или его надо подключать как-то иначе? Красный фломастер - мой. AP Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.11.2009, 10:58 |
|
|
|
16.11.2009, 9:16
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вот уж чего не знаю Откуда и как получены 36 В значения не имеют. Цитата Вопрос 1: ...Вопрос №2... Видимо, допустил ошибку, реле контролирует уровень напряжения, в зависимости от отстройки, до 160 В и выше 280 В. Можно было бы установить реле контроля изоляции, будем упрощать. К ЗУ подключаем корпус трансформатора, до него ставим общее УЗО 50А, 30 мА, убираем УЗО с розеток. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
16.11.2009, 17:11
Сообщение
#9
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2009 Пользователь №: 16213 |
Откуда и как получены 36 В значения не имеют. Видимо, допустил ошибку, реле контролирует уровень напряжения, в зависимости от отстройки, до 160 В и выше 280 В. Можно было бы установить реле контроля изоляции, будем упрощать. К ЗУ подключаем корпус трансформатора, до него ставим общее УЗО 50А, 30 мА, убираем УЗО с розеток. Итак, схема принимает такой вид. Все правильно? |
|
|
||
16.11.2009, 19:28
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если у коллег замечаний нет, творите.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
16.11.2009, 21:41
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Итак, схема принимает такой вид. Все правильно? никак не пойму назначение УЗО на входе. или вы боитесь что вас убьёт от 36В ?? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
16.11.2009, 22:00
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Скорее всего, место УЗО на стороне 220 Вольт, после АВ 16А. Токи утечки в сети с изолированной нейтралью кто-то должен контролировать.
|
|
|
16.11.2009, 22:24
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скорее всего, место УЗО на стороне 220 Вольт, после АВ 16А. Токи утечки в сети с изолированной нейтралью кто-то должен контролировать. Вы считаете УЗО их не увидит, а где Вы видите изолированную нейтраль? Нейтраль в этой схеме отсутствует. Установил бы УЗО именно на стороне 36 В и увеличил бы номинал до 100 мА, оно там более чувствительнее. Ток утечки в 30 мА на стороне 220 В УЗО воспримет как 180 мА, т.е. УЗО поймает утечки выше 16 мА на стороне 220 В. никак не пойму назначение УЗО на входе. или вы боитесь что вас убьёт от 36В ?? Выше 25 В для помещений выше повышенной опасности необходимо защититься. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
16.11.2009, 22:58
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Я имел ввиду систему с изолированными выводами источника однофазного тока. Разницы в этом частном случае нет.
Можно подробнее, почему УЗО там чувствительнее. Хочу понять, так как не сталкивался с таким включением ни разу. |
|
|
16.11.2009, 23:03
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Я имел ввиду систему с изолированными выводами источника однофазного тока. Разницы в этом частном случае нет. Однофазка=одна фаза + раб 0 У нас двухфазка. Цитата Можно подробнее, почему УЗО там чувствительнее. Хочу понять, так как не сталкивался с таким включением ни разу. Выше разъяснил, Ктт=6. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.11.2009, 7:23
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
17.11.2009, 8:30
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Пока не догнал. Причём коэффициент трансформации тока? Ладно, придётся собирать схему и экспериментировать и делать измерения. Притом, что ток трансформируется с коэффициентом трансформации напряжения. Нравится Ктн =6, пусть будет так, с таким же к-том трансформируется и ток. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.11.2009, 12:52
Сообщение
#18
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Притом, что ток трансформируется с коэффициентом трансформации напряжения. Прошу прощения, но это я знаю уже давно. Вопрос был о том, нужно ли УЗО там, где сейчас стоит. Я считаю, что оно на этом месте не сработает ни в коем случае. Откуда взято 36 В тоже имеет значение, от изолированного или заземленного источника. Раз уж человек пожелал поставить у себя УЗО, значит он думает о безопасности, а раз так, то не надо совершать грубые ошибки. На стороне 220 В мы имеем изолированную систему со своим источником питания - вторичной обмоткой трансформатора. Почему УЗО должно реагировать на токи утечки в такой системе? Оно их даже не почувствует. Вывод: УЗО переносить на сторону 220 Вольт. |
|
|
17.11.2009, 13:27
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Прошу прощения, но это я знаю уже давно. Вопрос был о том, нужно ли УЗО там, где сейчас стоит. Я считаю, что оно на этом месте не сработает ни в коем случае. Откуда взято 36 В тоже имеет значение, от изолированного или заземленного источника. Раз уж человек пожелал поставить у себя УЗО, значит он думает о безопасности, а раз так, то не надо совершать грубые ошибки. На стороне 220 В мы имеем изолированную систему со своим источником питания - вторичной обмоткой трансформатора. Почему УЗО должно реагировать на токи утечки в такой системе? Оно их даже не почувствует. Вывод: УЗО переносить на сторону 220 Вольт. Наоборот, УЗО на стороне 220 В не среагирует, если утечка на 36 В. В системе ТТ нейтраль может заземляться на ТП, но тем не менее УЗО конечного потребителя ловит утечку. Вас смущает трансформатор и З6 В? Например, утечка на 220 В при УЗО на 36 В. Цепь тока утечки: место утечки на ЗУ - гальваническая связь ЗУ гаража с повторным ближайшим заземлением нейтрали - источник питания (допустим на ГК тр-р 380/36 В) - сеть питания гаража - УЗО - трансформатор 36/220 - ЗУ. Чем не нравится утечка? В каком месте УЗО будет спать? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.11.2009, 15:16
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2009 Пользователь №: 16213 |
Сегодня днем взглянул на работе на вилку болгарки и неожиданно задумался: заземляющего контакта там нет. Если мне не изменяет память, на дрели, которую собираюсь использовать - тоже. Корпуса у них пластиковые. Никаким другим инструментом пользоваться не собираюсь, бытовые приборы включать тоже не буду. Заземление понятно делать надо - заземлять корпус транса, шкафы и т.д. Вопрос: нужна ли трехпроводка на розетки?
P.S. Конечно, разница в общем-то не большая, можно и сделать "на всякий случай" |
|
|