![]() Автоматы в деревянном доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Автоматы в деревянном доме |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.10.2009 Из: Архангельск Пользователь №: 15789 ![]() |
Объясните, почему в деревянных домах автоматы ставят на фазу и на ноль? В трёх деревянных домах видел такое расключение.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Путаем причины и следствия.
Ставили, но не ставят... и деревянные дома тут ни при чём. Это последствия перевода с питания 127/220 на 220/380. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Объясните, почему в деревянных домах автоматы ставят на фазу и на ноль? В трёх деревянных домах видел такое расключение. Возможно, при выполнении системы заземления ТТ, либо при системе TN внутренние помещения подпадают под изолирующие. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Скорей всего это диф-автоматы или УЗО
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Господа. О чём Вы?
Автор пишет про раздельные автоматы в фазном и нулевом проводе. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Господа. О чём Вы?Автор пишет про раздельные автоматы в фазном и нулевом проводе. имхо При описанном мной случае, разницы никакой, что одно, что 2-х полюсные. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И в этом случае допускается установка автомата в нулевом проводнике?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
И в этом случае допускается установка автомата в нулевом проводнике? А какие Вы знаете противопоказания? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Кроме некоторых пунктов нормативки, запрещающих аппараты защиты в нулевых проводниках, особо и не знаю...
ЗЫ. Полагаю, нет необходимости развивать тему, рассматривая разделительные трансформаторы и проч.... Если, конечно автор не внесёт дополнительные коррективы в свой вопрос. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.10.2009 Из: Архангельск Пользователь №: 15789 ![]() |
Путаем причины и следствия. Ставили, но не ставят... и деревянные дома тут ни при чём. Это последствия перевода с питания 127/220 на 220/380. Ставят, ставят. Обычный деревенский дом. Заземления нет. Установлены счётчик и два автомата (ИЭК): один на фазу другой на ноль. При отключении одного из них обестачивается весь дом вместе с системой отопления ![]() Можно подробнее про перевод питания? А может "грамотные специалисты" полагают, что два обычных автомата заменяют один диф.автомат? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Видимо в трех домах делали одни и те же дол...ы. Нельзя разрывать ноль, не рарарывая фазы. Понятно? Если надо разрывать ноль и фазу ставим двухполюсной автомат. Всё, альтернативы нет.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Видимо в трех домах делали одни и те же дол...ы. Нельзя разрывать ноль, не рарарывая фазы. Понятно? Если надо разрывать ноль и фазу ставим двухполюсной автомат. Всё, альтернативы нет. Не говорите. Некоторые размышления об изолирующих помещениях изложил здесь. Для таких помещений нет разницы, что 1-полюсные, что 2-х полюсные и УЗО не нужно, течь некуда. В системе ТТ защитного нуля по питанию нет, какова опасность отключения раб. 0 при включенной фазе при однофазном вводе? Но по минимуму АВ на нуле можно без расцепителя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Для таких помещений нет разницы, что 1-полюсные, что 2-х полюсные и УЗО не нужно, течь некуда. В системе ТТ защитного нуля по питанию нет, какова опасность отключения раб. 0 при включенной фазе при однофазном вводе? Вы ТТ с IT не перепутали? Цитата какова опасность отключения раб. 0 при включенной фазе при однофазном вводе? Помыли, хорошо помыли дощатый пол (можно даже "0" отключить), Вы "палец" в розетку "сунете"? (а УЗО нету, "за ненадобностью") -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вы ТТ с IT не перепутали? В IT сетевого рабочего нуля нет, если и есть после 3-х фазного разделительного трансформатора. Цитата Помыли, хорошо помыли дощатый пол (можно даже "0" отключить), Вы "палец" в розетку "сунете"? (а УЗО нету, "за ненадобностью") Для того, чтобы отнести то или иное помещение к изолирующему, необходимо провести измерения проводимости стен, полов в т.ч. хорошо помытого стандартными приспособлениями по ГОСТ, проверку на наличие ПЧ в зонах досягаемости. После утвердительных результатов можете и пальцы совать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Что-то я запутываться начал, а ПУЭ на работе забыл сегодня. В системе с изолированной нейтралью (IT), ноль рабочий вполне может быть, так ведь?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В системе с изолированной нейтралью (IT), ноль рабочий вполне может быть, так ведь? Или ее нет, или заземлен через большое сопротивление. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В IT сетевого рабочего нуля нет, если и есть после 3-х фазного разделительного трансформатора. Для того, чтобы отнести то или иное помещение к изолирующему, необходимо провести измерения проводимости стен, полов в т.ч. хорошо помытого стандартными приспособлениями по ГОСТ, проверку на наличие ПЧ в зонах досягаемости. После утвердительных результатов можете и пальцы совать. Дык автомат ставить на "0" иль нет? УЗО ставить или "нафик за ненадобностью"? И потом, в тех про которые пишется - измерения кто проводил? И главное Ток "не знает", что ему "не надо течь" ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
И потом, в тех про которые пишется - измерения кто проводил? А Ваши заочные рассуждения на чьем основываются? Каждый исполнитель отвечает за свои действия, тем более, преднамеренно, неправильно выполненный монтаж. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А Ваши заочные рассуждения на чьем основываются? На логике, знаниях, опыте ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
На логике, знаниях, опыте ... Поздравляю за скромность... и смелость ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |