Особо сырое помещение, стены бетонные. Допускается ли прокладка проводки в кабель-каналах и допускается ли в одном кабель-канале прокладывать кабели с напряжением 220В и 36В? Если нет, то какие есть варианты? Пластиковые трубы? Стальные трубы?
|
|
|
Гость_serega198_* Проводка в особо сыром помещении 13.11.2009, 0:33
Мастер Джу Цитата(Гость_serega198_* @ 13.11.2009, 4... 13.11.2009, 15:57
Гость_serega198_* Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2009, 15:57) По... 14.11.2009, 2:07
gomed12 Требования как всегда простые.
При открытой прокла... 13.11.2009, 16:18
Олега Совместная прокладка возможна при наличии перегоро... 13.11.2009, 17:22
Гость_serega198_* Цитата(Олега @ 13.11.2009, 17:22) Совмест... 14.11.2009, 2:06
Олега Цитата(Гость_serega198_* @ 14.11.2009, 2... 14.11.2009, 13:29
Мастер Джу Цитата(Гость_serega198_* @ 13.11.2009, 4... 14.11.2009, 3:59
Dikij с каких это пор гараж стал особо сырым? Он что лет... 17.11.2009, 0:25
sergey1977 Цитата(Dikij @ 17.11.2009, 0:25) с каких ... 17.11.2009, 0:53
Олега Цитата(sergey1977 @ 17.11.2009, 1:53) . п... 17.11.2009, 10:04
sergey1977 Цитата(Олега @ 17.11.2009, 10:04) Можно и... 17.11.2009, 15:06

Олега Цитата(sergey1977 @ 17.11.2009, 16:06) ..... 17.11.2009, 18:17

sergey1977 Цитата(Олега @ 17.11.2009, 18:17) Тогда и... 18.11.2009, 0:04
gomed12 Цитата(Олега @ 17.11.2009, 10:04) Труба в... 17.11.2009, 16:07
Мидведь Стальные не советую, их не то чтобы запрещено клас... 17.11.2009, 0:42
Мидведь Можно оба запихнуть в одну трубу, надевая на второ... 17.11.2009, 1:19
gomed12 Цитата(Мидведь @ 17.11.2009, 1:19) Можно ... 17.11.2009, 8:32![]() ![]() |
|