для котельной строится КТП и ДЭС, соответственно на ДЭС АВР и на КТП по 0,4 АВР как согласовать действие двух АВР?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 7.11.2009, 15:18
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



В типовех схемах АВР есть переключатель выбора ввода. Этим переключателем Вы выбираете какой из вводов будет считатся рабочим, а какой резервный. АВР в КТП не будет влиять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Киловатик
сообщение 9.11.2009, 8:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 16086



Я бы соглосовал по времени. Что бы сначало на КТП срабатывал, потом уже на ДЭС. разница пусть 1,5 секунды
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.11.2009, 9:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6964
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Установил бы между 2-я АВР еще один.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Киловатик
сообщение 9.11.2009, 10:08
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 16086



Цитата(gomed12 @ 9.11.2009, 16:15) *
Установил бы между 2-я АВР еще один.

А Смысл?. Зачем дергать ДЭСку пока оссновной испочник свои ресурсы не исчерпал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис Электрик
сообщение 9.11.2009, 11:23
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.5.2009
Из: москва
Пользователь №: 14580



Советую отключить АВР на ДЭС,так как недавно подключали похожую схему и АВРы конфликтовали между собой(точнее реле контроля фаз).А если не возможно отлючение ставте приоритет КТП и время задержки включения секунд 5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.11.2009, 15:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6964
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Киловатик @ 9.11.2009, 10:08) *
А Смысл?. Зачем дергать ДЭСку пока оссновной испочник свои ресурсы не исчерпал

В моем понимании, имеется ТП, в каторой имеется сетевой АВР и 2 ДЭС со своим АВРом.
Приоритет, естественно, ТП, а АВР между ТП и ДЭС включается, когда сеть исчезает полностью.
Выдержка времени д/б минимальная, чтобы не допустить параллельности сети и ДЭС.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.11.2009, 20:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



каюсь не выдал полностью информации: КТП 2х630 АВР в ТП между секциями шин, с ДЭС не связана, ДЭС и КТП будут находиться примерно в 30 м. друг от друга. Котельная с температурой теплоносителя 130 гр. С, практически вся автоматизировна, т.е. перерыв в ЭС должен быть минмален, в противном случае произойдет нечто противное)
согласен, что изначально д.б. полность использован основной источник питания, а потом уже ДЭС АВР между КТП и ДЭС - слишком громоздко


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.11.2009, 21:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6964
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Тогда предлагаю другой вариант.
Один из ДЭСов оставить в горячем резерве, с ручным переключателем между ДЭСами, все равно при работе ДЭС необходим дежурный персонал.
Перенести АВР между ДЭСами для ТП и одного из ДЭСов.

Сообщение отредактировал gomed12 - 9.11.2009, 22:53


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.11.2009, 21:15
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



gomed12 прав. Но АВР на ТП имеет уставку по времени. И, вполне возможно, что эта уставка составляет несколько секунд. Я бы согласовал с владельцем ТП это время, и сравнил с тем временем, на которое у Вас допускается перерыв питания и временем запуска ДЭС. Судя по всему, котельная у Вас "навороченная" (130 градусов - это серьезно)!
Хотя, я думаю, что время запуска ДЭС по любому больше времени АВР на ТП.
Вобщем, если допустимый перерыв в питании технологии больше, чем время АВР плюс время запуска ДЭС (рассматриваем самый тяжелый случай, когда ТП тухнет полностью), то можно не париться с АВР для ДЭС.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.11.2009, 21:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или я Вас не понимаю или ещё что icon_biggrin.gif КТП - 1 штука, ДЭС - 1 штука, владелец - 1 штука icon_biggrin.gif АВР - 2 штука
вопрос в том чтобы минимизировать время перерыва в электроснабжении, т.к. действительно 130 гр. это не так уж много, но все таки
сразу возникает цепочка - гаснет котельная - кочегары как слепые котята- начинают срабатывать предохранительные клапана (не дай бог оказаться рядом, да ещё в темноте) - начинает греться котел (нет циркуляции воды и тоже слушать этот процес не так приятно)- даже при появлении ЭЭ, что бы запустить сетевые насосы, газовоздушный тракт (для нормальной работы котлов) уйдет ещё сколько то времени.
Нужен минимальный перерыв в ЭС. В принципе согласен что сначала должна отработать КТП (на то он и основной источник питания), а потом уже ДЭС. Как понял из вышенаписанного отрегулировать можно только уставкой АВР. А не лучше ли поставить АВР на три источника питания, не сталкивался но вроде должны бы быть такие?
или не заморачиваться, а сделать АВР только меж КТП и ДЭС?

Сообщение отредактировал с2н5он - 10.11.2009, 21:51


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.11.2009, 22:33
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6964
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(с2н5он @ 10.11.2009, 21:46) *
или я Вас не понимаю или ещё что icon_biggrin.gif КТП - 1 штука, ДЭС - 1 штука, владелец - 1 штука icon_biggrin.gif АВР - 2 штука

В уме мы все всё понимаем, на бумаге не совсем было понятно.
С учетом серьезности задачи, предлагаю еще один вариант.
И так, в КТП назначаем одно сетевое направление приоритетным, остальное направление и ДЭС - резервные.
Как только исчезает напряжение с основного, АВР перекидывает питание на резервное сетевое и одновременно заводится ДЭС в режиме х.х. пока не восстановится основное питание. При появлении (восстановлении) основного питания, ДЭС глушат.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 11.11.2009, 0:47
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
А Смысл?. Зачем дергать ДЭСку пока оссновной испочник свои ресурсы не исчерпал
А кто на форуме может "похвастатся" что АВР в КТП безукоризнено работает? В некоторых КТП схемно невозможна работа АВР при пропадании ВН. А если надо гасить секцию и у вас с десяток потребителей первой категории, так их пока переключиш без ошибок и смена пройдет. Никак не влияет АВР в КТП на АВР потребителей. У меня их больше десятка и проблем не возникало
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Киловатик
сообщение 11.11.2009, 9:34
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 16086



Цитата(KIVOK @ 11.11.2009, 7:47) *
А кто на форуме может "похвастатся" что АВР в КТП безукоризнено работает?

Если оперативные цепи подключенны через источник бесперебойного питания, то проблемм не возникает. У нас ктпк контейнерного типа, впринципе при наладке сколько пробывал, проблемм не было. Но вот в реальной ситуации не было необходимости в сработывании АВР. Все линии на заводе пока новые
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.11.2009, 21:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(gomed12 @ 10.11.2009, 22:33) *
И так, в КТП назначаем одно сетевое направление приоритетным, остальное направление и ДЭС - резервные.
Как только исчезает напряжение с основного, АВР перекидывает питание на резервное сетевое и одновременно заводится ДЭС в режиме х.х. пока не восстановится основное питание. При появлении (восстановлении) основного питания, ДЭС глушат.

таки довольно интересно, но как это сделать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.11.2009, 22:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6964
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(с2н5он @ 11.11.2009, 21:23) *
таки довольно интересно, но как это сделать?

1. ДЭС заводится вручную.
Необходимо, чтобы при срабатывании сетевого АВР, прошел предупреждающий сигнал (звуковой и световой), после заводится ДЭС, работает пока не исчезнет сетевое напряжение полностью, при этом срабатывает АВР между сетью и ДЭС.
2. ДЭС заводится автоматически.
При исчезновении приоритетного направления сети, через свободные блок-контакты (или доп. реле) сетевого АВР автоматически заводится ДЭС.
При исчезновении обеих направлений сети срабатывает АВР между сетью и ДЭС.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Киловатик
сообщение 12.11.2009, 4:59
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 16086



Цитата(gomed12 @ 12.11.2009, 5:01) *
1. ДЭС заводится вручную.
Необходимо, чтобы при срабатывании сетевого АВР, прошел предупреждающий сигнал (звуковой и световой), после заводится ДЭС, работает пока не исчезнет сетевое напряжение полностью, при этом срабатывает АВР между сетью и ДЭС.
2. ДЭС заводится автоматически.
При исчезновении приоритетного направления сети, через свободные блок-контакты (или доп. реле) сетевого АВР автоматически заводится ДЭС.
При исчезновении обеих направлений сети срабатывает АВР между сетью и ДЭС.

Я так понял, задачу, что нет связи между КТП и ДЭС (я имею ввиду дополнительной), так, что отсуствие питание в месте установки ДЭС можно увидеть только по фактическому отсуствию напряжения.
Обычно в этом случае выполняется так: Дается секунд 7 для восстановлении питания или срабатывания АВР на КТП, если напряжение не появилось, то срабатывает автоматика ДЭС и происходит запуск.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.11.2009, 13:40
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



всем спасибо. направление понял, а там уже докумекаем)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.12.2009, 12:26
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в продолжение темы прикинули несколько схем снабжения котельной, выклыдваю в джипеге и эксэле.
принимаю Ваши пинки и подзатыльники, а также другие варианты схем
ток нагрузки 800 А,, требования - отсутствие ручных переключений и соотношение цена/качество (т.е. минимальные затраты, максимальное удобство при эксплуатации)
ответы желательно до 30.12.09 г. 23:59
благодарствую заранее за участие

и еще


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Glover
сообщение 26.12.2009, 0:44
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2009
Из: Тула
Пользователь №: 15934



Цитата(с2н5он @ 10.11.2009, 20:46) *
А не лучше ли поставить АВР на три источника питания, не сталкивался но вроде должны бы быть такие?

Да, такие есть, но по сути это два АВР, заключенные в один корпус.

Цитата(с2н5он @ 25.12.2009, 11:26) *
...а также другие варианты схем
ток нагрузки 800 А,, требования - отсутствие ручных переключений и соотношение цена/качество (т.е. минимальные затраты, максимальное удобство при эксплуатации)

Недавно в соседней ветке обсуждали схемку включения ДГУ
Из простых и доступных схем это самая простая.
Позволю себе не согласиться с предыдущими коллегами, предлагающие пускать дизель при пропадании одного из вводов. Дизельному двигателю очень не рекомендуется работать на холостом ходу продолжительное время, в один момент дизель просто не заведется. Кому интересно, вот здесь написано пару слов про это.
А уменьшить время нахождения котельной без электропитания возможно только выбрав ДЭС с минимальным временем запуска. Либо организовывать бесперебойное питание с аккумуляторной поддержкой для особо ответственных цепей управления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2024, 16:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены