Электрификация гаража: посоветуйте , есть 36В, хочется большего

Гость_Гость_serega198_*_*
сообщение 9.11.2009, 1:18
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!

Имеется гараж. По крышам протянута сеть 220В для наружного освещения и 36В для внутреннего. 220 в гараж официально завести нельзя, но как раз на моем гараже снаружи есть щиток с розеткой на 220. Ключ сторожа выдают по просьбе. К розетке подведены два провода (думаю, что 1 квадрат, не больше), никаких заземлений-занулений нет, корпус щитка тоже не заземлен. Гараж очень сырой, стены бетонные, пол деревянный. Ввод 36В сделан проводом АВВГ 4 квадрата.

Освещение разумеется сделаю на 36В. Надо иметь возможность подключать дрель или болгарку (соответственно, 220В, 500 Вт) и отопитель (12 В постоянки, потребляемый ток 10А, пусковой - 20). Программа-минимум - использовать 220В от внешней розетки, программа-максимум - поставить трансформатор 36/220 и иметь "собственные" 220В без всяких просьб и заморочек с ключами. Вопрос в общем - как сделать грамотно, с минимальными затратами и не подложить свинью соседям и ГСК в целом?

Конкретные вопросы:

1. Освещение. Светильники планирую взять НПП-03 с IP65. 6 светильников по 60-100 ВТ. По автомату на каждую сторону гаража, они же одновременно выключатели. Проводка - в пластиковом коробе. Надо ли применять какие-то дополнительные
меры безопасности (заземление корпусов светильников, установка УЗО и т.п.)?

2. Заземление. Надо что-то забивать вне гаража. Имеется штатное временное заземление от какого-то метеоприбора. Конической формы стальная труба, длина 1м., толщина стенки 15 мм., не меньше, диаметр внизу примерно 40 мм, вверху примерно 100, винт с барашком под провод, на нижнем конце бур, вверху отверстия под вороток. Хватит, или искать двухметровый уголок 50х50 и кувалду?

3. Если тащу 220 от внешней розетки - ввод двух проводов в гараж, в щиток, на УЗО, далее к розеткам три провода - правильно?

4. Если использую трансформатор и повышаю 36В до 220 внутри гаража - как грамотно обеспечить электробезопасность в этом случае? Автомат перед трансформатором, а дальше? Нужно ли УЗО, что заземлять/занулять?

5. Трансформатор планирую использовать ОСМ-0.63 - правильный выбор для заданой цели и мощности?

6. В варианте с трансформатором смущает меня мощность системы - примерно 500Вт освещение, еще 600 Вт трансформатор - больше 1 КВт, это на 36 вольтах 30 ампер - не многовато ли для 4-х квадратов и вообще - не многовато ли? Не придет ко мне местный электрик в гости с чем-нибудь тяжелым?

Мда... пока писал - задумался... Не проще ли не заниматься всей этой хренью, а уговорить электрика сделать отдельный ввод в гараж 220 вольт с воздушки, благо вот оно все на моей же крыше?

7. Что касается получения 12 В постоянки. Как бы то ни было, будем считать, что 220 в гараже есть. Дальше видится три варианта: а) Трансформатор 220/12 + выпрямитель. б) зарядно-пусковое устройство, работающее от 220 В и в параллель к нему аккумулятор в) есть какой-нибудь разумный способ сделать 12В напрямую из 36 (ну и выпрямить потом, естественно)?

Вроде все. Буду благодарен за любые советы, поправки и комментарии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
majorov
сообщение 9.11.2009, 3:05
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 27.8.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385



ух как-то всё тяжко там у вас. для чего вам 12 вольт? можно применить транс 36/(примерно)10 вольт+выпримитель=12 вольт постоянки, а если для заряда аккумулятора то естественно транс с вторичкой вольт на 12 и диод последовательно, может я ошибаясь в вольтах т.к. не помню точно цифры "переменка+выпримитель=постоянка"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 9.11.2009, 15:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(majorov @ 9.11.2009, 7:05) *
транс с вторичкой вольт на 12 и диод последовательно, может я ошибаясь в вольтах т.к. не помню точно цифры "переменка+выпримитель=постоянка"


Транс+диод=однопериодный выпрямитель т.е. действующее напряжение на выходе будет в 2 раза меньше чем на трансформаторе,примерно 5.4 вольта (0.6 вольт падает на диоде).

Для 12 вольтового трансформатора нужен диодный мост.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 9.11.2009, 15:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



а не проще оставить освещение на 36 вольт, а отопитель запитать от транса 36\12, калийную свечу заменить на дуговую, или подключить к выпрямителю АКБ в буфере, сверлить можна шуруповёртом на 12 вольт, запитав его от того же АКБ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 9.11.2009, 16:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_serega198_* @ 9.11.2009, 5:18) *
К розетке подведены два провода (думаю, что 1 квадрат, не больше).


Такого сечения нет!Если медь то или 0.75 или 1.5 мм. кв или выше,если алюминии то от 2.5 мм кв. и выше.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_serega198_*_*
сообщение 9.11.2009, 16:24
Сообщение #6





Гости






Цитата(Anatoli @ 9.11.2009, 15:38) *
а не проще оставить освещение на 36 вольт, а отопитель запитать от транса 36\12, калийную свечу заменить на дуговую, или подключить к выпрямителю АКБ в буфере, сверлить можна шуруповёртом на 12 вольт, запитав его от того же АКБ.


А бывают в природе трансы 36/12 или надо специально заказывать? Освещение я на 36 и оставлю, написано в начале поста.

А вот сверлить шуруповертом не хочу, да и болгарок аккумуляторных не бывает (а если и бывают, так стоят они совсем не социально).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.11.2009, 16:28
Сообщение #7





Гости






Цитата(Мастер Джу @ 9.11.2009, 16:23) *
Такого сечения нет!Если медь то или 0.75 или 1.5 мм. кв или выше,если алюминии то от 2.5 мм кв. и выше.


icon_biggrin.gif Знаю, это ночное помутнение. Видимо, медь 0.75 А по существу вопросов? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 9.11.2009, 16:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость @ 9.11.2009, 20:28) *
icon_biggrin.gif Знаю, это ночное помутнение. Видимо, медь 0.75 А по существу вопросов? icon_biggrin.gif


Если 0.75 то ничем вы серьезным нагрузить не сможете.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
кулиний
сообщение 11.11.2009, 18:15
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 8.8.2009
Пользователь №: 15228



думаю проще всего сделать через електросервис подключение гаража к сети
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 11.11.2009, 18:26
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



транс 220/36/12- выпрямитель-АКБ примерно 100Ач-преобразователь 12/220 ват на 700-800.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.11.2009, 16:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
К розетке подведены два провода (думаю, что 1 квадрат, не больше),

Цитата(Мастер Джу @ 9.11.2009, 16:23) *
Такого сечения нет!Если медь то или 0.75 или 1.5 мм. кв или выше,если алюминии то от 2.5 мм кв. и выше.

И кто ж Вам такое наврал?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы