![]() Электросхема в гараже , Мой вариант |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электросхема в гараже , Мой вариант |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
А в чем тут проблемы?Грамотная схема,может узо на розетки добавить?.Для ямы трансформатор на 36 вольт.
Все правильно. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 ![]() |
А в чем тут проблемы?Грамотная схема,может узо на розетки добавить?.Для ямы трансформатор на 36 вольт. Все правильно. Нет, просто я плохо разбираюсь в электрике. Вернее раньше приходилось работать с электричеством, но это было очень давно. Многое позабыл. А тут вот понадобилось. Перелопатил кучу литературы и составил вот такую схему. Просто хотелось-бы услышать мнение специалистов: все ли правильно, может нужно что-то исправить. Заранее благодарен всем ответившим. ![]() PS По поводу УЗО на розетки: не знаю, уж больно дорогая штуковина. Может одного хватит? Сообщение отредактировал DimKord - 7.11.2009, 21:54 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
PS По поводу УЗО на розетки: не знаю, уж больно дорогая штуковина. Может одного хватит? Я бы их вообще не ставил,только дома или в офисе. Просто насоветуют ставить узо где надо и не надо. Мое мнение в гараже узо не нужно,только понижающий трансформатор. Зачем вам узо на входе?Так поставите его на розетки. Представте вариант узо сработало,все в темноте,пару раз,и вы его сами выкините на ...ветер! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.11.2009, 22:20 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 ![]() |
Я бы их вообще не ставил,только дома или в офисе. Просто насоветуют ставить узо где надо и не надо. Мое мнение в гараже узо не нужно,только понижающий трансформатор. Зачем вам узо на входе?Так поставите его на розетки. Представте вариант узо сработало,все в темноте,пару раз,и вы его сами выкините на ...ветер! Понял вариант. Да и УЗО понадобится двухпроводное. Спасибо за подсказку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
вводной на 40А поставьте. и зачем столько автоматов на освещение? или вы планируете использовать их ещё и как ваключатели? или у вас такой мега гараж, что автоматов в сумме на 18А! это ж как минимум 3,5кВт света!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А заземлять что-нибудь будем?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Началось....5 проводная система послушаем что нам скажут...
Сегодня заземлять вроде ничего не будем,сил нет! ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.11.2009, 23:01 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 ![]() |
Заземлять вроде пока ни чего не будем. Ну не умеем мы этого
![]() Или все-таки стоит? Научите неграмотного. Схема 2. УЗО перенесено только на розетки 220 в. И еще вопрос по кабелю (напишу только сечение, т.к. в марках я не разбираюсь): Ввод в гаражный бокс - медь, 4 жилы по 4 кв.мм. На группу освещения (4 люминесцентные лампы по 40 Вт) - медь, 1,5 кв.мм. На розетки 220 в. - медь, 2,5 кв.мм. На освещение и розетку 36 в. - медь, 1,5 кв.мм. Может что-то надо уменьшить-увеличить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Началось....5 проводная система послушаем что нам скажут... Зачем же схема притерпит минимальные изменения, все стационарные железки на поверхности и уходящие в землю необходимо объединить воединно. Или забить за гаражом уголок 50*50 как можно глубоко. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 ![]() |
Зачем же схема притерпит минимальные изменения, все стационарные железки на поверхности и уходящие в землю необходимо объединить воединно. Или забить за гаражом уголок 50*50 как можно глубоко. За гаражом не получится. Гаражный кооператив двухсторонний. А как глубоко нужно забивать уголок? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Зависит от круглогодичной влажности и состава грунтов, сможете на 2-2,5 м будет неплохо.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Схема 2. УЗО перенесено только на розетки 220 в. И еще вопрос по кабелю (напишу только сечение, т.к. в марках я не разбираюсь): Ввод в гаражный бокс - медь, 4 жилы по 4 кв.мм. На группу освещения (4 люминесцентные лампы по 40 Вт) - медь, 1,5 кв.мм. На розетки 220 в. - медь, 2,5 кв.мм. На освещение и розетку 36 в. - медь, 1,5 кв.мм. Может что-то надо уменьшить-увеличить? Вроде идеально. Даж подкапатся к нечему. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
я бы объединил то УЗО, которое на розетки идет с автоматом - дифавтомат называется - чуть дешевле выйдет (рублей на 100), ноль после ввода в гараж разделил надвое и вторую часть заземлил и развел на розетки и светильники.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 16086 ![]() |
Я б еще на освещение подвала 36 В отдельный автомат воткнул или хотя бы вылючатель.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |