Целое здание ЛПУ. На всех розеточных группах УЗО. Требование - проверить ВСЕ линии расчетом.
Чем ограничить аппетит ? Есть метода на кол-во проверок ? |
|
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
3.11.2009, 19:57
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Чей аппетит граничите? Если ЭТЛ то не надо их поверять коли э\у уже давно работает, это Ваша функция по ПТЭЭП ,если аппетиты при вводе э\у в экспл-ю -ЭТЛ правы.
|
|
|
3.11.2009, 20:10
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нет, не работает. В проекте. В теории, по ПУЭ. Требует служба заказчика.
Сообщение отредактировал Олега - 3.11.2009, 20:10 |
|
|
7.11.2009, 19:14
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
так никто и не знает, где говорится про "самую удаленную и самую нагруженную линию" ?
Заказчик совсем одолел. Тоже самое требует по автоматам. И падение напряжения на схемах всех щитов подряд. Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2009, 19:14 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
7.11.2009, 19:45
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Приемостаточные испытание по ПУЭ 7 издания. И ГОСТ 50571 16 (99) (2007).
|
|
|
8.11.2009, 15:25
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ez81, см.пост 3, там сказано "в проекте". Приемосдаточные не причем.
Вопрос: сколько линий просчитывать. Их, групповых, штук 70 на объекте.. |
|
|
8.11.2009, 17:25
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7909 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Требование - проверить ВСЕ линии расчетом. Есть метода на кол-во проверок ? 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Думаю, достаточно проверки самой длинной и самой короткой трассы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
9.11.2009, 1:15
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Думаю, достаточно проверки самой длинной и самой короткой трассы. Короткой для ПКС (линии до АВ и УЗО)? У меня проверка на срабатывание требуется. Так и сделал с УЗО - самую большую длину взял и самую большую нагрузку - показал , что из нормы не вылезаю. В автоматами хуже - большое разнообразие. Выполнил на 7 линий. Докопаются, еще подсчитаю. 39 пунктов всякой хрени. Больше чем на десяток не попадал, а тут два дня на ответы Сообщение отредактировал Олега - 9.11.2009, 1:23 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|