![]() работа бензогенераторов в параллель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() работа бензогенераторов в параллель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13064 ![]() |
Подскажите можно ли включить в параллель два бензогенератора ХОНДА на общую нагрузку. Каждый генератор номинальной мощность 6 кВт. Один генератор не тянет оборудование автозаправочной станции.
Или надо какое-то устройство синхронизации. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
А генераторы одинаковые?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
И крутятся синфазно? Если объединить то то будут крутится синфазно.А куда им деваться? ![]() Главное грамотно обеденить ,если одинаковые. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.11.2009, 22:30 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Задача непростая.
Какой-то из генераторов д/б ведущим, т.е. относительно которого синхронизируется другой. При резкопеременной нагрузке, возможно изменение заданной частоты на ведущем, что м/привести к развалу работы генераторов в итоге обеспечены непредсказуемые последствия. Поэтому предлагаю, для технологического эл. оборудования использовать один из генераторов, а второй - для освещения-отопления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Задача непростая. При резкопеременной нагрузке, возможно изменение заданной частоты на ведущем, что м/привести к развалу работы генераторов в итоге обеспечены непредсказуемые последствия. Поэтому предлагаю, для технологического эл. оборудования использовать один из генераторов, а второй - для освещения-отопления. Оптимальный вариант.Развести нагрузку. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.11.2009, 22:55 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13064 ![]() |
Генераторы как два брата близнеца, одной мощностью, одной фирмы. "Honda EP 6500"
Один генератор даже не тянет технологическую нагрузку, не говоря о бытовой нагрузке. Значит не стоит пробовать в параллель включать. Наверное лучше приобрести новый генератор с большей мощностью. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Один генератор даже не тянет технологическую нагрузку, не говоря о бытовой нагрузке. Наверное лучше приобрести новый генератор с большей мощностью. Что за технологическая нагрузка, которой мало 6 кВА? Согласен, другая половина для бытовухи маловато будет, если комплекс, все и здесь зависит от размеров операторской, для 50 кв. м. вполне достаточно: освещение+ отопление. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 22:30 |
|
![]() |