Почему напряжение 380В а не 400В. , зашёл в тупик этим вопросом

Гость_Константин77_*
сообщение 7.11.2009, 21:39
Сообщение #1





Гости






Объясните, пожалуйста, откуда вообще напряжение 380В берётся?
Я работаю уже 9 лет в электроэнергетике и меня поставил в тупик один вопрос парня, только что окончившим училище: Почему в быту напряжение 220В и 380В в подъезде (везде написано именно так), если у нас используются трансформаторы 6/0,4кВ (редко 10/0,4кВ), соответственно 35/6кВ и 110/35/6кВ. Если 0,4кВ, то и должно везде считаться 400В, а раделив на корень из трёх примерно 231В.
Что можете сказать по этому поводу?
P.S. если затупил, прошу сильно не бить))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.11.2009, 22:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Я работаю уже 9 лет в электроэнергетике

Просто наш старый стандарт 220/380 "приближают" к МЭК 400/230


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Константин77_*
сообщение 7.11.2009, 22:09
Сообщение #3





Гости






Что значит приближают? Он и есть 0,4 6(10) 35 110 220 и далее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 7.11.2009, 22:14
Сообщение #4





Гости






Для электроприемников стандарт 380, для генераторов 0,4 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Константин77_*
сообщение 7.11.2009, 22:14
Сообщение #5





Гости






Я не разу после окончания универа не видел и слышал про трансы на 380В.
Вы думаете нас учили по каким-то старым стандартам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 7.11.2009, 22:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(? @ 7.11.2009, 21:14) *
Для электроприемников стандарт 380, для генераторов 0,4 кВ

Об этом немного подробнее вот здесь: http://www.substations.com.ua/4


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.11.2009, 22:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Что значит приближают?

Страница ГОСТ 29322-92 прояснит?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Константин77
сообщение 7.11.2009, 22:33
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16130



Цитата(mic61 @ 7.11.2009, 22:16) *
Об этом немного подробнее вот здесь: http://www.substations.com.ua/4

Тут ГОСТ старый 1962г. Напруга на генераторах, как мне кажется, расчитывалась исходя потери на линиях и т.д.

Цитата(savelij @ 7.11.2009, 22:16) *
Страница ГОСТ 29322-92 прояснит?

А тут проясняет ситуацию. Смысл понятен, древние электрики по привычке рисуют везде 220/380), а некоторые из нас рисуют по привычке.
Просто довелось начать работать на новом электрооборудовании, мне даже электромеханические реле показывали как диковинку, а эту тему в универе проспал наверное, или забыл.
Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 7.11.2009, 23:06
Сообщение #9





Гости






Цитата(Константин77 @ 7.11.2009, 22:33) *
древние электрики по привычке рисуют везде 220/380), а некоторые из нас рисуют по привычке.

Во <**я>привычка виновата? За древних кой-кто ответит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.11.2009, 23:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По ГОСТ 21128-83 на выводах источников питания и преобразователей установлен ряд номинальных напряжений 6; 12;...230; 400; 690 В и одновременно в системах ЭС, сетей и на вводе в эл. приемники 6; 12;...220; 380; 660 В


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Константин77
сообщение 7.11.2009, 23:23
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16130



Цитата(gomed12 @ 7.11.2009, 23:12) *
По ГОСТ 21128-83 на выводах источников питания и преобразователей установлен ряд номинальных напряжений 6; 12;...230; 400; 690 В и одновременно в системах ЭС, сетей и на вводе в эл. приемники 6; 12;...220; 380; 660 В

Простите не понял, а какой сейчас ГОСТ действует на территории России?
Да и как на выводах может быть, к примеру 400, а на приёмнике 380, если линия короткая? Что согласно этому ГОСТу делать?

Сообщение отредактировал Константин77 - 7.11.2009, 23:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 8.11.2009, 1:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Константин77 @ 7.11.2009, 21:39) *
Объясните, пожалуйста, откуда вообще напряжение 380В берётся?
Я работаю уже 9 лет в электроэнергетике и меня поставил в тупик один вопрос парня, только что окончившим училище: Почему в быту напряжение 220В и 380В в подъезде (везде написано именно так), если у нас используются трансформаторы 6/0,4кВ (редко 10/0,4кВ), соответственно 35/6кВ и 110/35/6кВ. Если 0,4кВ, то и должно везде считаться 400В, а раделив на корень из трёх примерно 231В.
Что можете сказать по этому поводу?
P.S. если затупил, прошу сильно не бить))))



В ГОСТе 21128-83 есть еще
Примечание1
1. Для источников и преобразователей указаны междуфазные значения напряжения трехфазного тока.
2.Для электрических сетей допускаются дополнительные значения напряжений 230,400;690;1000 В(МЭК 38-83)

Может отсюда и растут ноги с цифрой 400 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 8.11.2009, 6:44
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Ноги растут не тут. 400В потому как по ГОСТу на качество эл. энергии у потребителя должно быть 380В +/- 5% поэтому у источника держат напряжение на 5% больше чтоб у самого удаленного потребителя было 380-5%. Поэтому и напряжения на трансформаторах более высоких напряжений не 110 а 115кВ, не 220 а 230кВ, не 500 а 515кВ. А у трансформаторов потребителей 6/0,4 и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.11.2009, 10:57
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
а какой сейчас ГОСТ действует на территории России?

ГОСТ 29322-92
Настоящий стандарт применяется в комплексе с ГОСТ 721, ГОСТ 21128, ГОСТ 23366 и ГОСТ 6962.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.11.2009, 12:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17892
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Константин77 @ 7.11.2009, 23:23) *
Да и как на выводах может быть, к примеру 400, а на приёмнике 380, если линия короткая? Что согласно этому ГОСТу делать?

Я тоже не понял в ходе обсуждения - 400В на ВРУ в случае соседства с ТП - это гут ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 8.11.2009, 13:48
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Цитата
Я тоже не понял в ходе обсуждения - 400В на ВРУ в случае соседства с ТП - это гут ?

380В+5%=400В что есть норма. 380В-5%=361В что тоже норма
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_net_man_*
сообщение 8.11.2009, 15:17
Сообщение #17





Гости






а напряжение источника 400в наверняка с допусками дается
400 + %, что тогда будет у приемника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 8.11.2009, 15:45
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



У источника должно быть такое наряжение чтоб у всех подключенных потребителей напряжение не выходило за допуск +/- 5%. Может быть и немного выше чем 400В если при этом ни у кого из потребителей не будет больше чем 380+5%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.11.2009, 15:55
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если допустить, что дорегулировку напряжения на ТП возможно в пределах +-2,5% по высокой стороне путем переключателя (анцапфы), есть возможность подачи напряжения в сеть и на потребителей с нормально допустимыми отклонениями напряжения в пределах 380 +-5% по ГОСТ 13109-97


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 9.11.2009, 3:07
Сообщение #20





Гости







9.11.09. Прошу прощения за беспокойство, но, тоже захотелось поболтать. Предупреждаю сразу: в снабжении я – «чайник», поэтому все, что скажу – просто догадки. В СССР все делалось большим. Поэтому районные подстанции обслуживали большие площади и большое количество потребителей. Это не догадка, это – наблюдение. Поэтому, если на выводах ТП – 400, то до дальнего потребителя, дай бог, чтобы 360 дошло. Это в ЧНН (часы наибольшей нагрузки). Отсюда и получилось 380 (+5%=400, -5%=360). За бугром – не так. Здесь в каждом большом потребителе – своя ТП. Нет длинных линий. Поэтому у потребителя – 400.
Вернуться в начало страницы