Нарвался на замечание о несоответствии сечения заземляющего проводника проложенного в земле
ЗУ функциональное. Применил ПВ3-16,0 , еще в ПНД-ПВД одел для снижения влияния прочего заземленного. Табличка 1.7.4 требует не только для повторных ЗУ PENа, но и для всех прочих заземляющих проводников по меди 12мм в диаметре (это 113 мм2 !), либо канатик в 35 мм2 всего-то. Чудно такое расхождение. Интересует, нельзя ли вывернуться ужиком PS Ставили не раз глубинные заземлители - к ним тянули медные многожильные 25 мм2 максимум (и в земле, но кабелем). Прохлопал надзор? Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2009, 18:09 |
|
|
|
|
5.11.2009, 1:35
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
Поглядите здесь: ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80)
|
|
|
5.11.2009, 10:24
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
6.11.2009, 1:35
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ставили не раз глубинные заземлители - к ним тянули медные многожильные 25 мм2 максимум (и в земле, но кабелем). Прохлопал надзор? Возникли частные вопросы. 1. Как выполнено контактное соединение меди с ЗУ в земле? 2. Как обеспечивается контроль состояния этого контакта? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
6.11.2009, 10:59
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Контакт - сварной. На последний оцинкованный (или омедненный) стержень накручивают (вместо головки для забивания) медный стаканчик, суют провод, порошок и варят (экзотермическая сварка). Прыскают цинковым спреем и термоусаживают оболочку для защиты от коррозии.
|
|
|
6.11.2009, 19:55
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот спасибо! Самому и в голову не пришло, помню где-то д.быть.. Так. Теперь возникает вопрос: Какой из двух документов важней - ПУЭ7 или ГОСТ50571? ПУЭ7гл.1.7 утверждены Мин.Энергетики РФ в 2002г. и введены в 2003-м. Значит свежее ГОСТа 96 года. С другой стороны Государственный стандарт это то, по чему следует равняться всем в государстве. Каким образом после введения ГОСТ министерство публикует свою версию? На каком основании? Для кого ГОСТы? (к примеру, для незащищенного мех. и от коррозии ст.проводника ПУЭ требует кругляка d10мм, прямоугольника-100мм2. а ГОСТ, без всякой формы, 50 мм2, это d8мм). Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2009, 20:04 |
|
|
7.11.2009, 6:20
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Интерисуюсь. А что такое ПНД-ПВД?
На сколько мне известно, то ПУЭ отталкиваеться от ГОСТов, т.е. ГОСТ выше. В которых и пишут что все ранее что было до этого отменяються и теряют силу. По мне так я уже отхожу от минимальных требований, по возможности. |
|
|
|
|
7.11.2009, 12:58
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Интерисуюсь. А что такое ПНД-ПВД? На сколько мне известно, то ПУЭ отталкиваеться от ГОСТов, т.е. ГОСТ выше. В которых и пишут что все ранее что было до этого отменяються и теряют силу. По мне так я уже отхожу от минимальных требований, по возможности. Это двухслойная (двухстенная) труба. Наружный слой - полиэтилен низкого давления, внутри - высокого. (наберите в поисковике). Только не отходите от мин.требований в меньшую сторону |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|