Доброго времени суток!
Вот думаю поставить ОПН, т.к. периодически отключается стабилизатор. Поможет ли он, и если да то какой надо ставить? Описание проблемы. В селе построил домик. От старого дома под землей в ПНД протянул кабель 2х6, длина 35 метров. В 2-х метрах от строения сделал заземление и в новый дом вход 3х6. Весной вышли из строя 3 лампы дневного света, осенью - энергосберегающая, да еще перестала греть микроволновка. Померил напряжение - 180В. В доме установлены: водонагреватель накопительного типа(2 кВт работает не постоянно), микроволновка, посудомойка, стиральная машинка, котел отопления ГАЛАН (~3,5 кВт). Еще иногда включаю тепловую пушку 3 кВт. И вот надоели перегоревшие лампы и холодная еда из микроволновки и я купил стабилизатор на 20000 кВА. Подключил. приборы на стабилизаторе показывают следующее Uвх 180-240В ![]() ![]() Схема включения: ввод в дом -> стабилизатор -> щиток (двухполюсный вводной автомат на 32А, далее 5 автоматов по разным розеткам и лампочкам). Возвращаюсь к вопросу. Поможет ли ОПН. Если да то какие характеристики, где его ставить и как? Буду признателен за любые комментарии по этой проблеме. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата стабилизатор на 20000 кВА Не хиленький такой. Поправь.ОПН тебе в этом случае не поможет. А вот почему при снижении нагрузки в 3,5 кВт отключается СН мощностью 20 кВт (?) - непонятно. Либо информация не полная, либо СН неисправен. Надо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и схему. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 16080 ![]() |
Да не хиленький. Но 20000 кВА приблизительно равно 15000 кВт. Это же на весь дом, да еще с запасом как рекомендуют в 25%. Информация полная, но возможно не указал автомат на 40А в старом доме после счетчика, тот что в 35 метрах от нового, но не думаю что это принципиально. Все исправно, это штатный режим работы стабилизатора. Он не пускает напряг более 250В методом отключения нагрузки. После восстановления все подключает. При включении нагрузки напряжение падает, есть формула, но я ее не помню. Обратный процесс происходит и при выключении нагрузки, поэтому то стаб и отключается. Т.е. это происходит когда напряжение в сети 200В и больше, скачок такой, что превышает 250В. Если в сети во время отключения 180В, то скачок может и не превысить 250В.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 16080 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Да не хиленький. Но 20000 кВА приблизительно равно 15000 кВт. Да действительно домик не хиленькии при расчете 4 Квт на квартиру выходит 15000/4= 3750 квартир. Целый микрорайон получается! ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Понятно, речь идет о 20000 В*А.
Необходимо Галан подключить мимо стабилизатора, нагрев воды в Галане осуществляется токами ВЧ, которые могут повлиять на функционирование СУ стаба. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 16080 ![]() |
Ну да, ошибся маленько
![]() Если Галан подключить мимо стаба, то греть он будет слабо. Т.к. от напряжения нагрев тоже зависит. Это проверено, при более высокой температуре на улице он не мог все прогреть. Да и расчитан Галан на 50Гц, а стаб ведь не изменяет частоту. Этот котел не индукционный. А если использовать варистор и подключить его параллельно рубильнику? Т.е. фаза перед рубильником через варистор соединяется с клеммой фазы на Галане. Что будет в таком случае? |
![]() |
|
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Бросок напряжения при выключении может давать значительная индуктивность в цепи. Что это -не знаю, но правильно выбранный варистор, включенный параллельно этой индуктивности, должен помочь, ибо переходный процесс не превышает здесь 50-60 мсек.
Цитата А если использовать варистор и подключить его параллельно рубильнику? Т.е. фаза перед рубильником через варистор соединяется с клеммой фазы на Галане. Варисторный ОПН включают между фазой и нулем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 16080 ![]() |
Бросок напряжения при выключении может давать значительная индуктивность в цепи. Что это -не знаю, но правильно выбранный варистор, включенный параллельно этой индуктивности, должен помочь, ибо переходный процесс не превышает здесь 50-60 мсек. Варисторный ОПН включают между фазой и нулем. А если просто варистор, то можно и параллельно выключателю (вот здесь есть схема включения). А на какое напряжение надо ставить, если стаб отрубается при >250В? Не знаете ли какое значение напряжения может быть при таком броске? Еще ОПН включают между фазой и землей, но тогда у меня вопрос - ОПН пропускает напряжение и большой ток на кабель ЗЕМЛЯ, этот кабель соединен с потребителями, не получают ли они такой кратковременный разряд или все уходит в землю? Вот различные схемы включения http://www.varistor.ru/frame8.html |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
А причем тут Ограничитель Пере Напряжения?(ОПН).Он вроде ставится по высокой стороне.6-10 Кв.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.11.2009, 20:42 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
А причем тут Ограничитель Пере Напряжения?(ОПН).Он вроде ставится по высокой стороне.6-10 Кв. Прошу прощения за некотоый разнотык в терминологии, ОДНАКО ОПН и варистор есть одно и то же устройство, которое имеет одну и ту же характеристику и одинаковый принцип действия. Напряжение только отличается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 16080 ![]() |
Прошу прощения за некотоый разнотык в терминологии, ОДНАКО ОПН и варистор есть одно и то же устройство, которое имеет одну и ту же характеристику и одинаковый принцип действия. Напряжение только отличается. Так и есть. ОПНы пользуют электрики, а варисторы электронщики ![]() Вот думаю ставить варистор на 230В срабатывания, т.е. Uкл=350 - 355. Джоулей на 240. Или можно меньше? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата протянул кабель 2х6, длина 35 метров. При такой длине и таких как у Вас нагрузках, надо прложить было-бы кабель 2Х16(алюминий) А так при расширении своего хозяйства Вы еще с большим падением напряжения сталкнетись. При такой длине, расчет кабеля для своего собственного дома надо считать не по максимально допустимуму току , а по экономической плотности тока
Сообщение отредактировал KIVOK - 6.11.2009, 23:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
вместо покупки стабилиатора надо было провода от ТП к дому менять, наверника и в старом доме 180 вольт, ОПН стандартные идут на 275 вольт, и задачи у них немного другие, это защита от грозовых и комутацыонных перенапряжений. У вас проблема в другом, когда отключаетса котёл то идёт резкое уменьшение нагрузки в сети, приэтом падение напряжения реко ументьшаетса и на входе стабилизатора становитса не180 а 210 вольт, а так как стабилизатор представляет собой простой автотрансформатор с отводами которые комутируютса семисторами, в безтоковую паузу, грубо говоря когда синусоида переходит через ноль, а время реакции и переключения самого блока управления большое то стабилизатор просто не может так резко снизить напряжение потому что есть уставка по времени, для предотвращения частых переключенй. Оптимальным вариантом будет подключение 3 фазного питания к дому и равномерное подключение всех потребителей к разным фазам, тот же котёл тоже можна подключить к 3 фазному питанию, ведь там внутри стоит обычный пускатель. Когдато встречал в котлах протерм чешских ступенчатое включение иотключение тенов, котёл на 24 кВт, имеет 4 группы ТЭНов, каждая включаетса через 2 минуты после включеня предыдущей, чтобы не наблюдалса большой бросок нагрузки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 16080 ![]() |
вместо покупки стабилиатора надо было провода от ТП к дому менять, наверника и в старом доме 180 вольт, ОПН стандартные идут на 275 вольт, и задачи у них немного другие, это защита от грозовых и комутацыонных перенапряжений. У вас проблема в другом, когда отключаетса котёл то идёт резкое уменьшение нагрузки в сети, приэтом падение напряжения реко ументьшаетса и на входе стабилизатора становитса не180 а 210 вольт.... От ТП к дому слишком далеко. От столба к дому заменил. В доме скачет также как и в новом. Стабилизатор электромеханический. Котел не тэновый, электродный. и стаб вырубается кода на входе 210В и бросок напряжения зашкаливает за 250В. Если на входе 180В и меньше, то такого не происходит. Вы ведь правильно написали "...это защита от грозовых и комутацыонных перенапряжений...". А отключения котла и есть коммутационное перенапряжение. |
![]() |
|