Здравствуйте,подскажите как в каменистой почве сделать заземление?максимум на по метра удается забить уголок,как быть?что делать?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.11.2009, 23:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23169
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сверлить бурилкой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 5.11.2009, 8:56
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Копваете сколько можно - как правило с ломикомна 0,5 метра без проблем. И потом канаву под горизонтальный заземлитель все-равно копать.
Потом перфоратором СДС макс с метровым сверлом под стальной пруток. потом пруток добиваете. Правда если грунт каменный, то сопротивление может быть черти-какое. По уму надо рыть котлован, засыпать грунтом и там размещать ЗУ


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Студент_1
сообщение 6.11.2009, 1:35
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.9.2009
Пользователь №: 15686



А какой глубины должен быть котлован?может быть уложить лист металла и засыпать грунтом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.11.2009, 23:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7683
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Студент_1 @ 6.11.2009, 1:35) *
А какой глубины должен быть котлован?может быть уложить лист металла и засыпать грунтом?

ПУЭ 1.7.105....В скальных структурах допускается прокладывать горизонтальные заземлители на меньшей глубине, чем этого требуют 1.7.91-1.7.93, но не менее чем 0,15 м. Кроме того, допускается не выполнять требуемые 1.7.90 вертикальные заземлители у входов и у въездов.

1.7.106. При сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуются следующие мероприятия:
...3) укладка в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных структурах влажного глинистого грунта с последующей трамбовкой и засыпкой щебнем до верха траншеи;
4) применение искусственной обработки грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.11.2009, 15:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18138
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Примените, как советует gomed12 icon_rolleyes.gif , порошок понижающий сопротивление растекания аналогично соли, только коррозию он не вызывает. а потому законный. Поищите в нете..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Студент_1
сообщение 8.11.2009, 14:42
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.9.2009
Пользователь №: 15686



Спасибо,Вы мне очень помогли.