![]() КТПТ-160 , Крысу убило током ВН 10кВ, ничего не сгорело, вставки целы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() КТПТ-160 , Крысу убило током ВН 10кВ, ничего не сгорело, вставки целы |
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Крыску убило током ВН 10кВ, ничего не сгорело, она (крыска) просто отлетела в сторону. ХлопОк был хороший, все слышали, но вставки в цепи ВН целы, УВН показывает наличие U не входе тр-ра по всем 3 фазам... На выходе НН тр-ра U отсутствует.
В чём может крыться причина отсутствия столь нужного напряжения 380 В? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 ![]() |
Крыску убило током ВН 10кВ, ничего не сгорело, она (крыска) просто отлетела в сторону. ХлопОк был хороший, все слышали, но вставки в цепи ВН целы, УВН показывает наличие U не входе тр-ра по всем 3 фазам... На выходе НН тр-ра U отсутствует. В чём может крыться причина отсутствия столь нужного напряжения 380 В? Спасибо. гудит трансформатор? Вставки по ВН снимали и проверяли? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7606 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При отключенном тр-ре выполните элементарную прозвонку и испытание изоляции обмоток.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Тр-р не гудит, вставки снял, проверил- 2 сгорели, одна цела, щас заменю, надеюсь будет работать. Всем спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
как же вы так проверяли?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Конечно вставки сгорели, иначе бы дуга вам там все поджарила. Непонятно только, как УВН показал вам наличие напруги на всех трех фазах... Обычно они так не врут, емкость у вставок слишком мелкая...
|
![]() |
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
да куда катимся, с такими элементарными вещами и сразу бежым в интернет напрягать чужые мозги, а свими пошеаелить уже не можем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
да куда катимся, с такими элементарными вещами и сразу бежым в интернет напрягать чужые мозги, а свими пошеаелить уже не можем. Ну ладно уж, так строго, мы же не работе (вы надеюсь тоже) - не хочется напрягать/отвечать - не надо. А мозги напрягать иногда надо - иначе засохнут. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Друзья, странно что никто не сказал, что при сгорании двух вставок напряжение по высокой стороне присутствует на всех трех фазах если мерять указателем, относительно "земли"Э(себя). Вот линейного нет. Элементарные вещи. Даже мерять указателем безполезно, только в целях безопасности перед установкой ПЗ.
А крысу может убить и при замыкании на землю, тогда вообще нечего не сгорит на ТП. Только "земля" выскочит кратковременно на питающе ПС и все. Случаев сколько угодно. Птиц по весне валяется "море" у ТП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Друзья, странно что никто не сказал, что при сгорании двух вставок напряжение по высокой стороне присутствует на всех трех фазах если мерять указателем, Было-бы странно, если-бы такого не было
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
В Вопросе автора, было про наличие напряжения всех трех фаз и отсутствие по вторичной стороне. А по факту напряжение было с одной фазы, и есть ли смысл его мерять подобным образом? А потом писать "но вставки в цепи ВН целы, УВН показывает наличие U не входе тр-ра по всем 3 фазам... На выходе НН тр-ра U отсутствует."
Наличие фазного напряжения замеренного таким способом, не говорит о исправности вставок. Уважаемый KIVOK читайте(цитируйте) фразу целиком, не вырывайте части. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 23:56 |
|
![]() |