Крыску убило током ВН 10кВ, ничего не сгорело, она (крыска) просто отлетела в сторону. ХлопОк был хороший, все слышали, но вставки в цепи ВН целы, УВН показывает наличие U не входе тр-ра по всем 3 фазам... На выходе НН тр-ра U отсутствует.
В чём может крыться причина отсутствия столь нужного напряжения 380 В?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyasov1
сообщение 30.10.2009, 10:03
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 28.2.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624



Цитата(Гость_дмитрий_* @ 30.10.2009, 4:10) *
Крыску убило током ВН 10кВ, ничего не сгорело, она (крыска) просто отлетела в сторону. ХлопОк был хороший, все слышали, но вставки в цепи ВН целы, УВН показывает наличие U не входе тр-ра по всем 3 фазам... На выходе НН тр-ра U отсутствует.
В чём может крыться причина отсутствия столь нужного напряжения 380 В?
Спасибо.

гудит трансформатор?
Вставки по ВН снимали и проверяли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.10.2009, 10:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7606
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



При отключенном тр-ре выполните элементарную прозвонку и испытание изоляции обмоток.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 30.10.2009, 14:06
Сообщение #4





Гости






Тр-р не гудит, вставки снял, проверил- 2 сгорели, одна цела, щас заменю, надеюсь будет работать. Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 30.10.2009, 23:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



как же вы так проверяли?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 31.10.2009, 18:08
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Конечно вставки сгорели, иначе бы дуга вам там все поджарила. Непонятно только, как УВН показал вам наличие напруги на всех трех фазах... Обычно они так не врут, емкость у вставок слишком мелкая...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 31.10.2009, 18:15
Сообщение #7





Гости






Цитата(_Alex_ @ 31.10.2009, 18:08) *
как УВН показал вам наличие напруги на всех трех фазах...

Показывает, показывает! только чуть-чуть по иному. Через сопротивление первичной обмотки.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 1.11.2009, 13:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



да куда катимся, с такими элементарными вещами и сразу бежым в интернет напрягать чужые мозги, а свими пошеаелить уже не можем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.11.2009, 20:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Anatoli @ 1.11.2009, 13:37) *
да куда катимся, с такими элементарными вещами и сразу бежым в интернет напрягать чужые мозги, а свими пошеаелить уже не можем.


Ну ладно уж, так строго, мы же не работе (вы надеюсь тоже) - не хочется напрягать/отвечать - не надо.
А мозги напрягать иногда надо - иначе засохнут.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 2.11.2009, 18:52
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(? @ 31.10.2009, 18:15) *
Показывает, показывает! только чуть-чуть по иному. Через сопротивление первичной обмотки.

Поэтому проверять надо при снятии напряжения со стороны ВН. Отключил (указателем проверил, ПЗ наложил - на всякий случай), вытащил вставки, прозвонил тестером или еще чем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 2.11.2009, 22:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Друзья, странно что никто не сказал, что при сгорании двух вставок напряжение по высокой стороне присутствует на всех трех фазах если мерять указателем, относительно "земли"Э(себя). Вот линейного нет. Элементарные вещи. Даже мерять указателем безполезно, только в целях безопасности перед установкой ПЗ.

А крысу может убить и при замыкании на землю, тогда вообще нечего не сгорит на ТП. Только "земля" выскочит кратковременно на питающе ПС и все. Случаев сколько угодно. Птиц по весне валяется "море" у ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 2.11.2009, 23:20
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Друзья, странно что никто не сказал, что при сгорании двух вставок напряжение по высокой стороне присутствует на всех трех фазах если мерять указателем,
Было-бы странно, если-бы такого не было
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 2.11.2009, 23:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



В Вопросе автора, было про наличие напряжения всех трех фаз и отсутствие по вторичной стороне. А по факту напряжение было с одной фазы, и есть ли смысл его мерять подобным образом? А потом писать "но вставки в цепи ВН целы, УВН показывает наличие U не входе тр-ра по всем 3 фазам... На выходе НН тр-ра U отсутствует."

Наличие фазного напряжения замеренного таким способом, не говорит о исправности вставок.

Уважаемый KIVOK читайте(цитируйте) фразу целиком, не вырывайте части.