![]() махонький вопросик по КЛ , пересечка в земле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() махонький вопросик по КЛ , пересечка в земле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Маленький вопрос.
Когда имеем на плане пересечение КЛ с трубопроводом под углом 90 град эт хорошо ![]() А когда уже нехорошо? ![]() Где грань между можно и нельзя. Нельзя - это когда над и под. У меня реально 15-20 градусов, причем если не так, то нужно лезть вниз на 2,5м. Не хачу. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2009, 23:16 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23131 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а напряжение какое?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Где грань между можно и нельзя. Нельзя - это когда над и под. У меня реально 15-20 градусов, причем если не так, то нужно лезть вниз на 2,5м. По СНиП 41-02-2003 от СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИЛИ ОБОЛОЧКИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ до силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ - 0,5 (0,25 в стесненных условиях) — наименьшие расстояния в свету по вертикали, м Что означает независимо от угла пересечения, необходимо просто соблюдать это расстояние между горизонтальными плоскостями кабеля и теплотрассы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
а напряжение какое? а 0,4 кВ. а что? По СНиП 41-02-2003 от СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИЛИ ОБОЛОЧКИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ до силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ - 0,5 (0,25 в стесненных условиях) — наименьшие расстояния в свету по вертикали, м Что означает независимо от угла пересечения, необходимо просто соблюдать это расстояние между горизонтальными плоскостями кабеля и теплотрассы. С расстояниями нет вопросов. Параллельно трубопроводу, над ним и под ним кабель прокладывать нельзя.Вобще. А один градус уже можно? Или с 2-х ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2009, 10:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
... над ним и под ним кабель прокладывать нельзя.Вобще. Почему же? Без дополнительной защиты от теплового воздействия понятно. Заложи в трубу, чтобы не было теплового воздействия и пересекай хоть снизу, хоть сверху, соблюдая расстояния в свету. Параллельно без доп. защиты, по-моему, сближение не более 2 м, а с защитой как и при пересечении. Может вышли какие-то новые НТД? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Почему же? У меня не теплотрасса, а бетонная канализация.. но это не важно, какой трубопровод. При параллельной прокладке нормируется расстояние в свету по горизонтали. При этом для всех трубопроводов 1.3.88, последнее предложение, " Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается". Еще ПУЭ6. "Расстояние в свету"(а не кратчайшее) в моем понимании и ограничивает коридор (над и под) где кабель прокладывать нельзя. При замене одно другому не должно мешать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ориентируюсь по гл. 2.3 ПУЭ и на пересечение п. 2.3.95.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А я - 2.3.88 (1.3.88 понятно ошибка, такой нет).
Нормы сближения знаю. Интересует грань между "под-над параллельно" и "пересечением". 10 градусов, к примеру. Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2009, 23:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23131 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если трубы бетонные, то не заморачивайтесь, хотя и в них есть арматура, а так насколько я знаю чем ниже напряжение, тем меньше срок службы труб, пойдет усиленная коррозия, а так нормы помойму нет и тут ещё вопрос эксплуатации, легче найти пересечение по углом 90 гр, чем при 10
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А я - 2.3.88 (1.3.88 понятно ошибка, такой нет). Нормы сближения знаю. Интересует грань между "под-над параллельно" и "пересечением". 10 градусов, к примеру. "под-над параллельно" по параллельности по минимальному расстоянию между ними- до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах и 1м без труб по 2.3.88. "пересечением". 10 градусов, к примеру- пересечение под углом 100- в месте сближения опустить на 0,5 м в свету и в трубе на участке пока минимальное расстояние до трубы не станет выше 0,25 м по 2.3.95-96 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При малом градусе в месте пересекания кабель практически находится над (под) трубой. Пока не выйдет за пределы оговоренного корридора 0,25 (1) м. По горизонтали в свету - это расстояние между поверхностями трубы и кабеля на плане. Нарисовать-то можно чего хочешь. Только (это помимо экспертизы) наши работяги будут этот кабель закапывать, под трубу. Кто нибудь вспомнит меня при этом? Думаю неоднократно. Они ж без транспортира
![]() PS замерил угол - 8 град. если трубы бетонные, то не заморачивайтесь А чем бетонные трубы при раскопках-закопках лучше прочих. Норма-то одна, на всех. Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2009, 11:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Всегда учили, что надо класть перпендикулярно. И не по нормам перпендикулярно, а поздравому смыслу: повреждение трубы, копают траншею, а тут кабель почти параллельный.... В смысле защиты от дураков....
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это понятно, что лучше попрямее. Вопрос в том, что получается нет предела уменьшению угла. Хоть 0,5 градуса.
Если Вас учили, может все ж какой "ограничитель" где и прописан? Ха, а под бетонной трубой даже и лучше - ведь механическая защита получается ![]() Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2009, 15:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ха, а под бетонной трубой даже и лучше - ведь механическая защита получается ![]() Совершенно верно, мы кабель защищаем от теплового и мех воздействия со стороны инж. коммуникаций, поэтому выполнив защиту в точке непосредственного пересечения, далее этой защитой можно пренебречь. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Это понятно, что лучше попрямее. Вопрос в том, что получается нет предела уменьшению угла. Хоть 0,5 градуса. Если Вас учили, может все ж какой "ограничитель" где и прописан? Ха, а под бетонной трубой даже и лучше - ведь механическая защита получается ![]() То-то хозяин будет рад, когда вы начнете копать повреждение кабеля под его трубой..... А так-же существует понятие землеоотвод, охранная зона и т.д. Попробуйте откопать свой кабель, лежащий под магистралью воды например, или еще чего... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При желании, в принципе, организовать перпендикулярность трудностей нет, в удобном месте выполнить Z-образный переход, делов-то.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет такой возможности. .. хотел начать описалово и прекратил. Поверьте на слово - теснотища и в горизонте и в вертикали. Без "зю" с большим натягом, просто щель. Наверно пойду в обход. Переделывать, согласовывать - нет времени ( не то время ). Лучше еще пару-тройку сечений нарисую.
Спасибо за участие. Итог обсуждения (не только здесь): около 60 процентов советов - "не бери в голову" 40 - "бывает выставляют замечания". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Нет ли возможности прохождения выше места встречи?
2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м;... при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м. ...Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах). 2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах. С учетом вышесказанного, Вам нужна глубина 0,5 м +0,25 м от планировочной отметки для прокладки в трубах. Надеюсь, пересекаемые инж. коммуникации ниже этой глубины. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18032 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 ![]() |
Советую позвонить в организацию в ведении которой находится пересекаемая коммуникация...они скажут под каким углом пересечь....и не будешь мучаться..