Вопрос по ПУЭ , Про автомат

Kessivan
сообщение 23.10.2009, 8:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



Подскажите пожалуйста пункт в ПУЭ, в котором говориться что автоматы обязательно надо располагать в щите!!! Че то ищу и не могу найти кроме как 3.1.14!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СТАТИКА
сообщение 23.10.2009, 8:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 21.10.2009
Из: казань чебоксары
Пользователь №: 15925



Цитата(Kessivan @ 23.10.2009, 8:26) *
Подскажите пожалуйста пункт в ПУЭ, в котором говориться что автоматы обязательно надо располагать в щите!!! Че то ищу и не могу найти кроме как 3.1.14!!!

А где бы вы хотели установить автоматы? icon_confused.gif:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kessivan
сообщение 23.10.2009, 9:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14240



Я то не где не хочу, я хочу доказать что нельзя его просто на стену устанавливать!!!Без щита

Цитата(СТАТИКА @ 23.10.2009, 13:53) *
А где бы вы хотели установить автоматы? icon_confused.gif:

Я то не где не хочу установит)))) Просто хочу доказать что их нельзя просто так голыми на стенку крепить, что надо обязательно щит ставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 23.10.2009, 11:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Kessivan @ 23.10.2009, 13:23) *
Я то не где не хочу, я хочу доказать что нельзя его просто на стену устанавливать!!!


Автомат типа АП можно и даже нужно устанавливать на стену. icon_eek.gif Так что прямо в ПУЭ это не должно быть написано.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.10.2009, 16:38


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Glover
сообщение 23.10.2009, 18:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2009
Из: Тула
Пользователь №: 15934



Цитата(Kessivan @ 23.10.2009, 10:23) *
...я хочу доказать что нельзя его просто на стену устанавливать!!!Без щита

Попробуйте упомянуть про то, что все части электроустановки, которые находятся под напряжением или на которые оно может быть должны быть закрыты от случайного прикосновения. К слову, именно для этого электрощиты и должны запираться на ключ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.10.2009, 20:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Kessivan @ 23.10.2009, 9:26) *
в котором говориться что автоматы обязательно надо располагать в щите!!!

Одиночно устанавливают:
-в защитной оболочке
-выше 2,5 м
-в щитовой с доступом для квал. ЭТП
-в нише закрытой защитной панелю
-во взрывобезопасном исполнении


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2009, 22:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18057
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Kessivan @ 23.10.2009, 8:26) *
Подскажите пожалуйста пункт в ПУЭ, в котором говориться что автоматы обязательно надо располагать в щите!!! Че то ищу и не могу найти кроме как 3.1.14!!!

правда в производственных icon_sad.gif
СНиП 3.05.06-85 п.3.244. «Электроустановочные аппараты при открытой установке в производственных помещениях должны быть заключены в специальные кожухи или коробки».