Извините за дурацкий вопрос
Установили 3-х фазный тепловой насос. Запустили, все класс.
Далее столкнулись с проблеммой. Достаточно часто где-то не линии или на подстанции переключают фазы и аппарат встает( срабатывает защита). Существуют ли в природе такие устройства, что бы через них включить аппарат и в случае перефазировки они сами как нибудь меняли фазы, то есть независимо от подходящих фаз после такого устройства фазы всегда оставались в константе. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 20.10.2009, 21:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Это грубое нарушение, смена фаз если и возможна(бывает иногда), то только когда вас принимают за однофазного потребителя и втихаря(если никто не жалуется). Всё должно быть сфазировано. Требуйте фазировки. Пишите письменно жалобу в энерго снабжающую организацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 20.10.2009, 21:48
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



Может проще переделать в однофазный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 20.10.2009, 21:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а почему встаёт? у меня тепловая пушка просто назад крутится)) а в другой, которая по современнее, вообще движок какой-то маленький, ему вообще побарабану, хде какая фаза!

Цитата(Volt380 @ 20.10.2009, 22:58) *
ему вообще побарабану, хде какая фаза!

хе тока щас понял, может он однофазный icon_biggrin.gif


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 20.10.2009, 22:32
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



Вот именно что однофазный icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 20.10.2009, 23:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Может стоять реле контроля фаз типа ЕЛ-11, а может не стоять тогда и крутится в другую сторону.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.10.2009, 23:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Ставите пускатели для реверсивного привода через реле РКС (http://www.rele.ru/pdf/rksm.pdf), при останове двигателя из-за перефазировки РКС включит второй пускатель, который включен в противофазе (для теплового насоса-в фазе). Далее при любой перекидке насос выберет другой пускатель, который окажется в фазе и так в автоматическом режиме.
Или с теми же пускателями, вместо РКС на выходе насоса ставите реле напора воздуха (http://www.packo.ru/taxonomy/term/20245), насос также будет работать в автоматическом режиме.
P.S. 1. С РКС необходимо попробовать, неясно как оно будет вести себя после подачи напряжения в противофазе, в принципе должны контакты РКС остаться замкнутыми, что означает для реле торможение, а насосу режим перекидки фаз.
2. Насос, наверное, водяной, а не воздушный, все равно с реле давления задача разрешится.
3. При использовании этих схем, останов насоса необходимо осуществлять, чтобы не усложнять схему, снятием напряжения.

Сообщение отредактировал gomed12 - 21.10.2009, 8:29


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 21.10.2009, 9:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Тогда (с реле давления) надо и от "сухого" хода защищать, а то будет щелкать пускателями пока не сгорит от пусков. Вообще схему надо продумывать для различных случаев (типа переключился от перефазировки по РД, а дальше то же с этого расклада фаз по РД переключатся). Желательно для начала с энергосбытом побороться


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.10.2009, 10:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По идее, в этих насосах д/б встроенная защита и от обрыва фаз и от "сухого" хода, от последнего как раз РД и защитит.
Другое дело, оно не поймет это "сухой ход" или перефазировка, поэтому внутренняя защита д/воздействовать на отключающее устройство на вводе.

Согласен, схему необходимо разрабатывать, предложил лишь один из принципов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения