Извините за дурацкий вопрос
Установили 3-х фазный тепловой насос. Запустили, все класс. Далее столкнулись с проблеммой. Достаточно часто где-то не линии или на подстанции переключают фазы и аппарат встает( срабатывает защита). Существуют ли в природе такие устройства, что бы через них включить аппарат и в случае перефазировки они сами как нибудь меняли фазы, то есть независимо от подходящих фаз после такого устройства фазы всегда оставались в константе. Спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Это грубое нарушение, смена фаз если и возможна(бывает иногда), то только когда вас принимают за однофазного потребителя и втихаря(если никто не жалуется). Всё должно быть сфазировано. Требуйте фазировки. Пишите письменно жалобу в энерго снабжающую организацию.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Может проще переделать в однофазный?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а почему встаёт? у меня тепловая пушка просто назад крутится)) а в другой, которая по современнее, вообще движок какой-то маленький, ему вообще побарабану, хде какая фаза!
ему вообще побарабану, хде какая фаза! хе тока щас понял, может он однофазный ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Вот именно что однофазный
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Может стоять реле контроля фаз типа ЕЛ-11, а может не стоять тогда и крутится в другую сторону.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ставите пускатели для реверсивного привода через реле РКС (http://www.rele.ru/pdf/rksm.pdf), при останове двигателя из-за перефазировки РКС включит второй пускатель, который включен в противофазе (для теплового насоса-в фазе). Далее при любой перекидке насос выберет другой пускатель, который окажется в фазе и так в автоматическом режиме.
Или с теми же пускателями, вместо РКС на выходе насоса ставите реле напора воздуха (http://www.packo.ru/taxonomy/term/20245), насос также будет работать в автоматическом режиме. P.S. 1. С РКС необходимо попробовать, неясно как оно будет вести себя после подачи напряжения в противофазе, в принципе должны контакты РКС остаться замкнутыми, что означает для реле торможение, а насосу режим перекидки фаз. 2. Насос, наверное, водяной, а не воздушный, все равно с реле давления задача разрешится. 3. При использовании этих схем, останов насоса необходимо осуществлять, чтобы не усложнять схему, снятием напряжения. Сообщение отредактировал gomed12 - 21.10.2009, 8:29 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Тогда (с реле давления) надо и от "сухого" хода защищать, а то будет щелкать пускателями пока не сгорит от пусков. Вообще схему надо продумывать для различных случаев (типа переключился от перефазировки по РД, а дальше то же с этого расклада фаз по РД переключатся). Желательно для начала с энергосбытом побороться
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По идее, в этих насосах д/б встроенная защита и от обрыва фаз и от "сухого" хода, от последнего как раз РД и защитит.
Другое дело, оно не поймет это "сухой ход" или перефазировка, поэтому внутренняя защита д/воздействовать на отключающее устройство на вводе. Согласен, схему необходимо разрабатывать, предложил лишь один из принципов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»