Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
реда
сообщение 15.10.2009, 21:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 5.4.2009
Из: казань
Пользователь №: 14062



имеется присоединение мощностью 400 квт граница раздела в ру 0.4 кВ тп электросетей
недалеко есть подстанция 110/10 кв хотели попросить ТУ на присоединение от этой подстанции
поменять границу раздела в счет имеющейся нашей мощности чтобы получить тариф не по СН а по ВН может у кого то есть подобный опыт

Сообщение отредактировал реда - 15.10.2009, 21:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 21.10.2009, 7:50
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(реда @ 15.10.2009, 21:25) *
поменять границу раздела в счет имеющейся нашей мощности

Это как?
Чтобы получить желаемое, Вам нужно построить свою ТП 10/0,4кВ и получить ТУ на подключение этой ТП к ПС 110/10 с границей по кабельным наконечникам на ПС 110/10. При чём здесь замена границы за счёт мощности - не понял!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.10.2009, 8:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Наверное, не только постройка ПС 10/0,4, но и 110/10, раз хотят лезть в 110 кВ.
СН - это выше 1 кВ, а Вы хотите границу по 110 кВ?
Тогда еще необходимо для этого обладать правами сетевой организации или гарантирующего поставщика ЭЭ.

Сообщение отредактировал gomed12 - 21.10.2009, 8:58


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 21.10.2009, 10:28
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(gomed12 @ 21.10.2009, 8:55) *
Наверное, не только постройка ПС 10/0,4, но и 110/10, раз хотят лезть в 110 кВ.

Нет. Тариф на оплату ЭЭ определяется по высшему напряжению ЭУ-точки присоединения. Если граница раздела проходит в хозяйстве ПС, то тариф за оплату ЭЭ определяется из стоимости ЭЭ высшего напряжения этой ЭУ. Другими словами, если граница идёт по кабельным наконечникам КЛ-10кВ на ПС 110/10, то стоимость 1 кВт.ч будет определяться как по стороне 110кВ (т.е. ВН), если-же граница проходит по кабельным наконечникам КЛ-10кВ на ТП 10/0,4кВ, то стоимость 1 кВт.ч будет определяться как по стороне 10кВ (т.е. СН)

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 21.10.2009, 10:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.10.2009, 16:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. если хотите получать ЭЭ по более дешевому тарифу, то нужно всего лишь строительство ВЛ-10 кВ. и ТП от ПС 110/10, но заставить СО выдать Вам такие ТУ непонятно как, разве что, действительно, Вы запросите ТУ для подключения Вашей проектируемой ТП, но не факт, что Вам дадут тчк подключеня на ПС 110/10т.к. точку подключения подключения указывает СО
2. прав СО или ГП при этом не нужно
3. указанные ЭУ будут находиться в Вашей собственности, уверены что у Вас есть технические возможности для эксплуатации??


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 22.10.2009, 20:04
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
имеется присоединение мощностью 400 квт граница раздела в ру 0.4 кВ тп электросетей
недалеко есть подстанция 110/10 кв хотели попросить ТУ на присоединение от этой подстанции
Если все это "затаивать" из-за 400 кватт установленной мощности, то наверно очень долго придется ждать окупаемости от таких затрат
Вернуться в начало страницы