сообщение 10.10.2009, 10:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.5.2007
Пользователь №: 8752



Хочу помочь знакомому, нутрянку делать будем позже, в доме щиток не установлен. Надо прокинуть провода до дома, а далее потом ...
Вот думаю как разумнее сделать ввод в дом. Хочу с подставной опоры СИП-4 2х16мм2 прокинуть до фронтона 2-го этажа, далее на СИП одеть гофру и без разрыва спустить вниз по фронтону и стене дома, завести прямо на 2P-автомат Legrand, установленный в корубе КМПн IP55 на 5модулей под пломбу на высоте от земли 1,8м. Далее с этого автомата кабелем ВВГ 2х10мм2 завести в дом до щитка, сделать контур возле дома и проводом завести с улицы в дом на шину РЕ, при этом не объединяя с N до ввода (схема ТТ).

Вопрос: правильно ли я поступаю, что вводной автомат будет на улице на стене дома?

Сообщение отредактировал sapr - 10.10.2009, 10:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.10.2009, 11:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(sapr @ 10.10.2009, 10:48) *
Вопрос: правильно ли я поступаю, что вводной автомат будет на улице на стене дома?

Если только в этом вопрос, то вполне нормальное решение.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.10.2009, 11:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17983
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не забудьте про узошки для ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sapr
сообщение 10.10.2009, 11:55
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.5.2007
Пользователь №: 8752



Спасибо за советы, ребята!
Схема с УЗО, конечно.
И второй вопрос: если вводной АВ-2Р так и оставить на совсем, на улице, но под пломбой?

Сообщение отредактировал sapr - 10.10.2009, 11:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.10.2009, 12:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17983
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sapr @ 10.10.2009, 11:48) *
.. правильно ли я поступаю, что вводной автомат будет на улице на стене дома?

Не очень. На улице д.б. коммутационное устройство (выключатель нагрузки, рубильник). АВ может использоваться в этом качестве (п.1.7.25). Но, к примеру,при температуре -20*С 32-х амперный мод.АВ превращается в 40 амперный. Как на это посмотрит ЭС организация? Поэтому АВ предпочтительнее в доме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.10.2009, 12:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если так и останется АВ 2Р и система ТТ, то есть переделывать ничего не планируется, то естественно, под пломбой. На этих корпусах возможность пломбирования предусмотрена.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sapr
сообщение 10.10.2009, 13:06
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.5.2007
Пользователь №: 8752



В принципе, можно и ВН поставить на вводе, а АВ 2Р в самом щитке в доме, но на данный момент нужна хотя бы какая-нибудь защита, для времянки ...

Сообщение отредактировал sapr - 10.10.2009, 13:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.10.2009, 20:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(sapr @ 10.10.2009, 14:06) *
... для времянки ...

В месте начала времянки необходим защитный аппарат.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shed
сообщение 13.10.2009, 11:34
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 16.9.2009
Пользователь №: 15555



Цитата(sapr @ 10.10.2009, 12:48) *
с подставной опоры СИП-4 2х16мм2 прокинуть до фронтона 2-го этажа,

Простите может не совсем в тему, но как крепить СИП на столбе и фронтоне, тоже надо делать, мысли примерно теже, но с СИПом ни когда не работал.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.10.2009, 11:59
Сообщение #10





Гости






Пригласи специалиста или проконсультируйся в сетях (наглядно),на "пальцах" очень долго.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.10.2009, 12:17
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Shed @ 13.10.2009, 11:34) *
Простите может не совсем в тему, но как крепить СИП на столбе и фронтоне, тоже надо делать, мысли примерно теже, но с СИПом ни когда не работал.

Смотрите Прикрепленный файл  ___153_34.3_20.671_97_________________.doc ( 118.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 986



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shed
сообщение 13.10.2009, 14:01
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 16.9.2009
Пользователь №: 15555



Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 5:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены