Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
Кто имел дело со складом лакокрасочных изделий. Какую категорию взрывоопасности ставили в складе? и какие категория и группа взрывоопасных смесей соответствует лакокрасочным изделиям? Советоваться не с кем, технолога нет. Вся надежда на бывалых
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=107500&last=1 лучше там спросить .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7603 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Кто имел дело со складом лакокрасочных изделий. Какую категорию взрывоопасности ставили в складе? и какие категория и группа взрывоопасных смесей соответствует лакокрасочным изделиям? Советоваться не с кем, технолога нет. Вся надежда на бывалых Зависит от объема помещения, типа лакокрасочных изделий. Необходимо брать наихудшие условия, возможность розлива красок или их открытое испарение с возможным образованием в замкнутых пространствах взрыво-пожароопасных смесей в виде паров. Касательно эл. снабжения таких объектов, ПУЭ достаточно точно определяет классификацию помещений. Информации недостаточно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
Кто имел дело со складом лакокрасочных изделий. Вопрос был направлен к тем, кто уже делал подобные объекты. Мне нужны конкретные категории и группы, кто какие применял. Вся литература, и не только ПУЭ, мной уже перелопачены. А ответов на вопрос про рАзлив и испарение у меня нет, поскольку заказчик сам не знает, чего хочет. Прошу не кидать помидорами за резкость. Сори. Сообщение отредактировал НАТА ША - 8.10.2009, 6:44 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Вопрос был направлен к тем, кто уже делал подобные объекты. Мне нужны конкретные категории и группы, кто какие применял. Вся литература, и не только ПУЭ, мной уже перелопачены. А ответов на вопрос про рАзлив и испарение у меня нет, поскольку заказчик сам не знает, чего хочет. Прошу не кидать помидорами за резкость. Сори. ну для вододисперсионной краски делали - она как вода не горюча не не взрывооопасна..... А для автомтобильныхй - В1А делали Правда тут пожарники аммиак в В4 запихнули. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
спасибо. и еще вопрос для апdrey357 : в В1а оборудование подбирали для какой категории и группы взрывоопасных смесей? Плиз..
Сообщение отредактировал НАТА ША - 8.10.2009, 10:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7603 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
в В1а оборудование подбирали для какой категории и группы взрывоопасных смесей? апdrey357 притормозил что-то. 7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей. При выборе оборудования необходимо знать: 7.3.39. При определении взрывоопасных зон принимается, что а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси превышает 5% свободного объема помещения; б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5% свободного объема помещения (см. также 7.3.42, п. в) взрывоопасная зона наружных взрывоопасных установок ограничена размерами, определяемыми в 7.3.44. И К зонам класса В-Iг также относятся: пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа и В-II... 7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до: а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II; учитывать: Таблица 7.3.10 Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических машин (стационарных и передвижных) в зависимости от класса взрывоопасной зоны: В-Iа, В-Iг - Повышенной надежности против взрыва Таблица 7.3.11 Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических аппаратов и приборов в зависимости от класса взрывоопасной зоны:В-Iа, В-Iг - Повышенной надежности против взрыва - для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80°С Таблица 7.3.12 Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты электрических светильников (в т.ч. переносных) в зависимости от класса взрывоопасной зоны:B-Ia, В-Iг - Повышенной надежности против взрыва 7.3.116. В осветительных сетях в помещениях со взрывоопасной зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий. В помещениях со взрывоопасными зонами классов В-Iа, В-Iб, В-II и В-IIа групповые осветительные линии рекомендуется прокладывать также вне взрывоопасных зон. 7.3.132. На взрывоопасные зоны любого класса в помещениях и на наружные взрывоопасные установки распространяются приведенные в 1.7.38 требования о допустимости применения в электроустановках до 1 кВ глухозаземленной или изолированной нейтрали. 7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться: а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса - отдельной жилой кабеля или провода; в) в осветительных сетях во взрывоопасной зоне класса B-I - отдельным проводником, проложенным от светильника до ближайшего группового щитка; В маркировке оборудования, устанавливаемого в зонах В-1а должен присутствовать знак Ех -взрывозащита тем или иным способом из ГОСТ Р 51330.0-99. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
апdrey357 притормозил что-то. 7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей. Категории выбирают, рассчитывают и рапсисываются за них технологи и пожарники. В принципе, как говорили, на складе взрывоопасная смесь может образоватьься только после разлития краски. Поэтому считаю, что СКЛАД может быть В-IА... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |