НАТА ША
сообщение 7.10.2009, 13:04
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



Кто имел дело со складом лакокрасочных изделий. Какую категорию взрывоопасности ставили в складе? и какие категория и группа взрывоопасных смесей соответствует лакокрасочным изделиям? Советоваться не с кем, технолога нет. Вся надежда на бывалых
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.10.2009, 22:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=107500&last=1 лучше там спросить .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.10.2009, 23:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7603
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(НАТА ША @ 7.10.2009, 14:04) *
Кто имел дело со складом лакокрасочных изделий. Какую категорию взрывоопасности ставили в складе? и какие категория и группа взрывоопасных смесей соответствует лакокрасочным изделиям? Советоваться не с кем, технолога нет. Вся надежда на бывалых

Зависит от объема помещения, типа лакокрасочных изделий.
Необходимо брать наихудшие условия, возможность розлива красок или их открытое испарение с возможным образованием в замкнутых пространствах взрыво-пожароопасных смесей в виде паров.
Касательно эл. снабжения таких объектов, ПУЭ достаточно точно определяет классификацию помещений.
Информации недостаточно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 8.10.2009, 6:41
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



Цитата(НАТА ША @ 7.10.2009, 16:04) *
Кто имел дело со складом лакокрасочных изделий.

Вопрос был направлен к тем, кто уже делал подобные объекты. Мне нужны конкретные категории и группы, кто какие применял.
Вся литература, и не только ПУЭ, мной уже перелопачены. А ответов на вопрос про рАзлив и испарение у меня нет, поскольку заказчик сам не знает, чего хочет. Прошу не кидать помидорами за резкость. Сори.

Сообщение отредактировал НАТА ША - 8.10.2009, 6:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 8.10.2009, 8:48
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата(НАТА ША @ 8.10.2009, 7:41) *
Вопрос был направлен к тем, кто уже делал подобные объекты. Мне нужны конкретные категории и группы, кто какие применял.
Вся литература, и не только ПУЭ, мной уже перелопачены. А ответов на вопрос про рАзлив и испарение у меня нет, поскольку заказчик сам не знает, чего хочет. Прошу не кидать помидорами за резкость. Сори.

ну для вододисперсионной краски делали - она как вода не горюча не не взрывооопасна.....
А для автомтобильныхй - В1А делали
Правда тут пожарники аммиак в В4 запихнули.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 8.10.2009, 10:37
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



спасибо. и еще вопрос для апdrey357 : в В1а оборудование подбирали для какой категории и группы взрывоопасных смесей? Плиз..

Сообщение отредактировал НАТА ША - 8.10.2009, 10:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.10.2009, 0:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7603
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(НАТА ША @ 8.10.2009, 10:37) *
в В1а оборудование подбирали для какой категории и группы взрывоопасных смесей?

апdrey357 притормозил что-то.
7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
При выборе оборудования необходимо знать:
7.3.39. При определении взрывоопасных зон принимается, что
а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси превышает 5% свободного объема помещения;
б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5% свободного объема помещения (см. также 7.3.42, п. в) взрывоопасная зона наружных взрывоопасных установок ограничена размерами, определяемыми в 7.3.44.

И
К зонам класса В-Iг также относятся: пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа и В-II...
7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II;

учитывать:
Таблица 7.3.10 Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических машин (стационарных и передвижных) в зависимости от класса взрывоопасной зоны: В-Iа, В-Iг - Повышенной надежности против взрыва
Таблица 7.3.11 Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических аппаратов и приборов в зависимости от класса взрывоопасной зоны:В-Iа, В-Iг - Повышенной надежности против взрыва - для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80°С
Таблица 7.3.12 Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты электрических светильников (в т.ч. переносных) в зависимости от класса взрывоопасной зоны:B-Ia, В-Iг - Повышенной надежности против взрыва

7.3.116. В осветительных сетях в помещениях со взрывоопасной зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий.
В помещениях со взрывоопасными зонами классов В-Iа, В-Iб, В-II и В-IIа групповые осветительные линии рекомендуется прокладывать также вне взрывоопасных зон.

7.3.132. На взрывоопасные зоны любого класса в помещениях и на наружные взрывоопасные установки распространяются приведенные в 1.7.38 требования о допустимости применения в электроустановках до 1 кВ глухозаземленной или изолированной нейтрали.
7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:
а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса - отдельной жилой кабеля или провода;
в) в осветительных сетях во взрывоопасной зоне класса B-I - отдельным проводником, проложенным от светильника до ближайшего группового щитка;

В маркировке оборудования, устанавливаемого в зонах В-1а должен присутствовать знак Ех -взрывозащита тем или иным способом из ГОСТ Р 51330.0-99.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 16.10.2009, 9:06
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата(gomed12 @ 16.10.2009, 0:01) *
апdrey357 притормозил что-то.
7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.

Категории выбирают, рассчитывают и рапсисываются за них технологи и пожарники.
В принципе, как говорили, на складе взрывоопасная смесь может образоватьься только после разлития краски. Поэтому считаю, что СКЛАД может быть В-IА...


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения