seregagrh
сообщение 6.10.2009, 21:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 14713



Уважаемые участники форума, такая ситуация: Проводилась замена стояков, и освещения подъезда в одноподъездном 9 ти этажном доме. Ну и замена ВРУ.
Смонтированно ВРУ по такой схеме . Счетчик на МОП (освещение подъезда и подвала ) поставили однофазный. Проводка на МОПы идет так же однофазная. Инспектор отказывается пломбировать этот счетчик. Проекта как такового нет, ни с кем не согласовано. Вопрос такой: Есть ли основания у инспектора для отказа в пломбировке, С кем необходимо согласовать такой проект, и допустимо ли вообще использовать однофазную разводку на МоПы ( и если не трудно, ссылочки на СНиПы)

Сообщение отредактировал seregagrh - 6.10.2009, 21:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.10.2009, 21:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Схему ВРУ в чём-нибудь попроще нельзя выложить?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.10.2009, 21:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



какой такой инспектор? на основании чего отказывается? делать можете как угодно, хоть на 12 В.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seregagrh
сообщение 6.10.2009, 22:04
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 14713



Цитата(с2н5он @ 6.10.2009, 22:41) *
какой такой инспектор? на основании чего отказывается? делать можете как угодно, хоть на 12 В.

На том основании что схема нового ВРУ отличается от старой, и ни с кем не согласована. ОН сказал так : Автоматы, счетчики, и трансформаторы тока должны быть такого же номинала как и в старом ВРУ


В старом ВРУ было всего 2 счётчика. Один общий (лифт, стояки, МОП) другой на стояки.
А в новом ВРУ уже 3 счетчика( один на стояки, он же общий, один на МОП, один на лифт.)
Ставьте говорит на МОП 3х фазный счетчик, но проводка то у нас однофазная (стояк освещения)!!!

Сообщение отредактировал seregagrh - 6.10.2009, 22:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.10.2009, 0:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Со сбытом у вас расчет при старой схемы был по двум счетчикам по новой по трем провели реконструкцию -узаканивайте .он думаю прав.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MaxK_*
сообщение 7.10.2009, 5:10
Сообщение #6





Гости






ИМХО.
Но считаю раз произошла реконструкция ( изменение кол-ва приборов учета)
необходимо согласовать схемку хотя-бы с гарантирубщим поставщиком (энергосбыт)
т.к. ГП необходимо будет внести изменения в договор!

А вообще зачем отдельный учет на МОП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.10.2009, 7:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Счетчики после общего (коммерческого) являются, в принципе, счетчиками технического учета, если иное не сказано в договоре.
Если Вы не тронули расчетный счетчик могли не вызывать инспектора, эти счетчики могут быть без пломб.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 7.10.2009, 11:06
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



на что бы закусились наши инспектора:
1. ДО 100А счетчик - прямого включения. у вас на 100А автомат 200А тт
2. Открываем договор электроснабжения, там есть реестр. в нем прописаны счетчики, марки, номера и т.д. Если он не совпадает, то как минимум к догоовру новый реестр....+ акт разграничения балансовой..
3. если схема не совпадает - то новый акт разграничения, реестр и может быть новый договор.

Хотя, сейчас, в кризис сбыт особо не дрюкает клиентов которые потребляют и платят..


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
seregagrh
сообщение 7.10.2009, 21:52
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 14713



Да, конечно же на лифт и МОП без трансформаторов. Были сегодня в энергобалансе (откуда был инспектор) там притензий не имеют, но послали согласовывать с центральными электросетями. Большое Вам спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения