#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18063 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Этот пунк для многофазки, здесь однофазка, если даже применить, сечение менее указанных, значит совмещать нельзя. По обрыву, выше порекомендовал РН. "Не допускается совмещение функций .. в цепях однофазного ..тока". И даже при большом сечении."В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник". Значит только туда, где "многофазка". ((РН не панацея. Порог устанавливается на глазок, добавьте разброс. На PEN-проводнике может легко появиться опасное напряжение, а РН еще не сработает. Шатко, и не помню каким нормативом предписано использовать.)) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18063 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В существующей у Вас в доме системе TN-C используются поводники совмещающие в себе функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. Это свойство м.б. использовано только при определенных условиях. В Вашей квартире такие условия не выполнены. Поэтому нулевой проводник не может нести защитную функцию и ответвлять от него РЕ проводник нельзя.
|
![]() |
|
Гость_Гость_элк_*_* |
![]()
Сообщение
#44
|
Гости ![]() |
Ну, видимо придется в ЖЭК идти. А почему, нельзя провести провод от того, что уже есть? Да придёт электрик из жека наплюёт на правила ПУЭ и всё сделает.Сомневаюсь.Моё мнение лучше без зануления чем с занулением в данном случае.Получается только двухпроводка но с ДИФАВТОМАТОМ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 ![]() |
Это свойство м.б. использовано только при определенных условиях. В Вашей квартире такие условия не выполнены. Поэтому нулевой проводник не может нести защитную функцию и ответвлять от него РЕ проводник нельзя. Я так понимаю, они во всех квартирах не выполнены. Однако народ как-то с двухпроводкой живет. При этом, надо заметить, что стиральная машинка у меня не единственный и не самый мощный электроприбор. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Это говорит о том, что в однофазных сетях нельзя использовать 2-х проводку. По табл. 1.7.5., если сечение фазного провода меньше 16 мм2, защитный ноль берется по сечению фазного. По п.7.1.45 нулевой рабочий тоже должен быть не менее фазного. В данной ситуации, не вижу препятствий для выполнения 3-х проводки. От обрыва РН защитит очень хорошо, при исчезновении напряжения будет работать как реле нулевого напряжения, при повышении как реле максимального напряжения (п.7.1.21). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18063 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я так понимаю, они во всех квартирах не выполнены. Однако народ как-то с двухпроводкой живет. При этом, надо заметить, что стиральная машинка у меня не единственный и не самый мощный электроприбор. Я. думаю, на ваш вопрос ответил. А хозяин - барин. Как хочете, так и живёте. 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это говорит о том, что в однофазных сетях нельзя использовать 2-х проводку. По табл. 1.7.5., если сечение фазного провода меньше 16 мм2, защитный ноль берется по сечению фазного. По п.7.1.45 нулевой рабочий тоже должен быть не менее фазного. В данной ситуации, не вижу препятствий для выполнения 3-х проводки. Нет препятствий для 3-х проводки от "трехфазки" на л/кл, и то еще посмотреть на сечение нужно. От обрыва РН защитит очень хорошо.. Ну да, сначала трахнут (в ванной) все 220, а потом РН сработает. Все ж третий проводник будет поприятней в ощущениях и подешевле материально. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Нет препятствий для 3-х проводки от "трехфазки" на л/кл, и то еще посмотреть на сечение нужно. Сечение не имеет никакого отношения при однофазке. Без лишних затрат, с обозначенной точки неплохо будет смотреться и 3-х проводка. Цитата Ну да, сначала трахнут (в ванной) все 220, а потом РН сработает. Во всяком случае все что подключено к этой розетке отключится до соприкосновения, а остальное после касания. Цитата Все ж третий проводник будет поприятней в ощущениях и подешевле материально За 3-й провод и ратую. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18063 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
. 3-х проводка. Устанавливаем вместо пробок дифавтомат, рядом шинку, привернутую к панели счетчика, там же реле напряжения (РН) типа УЗМ-30, УЗМ - 40, УЗМ-31, УЗМ - 41 , заводим фазу на диф., а объединенный ноль на шинку. С шинки раб. ноль на диф. с выхода дифа фаза-ноль на РН, с его выхода добавив защитный ноль с шинки 3-х проводкой в квартиру... При "однофазке" имеем на вводе два проводника. Один из них L. Второй N. PENом он не является: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. Поэтому с обозначенной точки подключить РЕ-проводник системы TN-C нельзя. Про сечение понятно и говорить нечего. Для трехфазного ввода сечение мало. Очевидно тоже не PEN. Про сечение на лестнице (стояка) - это уже на всякий случай. обратить внимание не помешает. Во всяком случае все что подключено к этой розетке отключится до соприкосновения, а остальное после касания. Совсем не понял. Ситуация элементарная. Сидите в ванной и касаетесь СМ.(Только не будем предполагать выполнение в доме ОСУП и ДСУП в ванной - дас ист фантастишь и вовсе). Тоненький псевдо-PEN отрывается (по закону именно в это время) и Вас колбасит до отключения РНом на 220. Почему розетка отключится именно "до" ? Отдельно. РН не расчитан на всю квартиру (тогда нужен контактор, это доп. время на отключение, денежки). Одну розетку потянет. Но тогда не отключается "РЕ", который взят над вводным. Через вводной и любой прочий АВ и нагрузку получим фазу на корпус СМ. За 3-й провод и ратую. Только пусть он будет подключен в другом месте. Сообщение отредактировал Олега - 6.10.2009, 23:09 |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#50
|
Гости ![]() |
Признаться, не понимаю, о чем спор? Господа, какая 3-х проводка: дом 60-х годов! При чем здесь РЕ, РЕN и т.д. Это же ПУЭ5, а вы на ПУЭ7 ссылаетесь. И кто же на такую проводку ставит диф? Там же УЗО ЭЛЕКТРОННОЕ. Мало, что проводка в плачевном состоянии, так вы еще и малонадежный аппарат рекомендуете. Если ставить, то электромеханическое УЗО и АВ. Собственно, увлекшись бессмыслицей, вы (да и автор, похоже, тоже), забыли вопрос. А на самом деле, все просто. Я не заметил, писал ли автор: розетка внутренняя или наружная. Если внутренняя, то для двух ВАГО места хватит наверняка, если наружная, то снимаем ее, на ее место ставим коробку, а рядом – эту розетку. Берем 2 ВАГО на 4-6 подсоединений, для алюминия, например: 773-304, (773-306) и делаем разводку.
Вернемся к переделке сети: единственное, что можно предложить – это перед существующими АВ 16А установить нормальное электромеханическое УЗО 40А/30мА. Все. Все остальное, что тут насоветовали – только ухудшит ситуацию с безопасностью в квартире. А переделывать проводку в съемной квартире… Даже не знаю, кака назвать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При "однофазке" имеем на вводе два проводника. Один из них L. Второй N. PENом он не является: 1.7.132.... Поэтому с обозначенной точки подключить РЕ-проводник системы TN-C нельзя. В системе TNC обязан быть PEN. И он останется таковым до самого потребителя, независимо от того в качестве чего он использован до этого. Имеем право в любой точке выделять из него PE и N до подключения к нагрузке. Цитата Сидите в ванной и касаетесь СМ.(Только не будем предполагать выполнение в доме ОСУП и ДСУП в ванной - дас ист фантастишь и вовсе). Тоненький псевдо-PEN отрывается (по закону именно в это время) и Вас колбасит до отключения РНом на 220. С чего бы, раз нет ОСУП и ДСУП, если все висит в воздухе? Это вероятность 1:1000000, столько раз 25 поколений прежде успеют помыться. К тому времени или дом снесут, или реконструкцию сделают, или же человечества не будет ![]() Цитата Почему розетка отключится именно "до" ? Диф ловит все утечки этой розеточной нагрузки до соприкосновения. Цитата РН не расчитан на всю квартиру (тогда нужен контактор, это доп. время на отключение, денежки). Одну розетку потянет. Но тогда не отключается "РЕ", который взят над вводным. Выше озвученные РН расчитаны на ток в 30 А. Как это "не отключается "РЕ", а когда он вообще отключается? Цитата Через вводной и любой прочий АВ и нагрузку получим фазу на корпус СМ. Такая опасность не исключена, если ПЧ ванной связаны с PEN источника питания. Это недостаток даже для TNC-S. ВВ не волнуйтесь так сильно по поводу, рекомендации чисто теоретические. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 ![]() |
Я. думаю, на ваш вопрос ответил. А хозяин - барин. Как хочете, так и живёте. Это скорее риторический вопрос был. За ответы, большое вам спасибо, и остальным участникам тоже. Я не заметил, писал ли автор: розетка внутренняя или наружная. Если внутренняя, то для двух ВАГО места хватит наверняка, если наружная, то снимаем ее, на ее место ставим коробку, а рядом – эту розетку. Наружная. Собственно, изначально я про другую розетку спрашивал, с которой разобрался уже, а теперь вот пришла мысль, что надо бы в ванную нормальную розетку для стиралки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18063 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1.При чем здесь РЕ, РЕN и т.д. Это же ПУЭ5, а вы на ПУЭ7 ссылаетесь... 2.Берем 2 ВАГО на 4-6 подсоединений, для алюминия, например: 773-304, (773-306) и делаем разводку. 3.Вернемся к переделке сети: единственное, что можно предложить -.. электромеханическое УЗО.. Все. Все остальное, что тут насоветовали – только ухудшит ситуацию с безопасностью в квартире. 4... переделывать проводку в съемной квартире… 1,3. ВВ, предлагаете не стонать и жить без учета прогресса? Тогда и УЗО не предлагайте. Тем более, что при обрыве нуля прикосновение к корпусу не вызовет срабатывания. ПУЭ5 уже не помню (была ли там глава 1.7?). По ПУЭ6 - зануление. К нулю тупо присоединялся РЕ-проводник (понятия PEN, PE, N уже существовали). И все были счастливы, пока этот ноль не отгорал. Только не говорите, что такого не бывало ![]() Все, что не отражено в проекте при строительстве дома - есть реконструкция. И УЗО, и ВАГО (и даже замена пробок на АВ). Поэтому ПУЭ7 очень даже причем. Думается не совсем глупые люди прикрыли использование в качестве PEN-проводника тонкие проводники и проводники в однофазной системе (обычно тонкие). 2. Я тоже не знаю как это назвать..делайте уж прямо на розетке, как в былые годы. ![]() 4. В съемной.. согласен, без согласия владельца некрасиво. Сообщение отредактировал Олега - 7.10.2009, 10:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Читаю и просто жуть берёт, чего только не насоветовали. Даже автора как-то жалко становиться, а спрашивал просто как розетку установить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 ![]() |
4. В съемной.. согласен, без согласия владельца некрасиво. Владелец только рад будет, это же за собой еще ремонт повлечет, но я рад не буду. Менять её конечно надо. В некоторых местах она уже в принципе не работает. Недавно вот перестала функционировать розетка. Полез разбираться, на участке проводки длинной 15 см нашел 2 (!!) скрутки. Последняя, непосредственно перед розеткой медь+алюминий, то есть, нарастили алюминиевый провод медной соплей, та, часть что с алюминием соприкасалась была близка к состоянию типа: труха. А я ведь в эту розетку той зимой двухкиловаттный обогреватель включал. Впрочем, проводка похоже где-то дальше нагнулась, но разговор не об этом. Нужно просто с минимальными затратами провести в ванную комнату розетку для стиралки. Под минимальными подразумевается, что я готов купить УЗО или новый автомат, но не готов кардинально переделывать весь щиток или менять проводку. Как-то так. Сообщение отредактировал sharf - 7.10.2009, 12:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18063 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В системе TNC обязан быть PEN. И он останется таковым до самого потребителя, независимо от того в качестве чего он использован до этого. Имеем право в любой точке выделять из него PE и N до подключения к нагрузке. Для новых объектов проектируем TN-S и TN-C-S. Для кого же написан п. 1.7.132 ? Для TN-C там ограничения не указаны. А совмещеный PEN хотим иметь. ![]() С чего бы, раз нет ОСУП и ДСУП, если все висит в воздухе? Это вероятность 1:1000000, столько раз 25 поколений прежде успеют помыться. К тому времени или дом снесут, или реконструкцию сделают, или же человечества не будет ![]() С того, что корыто в те далекие 60-е местно уравнивалась с арматурой здания (в воздухе не висит), а о ОСУПе, ДСУПе и ейной шине не слыхивали. хотя и подравнивали. Кроме корыта, возможны мет.трубы, еще какие СПЧ имеющие связь с землей. С Вашей теорией (или ишак, или падишах) можно смело выкидывать нафиг все аппараты защиты, да и все прочие защитные меры упразднить. Особенно для тех, кто не моется (или ходит в баню). Диф ловит все утечки этой розеточной нагрузки до соприкосновения. Приводил выше цепочку прохождения: "при отгорании PENа на вводе ток утечки проходит по цепочке фаза - контакт дифа - нагрузка - контакт дифа - корпус - человек - земля. Диф не работает". По выделенному - сколько вошло, столько и вышло. Чем же ловит? Выше озвученные РН расчитаны на ток в 30 А. Для квартиры с эл.плитой будет маловато (надо от 40А). И не имеет меандровский регулировки порога срабатывания, ни нижнего, ни верхнего. При разгулявшемся нуле в присутствии на корпусе 220-170=50В (т.е. более 25В относительно СПЧ, имеющих связь с землей) РН еще не срабатывает. Сработает при 50 с +. (<170, да еще разброс добавьте). Полноценной защитой для человеков считать нельзя. Хотя лучше чем ничего. Как это "не отключается "РЕ", а когда он вообще отключается? Вот именно, что никогда. И остается связь с лишеным глухого заземления N. Такая опасность не исключена, если ПЧ ванной связаны с PEN источника питания. Это недостаток даже для TNC-S. Только думается, что при создании TN-C-S проектировщики уже ориентируются на необходимые сечение и фазность, стремятся разделиться в ГРЩ. Это заметно снижает риск. Сообщение отредактировал Олега - 7.10.2009, 14:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для новых объектов проектируем TN-S и TN-C-S. Для кого же написан п. 1.7.132 ? Для TN-C там ограничения не указаны. А совмещеный PEN хотим иметь. Вы же не думаете, что кроме Вас п. 1.7.132 и вместе с ним 1.7.131. не читали и не поняли? Как и все, слабости или учтенку ПУЭ (может быть и наоборот) мы обязаны выносить на суд. Похожая тема не впервой, помочь людям проживающих в жилье 60-х не допустимо мимочничать, тоже необходимо обсудить с пристрасием. Не всегда ведь соглашаемся с ПУЭ, с уважаемыми издателями, в конце до концов с ГОСТами. Мы расшифровщики пунктов ПУЭ на своем уровне, раз к нам обращаются, значит верят в нас, помощь. Откинуть sharf можно было на 2-4 посте ( что и сделано в принципе), но мы показывая другую точку зрения sharf и другим, обращаюшимся с подобными вопросами, обязаны расшифровать, внушить и дать понять в выполнении, иного не дано, должно быть так и не иначе. Аппонируя, в этом вопросе иду против своей логики и преднамеренно, встаю на позицию вопрошающих. И так по порядку. Цитата Для кого же написан п. 1.7.132 ? Для TN-C там ограничения не указаны. А совмещеный PEN хотим иметь. Да он у меня есть со времени скока помню, Вы считаете пока 10 (16) не будет не имею право иметь свои РЕ и N отдельно, чем грозят мои 2,5 моей безопасности, не уж-то Вы думаете, что соседей по подъезду я засажу на свои 2,5 и как это произойдет практически? Цитата Кроме корыта, возможны мет.трубы, еще какие СПЧ имеющие связь с землей. А они всегда были, что ж изменилось, образовалась связь с "землей" и с ТП, с глухозаземленкой, PEN все же есть. Это радует. Цитата С Вашей теорией (или ишак, или падишах) можно смело выкидывать нафиг все аппараты защиты, да и все прочие защитные меры упразднить. Особенно для тех, кто не моется (или ходит в баню). Оказывается достаточно полы, трубы соединить межсобой и достаточно, защита какая-нибудь, где-нибудь сработает, вообще-то я аккуратный, когда вижу напряжение, ни-ни сам не подхожу, домочатцам тоже самое велю. Мыться, моюсь каждое утро, когда все спять, ну что я (второй раз на форуме якаю, прости меня...) все о себе. Вообще-то вроде заложил диф и РН, чем они не защитят мою скромную саклю? Цитата Приводил выше цепочку прохождения: "при отгорании PENа на вводе ток утечки проходит по цепочке фаза - контакт дифа - нагрузка - контакт дифа - корпус - человек - земля. Диф не работает". По выделенному - сколько вошло, столько и вышло. Чем же ловит? Ну, ситуация. Чем же, чем же. Скорее останавлюсь на РН, действительно диф не у дела. И так обрыв, на корпусе фаза (другая), моей нет, что ж делать-то? РН сработает? Сработает однозначно, отключит, мою фазу и ноль рабочий, но фаза (чужая) на корпусе, относительно чего же? Так-таки трубы металл и ванна проклятая на кафельке, коснуться, нет?, дошло, ведь трубы мои-то с РЕNом связаны, фаза-мет/к-РЕN, результат к.з. защита сработала. Помоюсь, вроде ничего, прошло на этот раз. Цитата Для квартиры с эл.плитой будет маловато (надо от 40А). И не имеет меандровский регулировки порога срабатывания, ни нижнего, ни верхнего. При разгулявшемся нуле в присутствии на корпусе 220-170=50В (т.е. более 25В относительно СПЧ, имеющих связь с землей) РН еще не срабатывает. Сработает при 50 с +. (<170, да еще разброс добавьте). Полноценной защитой для человеков считать нельзя. Хотя лучше чем ничего. Откуда плита? Все на газе. Нагрузка-то одна стиралка да телевизор с ДВД и лампочки. Вот-вот лучше, чем ничегошки, пока пронесло. 50 В, может быть, не мерил, трубы пластик давно, ванна-не бьет чего-то, наверное, изолировано от всего, она вообще-то пластиковая. Цитата Только думается, что при создании TN-C-S проектировщики уже ориентируются на необходимые сечение и фазность, стремятся разделиться в ГРЩ. Это заметно снижает риск. Вы хотите сказать, что п. 1.7.131 по сечению имеет ко мне отношение? Вы думаете обрыв рабочего нуля в TNC-S, последствия имеют другие? Хотя мне это по барабану, у мене ничего ж таки не изменится. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 ![]() |
Господа! Читать ваши дискуссии весьма не безынтересно, но мы по-моему немного от основного разговора отвлеклись. Есть ли у вас какие-то еще практические советы, применительно к моей ситуации?
Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18063 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только новый дом построить не посоветовали, все остальное было.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
2 sharf
Почему бы Вам не остановиться на бюджетном и безопасном варианте? 1. 2-х проводка. Устанавливаем вместо пробок дифавтомат, заводим фазу и раб. ноль без защитного нуля. Недостатки: Дифавтомат поймает утечку после соприкосновения чела к ОПЧ, при условии, что окружающие СПЧ связаны с защитным нулем ЩЭ (ВРУ...). ЗЫ. Последняя фраза цитаты только выглядит страшно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |