gomed12
сообщение 5.10.2009, 0:37
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7629
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 4.10.2009, 22:58) *
Если уж так категорично, то поставьте на N-проводник орешек без разрыва самого проводника, покрасьте его в голубой цвет.. Пусть себе висит как индикатор деления, за то всё по букве icon_wink.gif , не докопаться.

И немного переделки.
Убрать N и РЕ-орехи с магистрального РЕNа и присоединить этот N-орех к РЕ-клемме перемычкой, за одно там же установить вместо хомута сертифицированный зажим.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.10.2009, 14:09
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 5.10.2009, 1:37) *
.. присоединить этот N-орех к РЕ-клемме перемычкой..

Не-не, именно "поставьте на N-проводник орешек без разрыва самого проводника", который идет к счетчику. Что б не было "лишних контактов". Учитывая пожелание Алекса. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.10.2009, 16:23
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7629
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 5.10.2009, 14:09) *
Не-не, именно "поставьте на N-проводник орешек без разрыва самого проводника", который идет к счетчику.

Но N-проводник должен выходить из РЕ-шины, а не с РЕN-магистрали.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.10.2009, 16:57
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 5.10.2009, 16:23) *
Но N-проводник должен выходить из РЕ-шины, а не с РЕN-магистрали.

Разумеется. И напрямки к счетчику. Только на этом пути прилепить орешек. icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Олега - 5.10.2009, 17:00
Вернуться в начало страницы