Заземление нейтрали трансформатора

KIVOK
сообщение 1.10.2009, 23:28
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Отдельно стоящее здание двухтрансформаторной ТП, с трансформаторами ТМ-1000/10/0,4.
Или у меня голова болит...?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.10.2009, 23:36
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Zzazemleno @ 1.10.2009, 23:18) *
...К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников...

Но это рекомендация.
Обычный вывод от ЗУ сталь-полоса или пруток, а отходящая нейтраль - алюм.-шина, под одну шпильку разнородные металлы-нехорошо.
Кочевавшая из ПУЭ в ПУЭ непосредственность из п. 1.7.5. и ее "косоватое" понимание, привело к тому, что на большинстве тр-ров, на выводе нейтрали, шина на шине.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 1.10.2009, 23:48
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(gomed12 @ 1.10.2009, 23:36) *
Но это рекомендация.
Обычный вывод от ЗУ сталь-полоса или пруток, а отходящая нейтраль - алюм.-шина, под одну шпильку разнородные металлы-нехорошо.
Кочевавшая из ПУЭ в ПУЭ непосредственность из п. 1.7.5. и ее "косоватое" понимание, привело к тому, что на большинстве тр-ров, на выводе нейтрали, шина на шине.


ПУЭ п.1.1.17. Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Разнородные металлы вместе действительно нехорошо..., а кому сейчас легко? icon_biggrin.gif Могу ошибаться, но в ГОСТ примеры таких соединений (из разнородных металлов) вроде приводятся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.10.2009, 0:21
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
...но не обязательным.

Значит имеется и другой вариант?
Но на выводе могут оказаться 3 металла: олово, сталь, алюмен.
Из этих металлов по активности, последовательность такая: олово, алюмен, сталь, эл. химическому разрушению подвергаются в обратной последовательности.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.10.2009, 6:50
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Исходя из вопроса действуйте как вам велит совесть


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Погранец_*_*
сообщение 2.10.2009, 9:58
Сообщение #26





Гости






Уважаемые коллеги.
Всем огромное спасибо за время потраченное на ответы. Было интересно прочитать Ваши мнения.
Пара реплик конкретно к:
Zzazemleno
1.Попробуйте прочитать подряд п 1.7.5 и 1.7.6 ПУЭ, возможно поймете смысл слова НЕПОСРЕДСТВЕННО.
2. У вас логика типично "инспекторская"(подозреваю что так и есть). Т.е все что говорите Вы - правильно. Все в ответ приводимые доводы это "Увидели определение «главная заземляющая шина» и что она является частью заземляющего устройства и «раскрутили» для себя новые требования. " Без комментариев.
3. Посмотрите на досуге как заземляется нулевой вывод транса в КТП.
Спасибо.

gomed12
Фразы: "следуя букве п.1.7.5. нейтраль необходимо глухозаземлить в точке ее рождения, т.е. внутри трансформатора, где образовалась звезда." и "Кочевавшая из ПУЭ в ПУЭ непосредственность из п. 1.7.5. и ее "косоватое" понимание, привело к тому, что на большинстве тр-ров, на выводе нейтрали, шина на шине."
просто и ясно выразили все что я хотел сказать.
Спасибо.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 2.10.2009, 17:32
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



УФФ.. И когда начнут писать нормальные РД , ТИ и правила?


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uten
сообщение 3.10.2009, 20:19
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2009
Пользователь №: 15753



Цитата(Dmitry_G @ 2.10.2009, 18:32) *
УФФ.. И когда начнут писать нормальные РД , ТИ и правила?

Являюсь инспектором Ростехнадзора. Иногда заглядываю на Ваш форум. Интересно увидеть разные мнения, рассуждения. Увидел вопрос, который задал Погранец по способам заземления нейтрали трансформатора, естественно задело, что инспектора Ростехнадзора обвиняют в неправильных требованиях. Извините, но поставленный вопрос не совсем понятен. Поясню, что не понятно и задам наводящие вопросы:
1) Подстанция предназначена для электроснабжения только одного объекта (склад хлора) или от ТП получают электроснабжение и другие объекты?
2) Мне непонятно, зачем в ТП (отдельно стоящей, а не встроенной) организовывать отдельную ГЗШ, так как в здании ТП все проводящие части обычно связаны с магистралью заземления?
3) Из вопроса - система заземления объекта ТN-С. Для чего было организовывать раздельные шины РЕ и N?
4) Правильно ли я Вас понял, что от вывода нейтрали каждого трансформатора проложен только один проводник (шина) на ГЗШ, кроме этого проводника нейтраль трансформатора ни с чем более не соединена?
5) От чего (с какого места) заземлен корпус каждого трансформатора?
Вопросы для Gomed12:
1) Почему Вам не нравится такой контакт, когда на вывод (шпильку) заведены две шины, как такой способ соединения может повлиять на контакт?
2) Кто мешает выполнить проводники на выводе (шпильке) нейтрали трансформатора (заземляющий, РЕN) из одного материала, почему в качестве заземляющего проводника должна быть шина, а не допустим многожильный проводник с наконечником?
3) В каком месте в соединениях на шпильке (выводе) нейтрали трансформатора применяется олово?
Р.S. В правилах, есть примеры, когда фраза или слово воспринимаются по разному, встречаются и противоречащие друг другу требования (правда, очень редко и связано это с тем, что не успели переиздать все главы ПУЭ 7 изданием).
Инспектор Ростехнадзора такой же человек и бывает не прав (я не про этот случай, так как есть вопросы).
Согласованный в Ростехнадзоре проект, еще не означает, что там все правильно.
Не надо меня посылать взглянуть, как заземляется нейтраль трансформатора в КТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 3.10.2009, 20:24
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(uten @ 3.10.2009, 21:19) *
Согласованный в Ростехнадзоре проект, еще не означает, что там все правильно.


В смысле? В проекте или по факту в эл.установке?


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uten
сообщение 3.10.2009, 20:43
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2009
Пользователь №: 15753



Цитата(Dmitry_G @ 3.10.2009, 21:24) *
В смысле? В проекте или по факту в эл.установке?

Имел ввиду в проекте, а по жизни: и в проекте и по факту (во втором случае, чаще)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.10.2009, 23:14
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
1) Почему Вам не нравится такой контакт, когда на вывод (шпильку) заведены две шины, как такой способ соединения может повлиять на контакт?

Все же контакт получше будет, если отступить от шпильки, одиночные контакты надежнее.
Если хотите поясню почему именно на выводе.
Цитата
2) Кто мешает выполнить проводники на выводе (шпильке) нейтрали трансформатора (заземляющий, РЕN) из одного материала, почему в качестве заземляющего проводника должна быть шина, а не допустим многожильный проводник с наконечником?

Многожильный, запареллеленными жилами?
Да Вы в жизнь такую не примете.
Вообще-то, говорят и пишут многопроволочная жила.
Можно, все равно лучше одиночно, рядышком.
Цитата
3) В каком месте в соединениях на шпильке (выводе) нейтрали трансформатора применяется олово?

Стандартные прижимные шайбы на выводах, насколько понимаю, облуженные оловом.

Сообщение отредактировал gomed12 - 3.10.2009, 23:47


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uten_*
сообщение 4.10.2009, 12:41
Сообщение #32





Гости






Цитата(gomed12 @ 3.10.2009, 23:14) *
Все же контакт получше будет, если отступить от шпильки, одиночные контакты надежнее.
Если хотите поясню почему именно на выводе.
Спасибо, хотелось бы увидеть Ваши пояснения (всегда интересно услышать мнения специалиста - практика)
Многожильный, запареллеленными жилами?
Да Вы в жизнь такую не примете.
Вообще-то, говорят и пишут многопроволочная жила.
Можно, все равно лучше одиночно, рядышком.
Упс... icon_wink.gif icon_wink.gif icon_wink.gif icon_wink.gif Спасибо, что поправили. Конечно же имел в виду многопроволочный icon_biggrin.gif
Стандартные прижимные шайбы на выводах, насколько понимаю, облуженные оловом.

Спасибо, не знал icon_sad.gif .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.10.2009, 15:52
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
5) От чего (с какого места) заземлен корпус каждого трансформатора?
uten, ОПЧ в системе заземления TN не заземляются.
Извините, или Вы еще в ПУЭ-6, или совсем "зеленный" инспектор.

Сообщение отредактировал gomed12 - 4.10.2009, 15:53


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uten
сообщение 4.10.2009, 16:33
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2009
Пользователь №: 15753



Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 16:52) *
uten, ОПЧ в системе заземления TN не заземляются.
Извините, или Вы еще в ПУЭ-6, или совсем "зеленный" инспектор.

Считайте, что "зеленый"!!! icon_biggrin.gif А в ПУЭ-6 я в той, части которую не успели изменить, а в остальном всецело в 7 издании. А если от этого же трансформатора получает электроснабжение объект по системе заземления ТТ? Заземлен он (корпус трансформатора) или имеет связь с глухозаземленной нейтралью в данном случае называйте как Вам нравится, все равно все связано с магистралью заземления (в пределах здания ТП).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 4.10.2009, 17:59
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 15:52) *
uten, ОПЧ в системе заземления TN не заземляются.


А какая по Вашему мнению должна быть выполнена мера защиты (по п. 1.7.51) от косвенного прикосновения на корпусе трансформатора при пробое изоляции в обмотках напряжением до 1000В? При чем тут какая-либо система зазмеления (ТТ, IT, ТN)? Если вдруг произойдет отгорание РЕN проводника от нейтрали трансформатора и произойдет пробой изоляции обмоток НН трансформатора на корпус, не ужели Вам будет важно, чтобы корпус был занулен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.10.2009, 19:03
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(uten @ 4.10.2009, 16:33) *
А в ПУЭ-6 я в той, части которую не успели изменить, а в остальном всецело в 7 издании.

У Погранец ТП-новая, поэтому все части выполняются всецело по 7 изданию.
Цитата
А если от этого же трансформатора получает электроснабжение объект по системе заземления ТТ?

Даже в этом случае на ТП останется система TN и в СУП сведутся ОПЧ трансформатора, а на ТТ объекта никто не покушается.
Наличие TN на ТП никогда не мешало организации ТТ по ходу передачи энергии в любом месте.
Цитата
Заземлен он (корпус трансформатора) или имеет связь с глухозаземленной нейтралью в данном случае называйте как Вам нравится, все равно все связано с магистралью заземления (в пределах здания ТП).

Инспектор так рассуждать не имеет право.


Цитата(Zzazemleno @ 4.10.2009, 18:59) *
А какая по Вашему мнению должна быть выполнена мера защиты (по п. 1.7.51) от косвенного прикосновения на корпусе трансформатора при пробое изоляции в обмотках напряжением до 1000В?

Для этого существуют диф. защита по высокой, защита должна сработать до соприкосновения, косвенное не допускается.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 4.10.2009, 19:28
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



косвенное не допускается.
[/quote]

Интересно, как это не допускается? Оно же может возникнуть. И что бы диф.защита сработала от замыкания вывода НН на корпус нужна земля, а не нуль (возможно ошибаюсь, в реллейке не силен)? Или это к данному случаю не относиться (п.1.7.78 ПУЭ указывает на электроустановки напряжением до 1000В, в камере трансформатора присутствуют и открытые токоведущие части напряжением и выше и до 1000В)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.10.2009, 19:43
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Zzazemleno @ 4.10.2009, 19:28) *
Интересно, как это не допускается?Оно же может возникнуть. И что бы диф.защита сработала от замыкания вывода НН на корпус нужна земля, а не нуль...

Косвенное соприкосновение-это соприкосновение живого существа, когда ОПЧ ЭУ не связан с РЕ, а пол, стены и ПЧ на досягаемых этому существу расстояниях связаны с РЕ, только в этом случае создаются условия возникновения косвенного соприкосновения.
А у тр-ра ОПЧ связаны с РЕ, защита среагирует при возникновении.
Диф.защита постоянно сравнивает токи с высокой и низкой и при утечке дают команду на отключение по высокой, тем самим защищая транс.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uten
сообщение 4.10.2009, 19:46
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2009
Пользователь №: 15753



Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:03) *
Инспектор так рассуждать не имеет право.

Спасибо, приму к сведению. Про контакты на выводе нейтрали трансформатора не расскажите (почему две шины на выводе, хуже, чем две шины рядом с выводом)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 4.10.2009, 20:00
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 19:43) *
Косвенное соприкосновение-это соприкосновение живого существа, когда ОПЧ ЭУ не связан с РЕ, а пол, стены и ПЧ на досягаемых этому существу расстояниях связаны с РЕ, только в этом случае создаются условия возникновения косвенного соприкосновения.
А у тр-ра ОПЧ связаны с РЕ, защита среагирует при возникновении.
Диф.защита постоянно сравнивает токи с высокой и низкой и при утечке дают команду на отключение по высокой, тем самим защищая транс.


В электроустановках напряжением до 1000 В в качестве защиты от косвенного прикосновения применяется как правило несколько защит. Ну а если диф. защита не отключит, какие меры защиты помогут (до срабатывания реллейки выше)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения