Сообщение
#21
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Щит проектировался под систему TN-C И скока-же ответвлений с 1по 9этаж надо делать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И скока-же ответвлений с 1по 9этаж надо делать? Ровно столько, сколько потребуется. Если появятся желающие перейти на TN-C-S. (никто этого делать не заставляет!). А если будет много желающих, то "ответвятся" на 1-м этаже, лучше в ГРЩ, и протянут пятый провод. Но об этом уже было. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Да я то как раз понимаю о чем вы говорите и как классически выполняется разделение знаю. ...в принципе именно этот нюанс меня и смущает. Другого разделения нет и мы обязаны в любой ситуации выполнять классически, чтобы не подставлять своего брата-электрика. Цитата А насчет проводника соединяющего PE и N не знаю я таких докУментов где оговаривается что PEN и проводник параллельно к которому подключена катушка счетчика не может им быть. Так-же, как и то что это должна быть именно ПЕРЕМЫЧКА. В 1.7.135...В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные [i]зажимы или шины для проводников, соединенные между собой[/i]точно указано, что шины непосредственно на месте разделения соединяются между собой, какой Вам еще докУмент? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
||
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Цитата В 1.7.135...В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собойточно указано, что шины непосредственно на месте разделения соединяются между собой, какой Вам еще докУмент? Хорошо. Давайте попробуем еще раз поставить все с ног на голову на конкретном примере см. рис. Если нельзя считать перемычкой проводник проходящий через клеммы счетчика. Почему бы тогда (теоретически) не принять зажим сч-ка за тот самый нулевой зажим(см. выше) соединенный перемычкой с РЕ? Заранее предупрежу комментарии. (Классически TN C-S надо выполнить до вводного автомата,но без применения УЗО считаю это не целесообразным) -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Почему бы тогда (теоретически) не принять зажим сч-ка за тот самый нулевой зажим(см. выше) соединенный перемычкой с РЕ? Между двумя магистральными зажимами орешек перемычка осталась PENом, а должна быть N-проводником. По 1.7.135 две шины в месте разделения д/соединяться N-проводником. Считать зажим счетчика за N-зажим для TNC-S не стал бы, во первых-доступ ограничен, во-вторых это N для TNC, т.к. отвод выполнен от PEN (отсутствуют отдельные PE и N шины по тому же п.1.7.135 ) в нарушение ПУЭ для организации TNC-S. Еще раз повторяюсь, оно (разделение) д/б одинаковым всюду, где делится, со своей окраской и обозначениями: это место уникальное, когда одна система заземления переходит в другую. Цитата (Классически TN C-S надо выполнить до вводного автомата,но без применения УЗО считаю это не целесообразным) 1. На рис. выполнен отвод после АВ. 2. АВ и УЗО к обсуждаемому вопросу не имеют никакого отношения, мы говорим о способе реализации разделения. Сообщение отредактировал gomed12 - 30.9.2009, 8:46 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Давайте попробуем еще раз поставить все с ног на голову .. А зачем? Похоже ваш продукт вне закона ещё и по другой причине. Явно на вводе просматривается алюминий, и явно не 16мм2. "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)". PS Место выхода кабеля. Явно не бетон, похоже на ДСП, исполнено в ПВХ гофре. Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2009, 15:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
А зачем? Похоже ваш продукт вне закона ещё и по другой причине. Явно на вводе просматривается алюминий, и явно не 16мм2. "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)". PS Место выхода кабеля. Явно не бетон, похоже на ДСП, исполнено в ПВХ гофре. Кабель действительно 10 ка. То есть получается в этом случае деление обязательно? с этим продуктом вообще отдельная история. Мной менялся только ШУ. Кабель оставался подключенным на опоре и если вы заметили там вообще на голубом проводе фаза дежурит. Я сам по запарке переноску к нему подключил. Кабель проходит через кирпичную стену и выходит между металлических балок. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. То есть получается в этом случае деление обязательно?.. Кабель проходит через кирпичную стену и выходит между металлических балок. Для того, что б разделить, нужно совмещение функций (N и РЕ) в том, что делим. А для совмещения - сечение 16. Тут вопрос еще о стационарности. Хотя ответвление (не помню точно) тоже д.б.не менее 16, может для кабелей меньше? а может это и не важно - часть кабеля в доме весьма стационарна. Сообщение отредактировал Олега - 1.10.2009, 9:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Товарищ aleks, Вы не правы!
Если Вы считаете, что на первом этаже обеспечили систему TN-C-S, то тогда на второй этаж придет уже система TN-S, а не TN-C-S как на первом этаже, т.к. разделение осуществили прямо на стояке, а не на ответвлении от стояка, как положено. Через Вашу перемычку, соединяющую зажимы PE и N, потечет не только "нулевой" ток, но и "защитный" ток верхнего этажа. Непорядок! Также получается, что к ореху у Вас подключается PEN-проводник помимо N-проводников. Но ведь шине N (к ореху) можно подключать только N-проводники. Сообщение отредактировал Михайло - 1.10.2009, 18:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Товарищ aleks, Вы не правы! разделение осуществили прямо на стояке, Не сделали, а посчитали как бы... -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Всё,всё,всё!
![]() Цитата Хорошо. Давайте попробуем еще раз поставить все с ног на голову на конкретном примере см. рис. Если нельзя считать перемычкой проводник проходящий через клеммы счетчика. Почему бы тогда (теоретически) не принять зажим сч-ка за тот самый нулевой зажим(см. выше) соединенный перемычкой с РЕ? полностью относился к фото с пластиковым боксом. Цитата Считать зажим счетчика за N-зажим для TNC-S не стал бы, во первых-доступ ограничен, во-вторых это N для TNC, т.к. отвод выполнен от PEN (отсутствуют отдельные PE и N шины по тому же п.1.7.135 ) в нарушение ПУЭ для организации TNC-S. Вы почему упорно делаете ударение на шинах? в ПУЭ сказано ЗАЖИМЫ или шины. РЕN приходит на PE шину и перемычкой идет на N зажим счетчика (Или вводного АВ или УЗО). и где сказано что не может быть ограничен к нему доступ? Попробуйте отвлечься от того как привыкли делать и взглянуть на вопрос с другой точки зрения. Я абсолютно согласен с Вариантом классического разделения когда оно делается на ТП или в ГРЩ здания. Но я против лишнего контакта там где он не нужен -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата на PE шину и перемычкой идет на N зажим счетчика Не в составе эл. оборудования, по п.1.7.131. отдельные зажимы (если так уж нравятся). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Не в составе эл. оборудования, по п.1.7.131. отдельные зажимы (если так уж нравятся). ???1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). Или в пункте ошиблись или мы на разных языках говорим? -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
[/i]Или в пункте ошиблись или мы на разных языках говорим? Но это до разделения, а при попытке разделения, будьте добры... -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Но это до разделения, а при попытке разделения, будьте добры... Знаете, что. Я в данный момент допиваю второй стакан водки. И чем ближе дно тем больше убеждаюсь, что как ни крути инет не.... или ни... Короче никак нииизя противопоставить ( читай За менить) личному общению. В общем будете в наших краях. Всегда рад. ![]() ЗЫ. к стати водка у нас по сравнению с вашей нааамного дешевле и качество отменное ![]() -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не в составе эл. оборудования, по п.1.7.131. отдельные зажимы (если так уж нравятся). Aleks 72, к Вашим "???" gomed12 попытался донести, что N-шина(зажим) не должна входить в состав другого оборудования, у нее должно быть свое исключительное предназначение - участие в делении. К примеру, счетчик м.б. снят на длительное время, а N-шина нет. 1.7.131 про сечения это не отсюда. Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2009, 14:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1.7.131 про сечения это не отсюда. Спасибо, Олега, конечно, выше имел в виду п.1.7.135. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Убедительно. Всем большое спасибо. Персонально Олега,Гомед.
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |