Ваше мнение? , Еще раз о разделении

KIVOK
сообщение 28.9.2009, 23:28
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Щит проектировался под систему TN-C
И скока-же ответвлений с 1по 9этаж надо делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.9.2009, 23:42
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(KIVOK @ 28.9.2009, 23:28) *
И скока-же ответвлений с 1по 9этаж надо делать?

Ровно столько, сколько потребуется. Если появятся желающие перейти на TN-C-S. (никто этого делать не заставляет!). А если будет много желающих, то "ответвятся" на 1-м этаже, лучше в ГРЩ, и протянут пятый провод. Но об этом уже было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.9.2009, 8:38
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Aleks 72 @ 28.9.2009, 22:22) *
Да я то как раз понимаю о чем вы говорите и как классически выполняется разделение знаю. ...в принципе именно этот нюанс меня и смущает.

Другого разделения нет и мы обязаны в любой ситуации выполнять классически, чтобы не подставлять своего брата-электрика.
Цитата
А насчет проводника соединяющего PE и N не знаю я таких докУментов где оговаривается что PEN и проводник параллельно к которому подключена катушка счетчика не может им быть. Так-же, как и то что это должна быть именно ПЕРЕМЫЧКА.

В 1.7.135...В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные [i]зажимы или шины для проводников, соединенные между собой[/i]точно указано, что шины непосредственно на месте разделения соединяются между собой, какой Вам еще докУмент?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 30.9.2009, 0:19
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата
В 1.7.135...В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собойточно указано, что шины непосредственно на месте разделения соединяются между собой, какой Вам еще докУмент?


Хорошо. Давайте попробуем еще раз поставить все с ног на голову на конкретном примере см. рис. Если нельзя считать перемычкой проводник проходящий через клеммы счетчика. Почему бы тогда (теоретически) не принять зажим сч-ка за тот самый нулевой зажим(см. выше) соединенный перемычкой с РЕ?
Прикрепленное изображение

Заранее предупрежу комментарии. (Классически TN C-S надо выполнить до вводного автомата,но без применения УЗО считаю это не целесообразным)


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.9.2009, 8:40
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Aleks 72 @ 30.9.2009, 0:19) *
Почему бы тогда (теоретически) не принять зажим сч-ка за тот самый нулевой зажим(см. выше) соединенный перемычкой с РЕ?

Между двумя магистральными зажимами орешек перемычка осталась PENом, а должна быть N-проводником.
По 1.7.135 две шины в месте разделения д/соединяться N-проводником.
Считать зажим счетчика за N-зажим для TNC-S не стал бы, во первых-доступ ограничен, во-вторых это N для TNC, т.к. отвод выполнен от PEN (отсутствуют отдельные PE и N шины по тому же п.1.7.135 ) в нарушение ПУЭ для организации TNC-S.
Еще раз повторяюсь, оно (разделение) д/б одинаковым всюду, где делится, со своей окраской и обозначениями: это место уникальное, когда одна система заземления переходит в другую.
Цитата
(Классически TN C-S надо выполнить до вводного автомата,но без применения УЗО считаю это не целесообразным)

1. На рис. выполнен отвод после АВ.
2. АВ и УЗО к обсуждаемому вопросу не имеют никакого отношения, мы говорим о способе реализации разделения.

Сообщение отредактировал gomed12 - 30.9.2009, 8:46


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.9.2009, 10:17
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Aleks 72 @ 30.9.2009, 1:19) *
Давайте попробуем еще раз поставить все с ног на голову ..

А зачем?
Похоже ваш продукт вне закона ещё и по другой причине. Явно на вводе просматривается алюминий, и явно не 16мм2.
"1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)".

PS Место выхода кабеля. Явно не бетон, похоже на ДСП, исполнено в ПВХ гофре.

Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2009, 15:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 30.9.2009, 20:22
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Олега @ 30.9.2009, 13:17) *
А зачем?
Похоже ваш продукт вне закона ещё и по другой причине. Явно на вводе просматривается алюминий, и явно не 16мм2.
"1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)".

PS Место выхода кабеля. Явно не бетон, похоже на ДСП, исполнено в ПВХ гофре.

Кабель действительно 10 ка. То есть получается в этом случае деление обязательно?
с этим продуктом вообще отдельная история. Мной менялся только ШУ. Кабель оставался подключенным на опоре и если вы заметили там вообще на голубом проводе фаза дежурит. Я сам по запарке переноску к нему подключил. Кабель проходит через кирпичную стену и выходит между металлических балок.


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.10.2009, 9:33
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Aleks 72 @ 30.9.2009, 20:22) *
.. То есть получается в этом случае деление обязательно?..
Кабель проходит через кирпичную стену и выходит между металлических балок.

Для того, что б разделить, нужно совмещение функций (N и РЕ) в том, что делим. А для совмещения - сечение 16. Тут вопрос еще о стационарности. Хотя ответвление (не помню точно) тоже д.б.не менее 16, может для кабелей меньше? а может это и не важно - часть кабеля в доме весьма стационарна.

Сообщение отредактировал Олега - 1.10.2009, 9:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 1.10.2009, 18:17
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Товарищ aleks, Вы не правы!

Если Вы считаете, что на первом этаже обеспечили систему TN-C-S, то тогда на второй этаж придет уже система TN-S, а не TN-C-S как на первом этаже, т.к. разделение осуществили прямо на стояке, а не на ответвлении от стояка, как положено. Через Вашу перемычку, соединяющую зажимы PE и N, потечет не только "нулевой" ток, но и "защитный" ток верхнего этажа. Непорядок!

Также получается, что к ореху у Вас подключается PEN-проводник помимо N-проводников. Но ведь шине N (к ореху) можно подключать только N-проводники.

Сообщение отредактировал Михайло - 1.10.2009, 18:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.10.2009, 18:40
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Михайло @ 1.10.2009, 18:17) *
.. TN-C-S как на первом этаже..

TN-C ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.10.2009, 23:06
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Михайло @ 1.10.2009, 18:17) *
Товарищ aleks, Вы не правы!
разделение осуществили прямо на стояке,

Не сделали, а посчитали как бы...


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 2.10.2009, 18:44
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Всё,всё,всё! icon_smile.gif по этажному щитку давно уже сдался. Да в принципе и притязаний больших не было. Этот вопрос
Цитата
Хорошо. Давайте попробуем еще раз поставить все с ног на голову на конкретном примере см. рис. Если нельзя считать перемычкой проводник проходящий через клеммы счетчика. Почему бы тогда (теоретически) не принять зажим сч-ка за тот самый нулевой зажим(см. выше) соединенный перемычкой с РЕ?

полностью относился к фото с пластиковым боксом.

Цитата
Считать зажим счетчика за N-зажим для TNC-S не стал бы, во первых-доступ ограничен, во-вторых это N для TNC, т.к. отвод выполнен от PEN (отсутствуют отдельные PE и N шины по тому же п.1.7.135 ) в нарушение ПУЭ для организации TNC-S.


Вы почему упорно делаете ударение на шинах? в ПУЭ сказано ЗАЖИМЫ или шины. РЕN приходит на PE шину и перемычкой идет на N зажим счетчика (Или вводного АВ или УЗО). и где сказано что не может быть ограничен к нему доступ? Попробуйте отвлечься от того как привыкли делать и взглянуть на вопрос с другой точки зрения. Я абсолютно согласен с
Вариантом классического разделения когда оно делается на ТП или в ГРЩ здания. Но я против
лишнего контакта там где он не нужен


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.10.2009, 23:23
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
на PE шину и перемычкой идет на N зажим счетчика

Не в составе эл. оборудования, по п.1.7.131. отдельные зажимы (если так уж нравятся).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 3.10.2009, 23:52
Сообщение #34


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 2:23) *
Не в составе эл. оборудования, по п.1.7.131. отдельные зажимы (если так уж нравятся).
???

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Или в пункте ошиблись или мы на разных языках говорим?


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.10.2009, 0:00
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Aleks 72 @ 3.10.2009, 23:52) *
[/i]Или в пункте ошиблись или мы на разных языках говорим?

Но это до разделения, а при попытке разделения, будьте добры...


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 4.10.2009, 0:24
Сообщение #36


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(gomed12 @ 4.10.2009, 3:00) *
Но это до разделения, а при попытке разделения, будьте добры...


Знаете, что. Я в данный момент допиваю второй стакан водки. И чем ближе дно тем больше убеждаюсь, что как ни крути инет не.... или ни... Короче никак нииизя противопоставить ( читай За менить) личному общению. В общем будете в наших краях. Всегда рад. icon_smile.gif

ЗЫ. к стати водка у нас по сравнению с вашей нааамного дешевле и качество отменное brake.gif


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.10.2009, 14:23
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 3.10.2009, 23:23) *
Не в составе эл. оборудования, по п.1.7.131. отдельные зажимы (если так уж нравятся).


Aleks 72, к Вашим "???"
gomed12 попытался донести, что N-шина(зажим) не должна входить в состав другого оборудования, у нее должно быть свое исключительное предназначение - участие в делении. К примеру, счетчик м.б. снят на длительное время, а N-шина нет. 1.7.131 про сечения это не отсюда.


Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2009, 14:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.10.2009, 16:15
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 4.10.2009, 14:23) *
1.7.131 про сечения это не отсюда.

Спасибо, Олега, конечно, выше имел в виду п.1.7.135.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 4.10.2009, 19:17
Сообщение #39


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Убедительно. Всем большое спасибо. Персонально Олега,Гомед.


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.10.2009, 21:58
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Aleks 72 @ 2.10.2009, 19:44) *
..я против лишнего контакта там где он не нужен.

Если уж так категорично, то поставьте на N-проводник орешек без разрыва самого проводника, покрасьте его в голубой цвет.. Пусть себе висит как индикатор деления, за то всё по букве icon_wink.gif , не докопаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения