![]() Авария на Саяно-Шушенской ГЭС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Авария на Саяно-Шушенской ГЭС |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Установленная мощность 10*640 МВт = 6400 МВт, ОРУ 220, 500 кВ. Авария случилась во время пересменки.
http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/Ya...um=1250475044/0 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Наиболее вероятная причина:
При проведении ремонтных работ в стоке водосброса, приоткрыли шлюз для проверки стока. А шлюз выбило полностью. И под давлением вода пошла в трубу водосброса. И ударило в потолок машинного зала столбом воды. Залило генераторы, вода полилась наружу через разбитые стекла. Звук взрыва, это удар столба воды. Задвижку поставили другую. Течь устранили. Воду сбрасывают, чтобы поддержать Майнскую ГЭС (http://www.24auto.ru/forum/offtopic/topic-65499-43.html) Но шлюз же не вручную открывается? Тогда заслуживает внимания ещё одна версия - внедрение и испытание новой системы АСУ: http://greycygnet.livejournal.com/92060.html |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
По моему все гораздо хуже и покрыто мутью http://forums.drom.ru/hakasiya/t1151239745-p23.html
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
http://greycygnet.livejournal.com/93088.html
Гидроудар - очень быстрое (мгновенное) повышение давления в системе "жидкость-труба" из-за быстрого (мгновенного) уменьшения сечения трубы. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7606 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
http://greycygnet.livejournal.com/93088.html Гидроудар - очень быстрое (мгновенное) повышение давления в системе "жидкость-труба" из-за быстрого (мгновенного) уменьшения сечения трубы. Даже в статическом столбе воды, где-то 50 атм. Какой там диаметр водовода? 10, 15м? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
6 или 7м. Просто стоял на ремонте 6 агрегат, а прорвало на втором. Там на моей ссылке на 65 странице форума выложен ролик самого момента аварии. Столб воды летел выше машзала.
Сообщение отредактировал Andrey59 - 19.8.2009, 23:07 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7606 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
6 или 7м. Просто стоял на ремонте 6 агрегат, а прорвало на втором. Там на моей ссылке на 65 странице форума выложен ролик самого момента аварии. Столб воды летел выше машзала. Нетрудно представить потенциальную энергию W=mgh падающей в динамике в водоводе воды. Разнесет все, что и произошло. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 14240 ![]() |
Почему по случаю аварии!!!! Траур по погибшим объявлен только в Хакасии!!!! По официальным только данным 14 погибших и 60 пропавших без вести!!!!В сумме около 80 чел погибли!!!А за что погибли? за то что все наша энергетика работает на износ!!!!И цель у ее хозяев одна как можно больше денег выкачать из них!!!На 100% уверен что все агрегаты выработали свой ресурс, да и плановый ремонт проводился и того что есть под рукой!!!!! Почему все деревня Черемушки оципленна ОМОНОМ!!!!
П.С просто крик души!!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Сегнодня по ящику был озвучен список виновных в аварии. Возглавляет список Чубайс. Интересно кто нибудь из этого списка вообще учился в энергетика. или оказалисьв энергетике потому что хорошие менеджеры.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Как сейчас делают капремонты: приезжают люди, три дня делают вид что работают, но в реальности оборудование даже не разбирается.
Всё... Бабки перечислены, откаты получены, а что будет завтра наших горе директоров не волнует. Они уже пенсионеры у них есть квартиры, дома, яхты, дети и внуки обеспечены по седьмое колено. -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
Как сейчас делают капремонты: приезжают люди, три дня делают вид что работают, но в реальности оборудование даже не разбирается. Всё... Бабки перечислены, откаты получены, а что будет завтра наших горе директоров не волнует. Они уже пенсионеры у них есть квартиры, дома, яхты, дети и внуки обеспечены по седьмое колено. Ну их!Пора наверно опять революцию делать!Так и живем по спирали. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
ребят, не стал лазить по ссылкам, так как время уже поздно(точнее слишком рано), по новостям слышел буквально вчера, говорят что был сбой на какой-то крупной станции и она отключилась, пришлось повесить всё на эту ГЭС, и т.к. она была УЖЕ в аварийном состоянии, она не выдержала такой нагрузки, и получилась катостроффа..... П.С. сори за ошибки в тексте если есть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Всвязи с аварией на эл.станции у нас приняли решение (вернее в Москве) объединить опять эксплуатацию и ремонт. И зарплату вернули докризисную!!!!
![]() Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 8.10.2009, 22:02 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
В сети появился акт расследования...Занятная бумажка на 141 стр.
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Хоть бы одну ссылку оставил Ссылка
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
сергей_абрамов, В акте расследования есть интересные пояснения - не все руководители СШГЭС сдали экзамен. А начальник ЧС сбежал уехал в первых рядах... Видимо показывал пример эвакуации...
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7606 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Даже в статическом столбе воды, где-то 50 атм. В подтверждение сказанному при обсуждении. Парламентская комиссия по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС пришла к выводу, что персонал станции имел достаточно времени для предотвращения ЧП. "Мы считаем так, что если бы в течение последних 13 минут работы гидроагрегата и объявления повышенной вибрации был бы отключен агрегат, то никакой бы аварии не было", — сообщил секретарь комиссии Юрий Липатов... ...Среди ответственных за случившееся были названы экс-глава РАО "ЕЭС России" (сейчас руководитель госкорпорации "Роснано") Анатолий Чубайс, замминистра энергетики Вячеслав Синюгин, бывший технический директор РАО ЕЭС Борис Вайнзихер (теперь глава ТГК-1), и. о. предправления ОАО "РусГидро" Василий Зубакин. Всего в списке около 30 человек. Крупнейшая техногенная катастрофа произошла на ГЭС ранним утром 17 августа. Мощнейший удар воды (ее давление, по оценкам экспертов, достигало как минимум 50 атмосфер) обрушился на второй гидроагрегат станции и полностью его разрушил. Через образовавшуюся брешь водный поток хлынул в машинный зал, где в тот момент находилась ночная смена — 88 человек. Доступ воды в машинный зал оперативный персонал и службы МЧС сумели перекрыть лишь через час. В результате ЧП погибли 75 человек -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Ну вот, 6 блок пошёл.
http://www.eprussia.ru/news/base/2010/49621.htm |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7606 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Да, смотрел, Путину доверили красную кнопку
![]() ![]() С 1 по 6 агрегаты покрыты инеем, на что нажимал не понятно, вода уже д/б течь по водоводу. Обманывают подчиненные или все хором нас? Зачем? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»