Помогите разобраться с электро щитком , В щитке вышибает автомат. выключатель

djonik
сообщение 29.9.2009, 23:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15717



Здравствуйте! Помогите разобраться. Я не электрик и не особо разбираюсь в схемах и т д.
Проблема такая. Когда включен свет и телевизор с компьютером, всё нормально, но стоит включить обогреватель, как вышибает (то ли пакетник, то ли автомат) и гаснет всё в кв. Приходиться в общем коридоре в щитке включать (то ли пакетник, то ли автомат). Там их 2 штуки.
Я конечно понимаю, что сейчас посоветуют вызвать электрика из того же ЖЭКа, но он уже приходил, 2 года назад и что то менял, (какое то старьё на новое) но проблема осталась. Поэтому хочу всё основательно сделать, чтоб не вышибало и нормально работало.
Устанавливать и подключать будет электрик (не шабашник) icon_biggrin.gif
Имеется: 5 люстр в разных помещениях,
1 розетка на кухне (стиралка, чайник, холодильник, ТВ, микроволновка)
2 розетка (обогреватель 1.5 квт)
3 розетка (комп 1.2 квт)
4 розетка (только ТВ)
5 розетка (ТВ двд светильник и обогреватель 1.5 квт)
Что нужно сделать? и как сделать? и с чего начать? Что мне нужно уточнить, для вашего понимания того, что я написал? Сегодня попытаюсь выложить фото щитка, может будет понятнее.

Сообщение отредактировал djonik - 30.9.2009, 0:14
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.9.2009, 23:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Попробуйте подключить к другой розетке, если и при этом выбивает, выбрасывайте обогреватель.
Если нет, проверьте саму розетку и проводку к ней.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
djonik
сообщение 30.9.2009, 0:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15717



А может быть сначала нужно сделать следующие.;
Откусить и выбросить пакетник, на его место прикрутить отрезок DIN-рейки и поставить 2-полюсный автомат на 25 А. Чуть выше старые патроны для пробок срезать и прикрутить более длинную рейку - чем шире, тем лучше, можно на всю ширину щита. Автоматы ДЭК С20 заменить на "брендатые" С16(В16) т.е. Merlin Gerin, ABB, Legrand и т.д. + УЗО на 40А/30мА. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 30.9.2009, 4:52
Сообщение #4





Гости






Прежде всего попробуйте выполнить совет г-на gomed12. Кстати, а что Вы называете пакетником? Если те 4 переключателя, стоящие над планкой, то Вы правы. Только «выбивать» их нечем. Т.е нет у пакетников никаких приспособлений для выбивания. В вашем щитке выбивать могут только автоматы (АВ). Теперь поговорим о нем (Вашем щитке). Разумеется, возможно я не прав, но кажется мне, что у Вас от счетчика на АВ и далее идет алюминий 2,5кв. На такой провод АВ более 10А ставить не годится, т.б. дом явно старый, кто его знает, какая изоляция. Хоршо бы узнать, какая разрешенная мощность на квартиру. Теперь Вы должны решить, что будете делать дальше: ремонт с заменой проводки, или только пчистить щиток? Если только щиток, то есть проблема: как я писал выше, на Ваш провод АВ 20А много (хорошо бы уточнить: какого, все же, сечения, Ваш провод. Возможно, я ошибся и он (провод) хотя бы 4кв.). Тогда
оставляете все как есть, разве что, убираете мусор (ненужные пакетники, пробки, возможно, розетку). Еще, т.к. у Вас 2-х проводка, хорошо бы, перед Вашими АВ установить УЗО 40А, 30мА.Если же я прав, и Ваш провод после АВ – 2,5мм2, то АВ нужно сменить.Хотя бы на 16А. Это тоже для такого провода много, но, если взять 10А, возможно будут отключения по перегрузке. Конечно, на мой взгляд, лучше следить за нагрузкой, чем получить пожар, но, до сих пор ничего не случилось? Будем надеяться на лучшее. Если же Вы надумаете делать ремонт, то… Впрочем, если надумаете – напишите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 30.9.2009, 9:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Даже если все розетки сидят на одном автомате то автомат (если он нормальный) должен спокойно 4кВт выдерживать без отключения. Проще взять клещи и посмотреть токи на автоматах поочередно (в накопление) включая нагрузки. Может и автоматы не держат свой номинал, больно фирма смешная.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 1.10.2009, 11:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Andrey59 @ 30.9.2009, 10:34) *
Может и автоматы не держат свой номинал, больно фирма смешная.

запросто такое может быть, сталкивался с этой фирмой не раз. автомат недогружен, но выключается от тепловухи потому что сам сам разъединитель греется icon_twisted.gif


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Satellite83
сообщение 1.10.2009, 13:23
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 15732



У автоматов ДЭК тепловая защита срабатывает при 60% от номинала. Мы их испытывали и у 95% автоматов был разброс от 40 до 80% и только 5 % срабатывали по номинальному значению. Пытались узнать у производителя почему такой разброс так на почти 50 запросов на завод, завод уже пол года молчит, а по телефону информации не выдают. Поэтому вывод меняйте автоматы на Merlin Gerin, ABB, Legrand и т.д. и поставьте УЗО сразу за счетчиком на 40А, 30мА. И будет Вам счастье.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 1.10.2009, 17:51
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Попробуйте испытать обогреватель у соседей.

Мгновенно защита срабатывает только при КЗ. Поэтому надо прислушаться к совету Gomed'а.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Satellite83
сообщение 1.10.2009, 23:41
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 15732



djonik, а обогреватель какой мощности??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dxpro_*
сообщение 12.1.2010, 23:58
Сообщение #10





Гости






С ваших слов "Устанавливать и подключать будет электрик (не шабашник)" . В таком случае он и разберется в сложившейся проблеме. И нет смысла абы кому задавать этот вопрос. Темболее как я понимаю , проводка у вас в плачевном состоянии. Чем и советую ЗАНЯТЬСЯ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения