![]() Тиристорная нагрузка. , Проблемы с измерением мощности. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Тиристорная нагрузка. , Проблемы с измерением мощности. |
Гость_Slav_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Есть обычная трехфазная сеть.
Большинство нагрузок обычные движки и частотники. Но есть инетересные тиристорные преобразователи, которые включены на линейное напряжение - Uab, Uac, Ubc. Как правильно считать мощность в такой цепи? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7575 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Но есть инетересные тиристорные преобразователи, которые включены на линейное напряжение - Uab, Uac, Ubc. Как правильно считать мощность в такой цепи? С шунта после тиристоров измеряете ток, умножаете на напряжение тоже после, получаете мощность, потребляемую в данный момент нагрузкой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Slav_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Как правильно считать мощность в такой цепи? Мощнасть она и в Африке мощность! Шото такое мощьность?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Не обязательно после тиристоров, пусть и хитрых, энергонадзор же не "опускается" до вашего телека (транзисторный БП) , так и вы, мерьте по входу (до тиристоров).
ЗЫ Хоть в русском языке перемены, но, (за что уважаю физику) закон сохранения энергии ни одному чиновнику не подвластен!!! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Тиристорный регулятор наверное представляет собой регулятор напряжения с фазовым управлением... Самое главное, чтобы ваттметр умел мерять момщность сети с несинусодальным током...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7575 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Более точнее за тиристорами, бесконтактно, клещами постоянного тока типа Mastech M9912 или другими.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Самое главное, чтобы ваттметр умел мерять момщность сети с несинусодальным током... Это точно! Действующее значения тока или мощности клещами после тиристоров -точно не померять
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
Начнем с еврейского "Вопросом на вопрос":
-какую мощность нужно мерять в цепи? Полную, активную по первой гармонике....?? -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16130 ![]() |
Я делаю так: просто узнаю мощность двигателя и с запасом в два раза рассчитываю кабель, автомат и нагрузку. А вот ток точно, это долго подумать нужно, т.к. частоту могут навернуть как и 51 Гц, так и 61 Гц, очень большая разница. Зато мой метод работает и проблем нет.
А, блин, вопрос был как считать мощность, так вот и считать по количеству и мощности двигателей, мощность не изменится, а нагрузка изменится. P.S. А тема то тиристорная нагрузка! Тогда по моему методу считайте). Уже в третий раз правлю), а разве тиристорные преобразователи не являются "частотниками"? Сообщение отредактировал Константин77 - 8.11.2009, 1:34 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 0:44 |
|
![]() |