Ваше мнение? , Еще раз о разделении

Aleks 72
сообщение 26.9.2009, 19:37
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Всем желаю здравствовать! Хотелось бы услышать Ваше мнение о таком варианте разделения нуля. Рабочие идут с ореха, защитные с корпуса.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 27.9.2009, 21:43
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 14.8.2009
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282



По моему все правильно.Щит надеюсь заземлен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.9.2009, 22:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Разделения здесь нет - это система заземления TNC.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 27.9.2009, 23:16
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(gomed12 @ 28.9.2009, 1:25) *
Разделения здесь нет - это система заземления TNC.


То есть Вы считаете, что разделения здесь не произошло? к PEN (центральный стояк) орехом подключен N и отдельным зажимом PE (корпус щита) далее идет трехпроводка. ???


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.9.2009, 23:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Aleks 72 @ 27.9.2009, 23:16) *
То есть Вы считаете, что разделения здесь не произошло? к PEN (центральный стояк) орехом подключен N и отдельным зажимом PE (корпус щита) далее идет трехпроводка. ???

Сравните с
1.7.135. ... В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 28.9.2009, 0:12
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(gomed12 @ 28.9.2009, 2:46) *
Сравните с
1.7.135. ... В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.


Это я все прекрасно понимаю. icon_smile.gif Но... если посмотреть с другой точки зрения- формально все условия выполнены
Цитата
необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников
- орех и корпус щита ест? есть.
Цитата
соединенные между собой
- соеденены стояком
Цитата
pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника
-подключен?подключен.

Имеет право на жизнь?





--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.9.2009, 10:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Aleks 72 @ 28.9.2009, 1:12) *
Это я все прекрасно понимаю. Но... если посмотреть с другой точки зрения- формально все условия выполнены
Имеет право на жизнь?

Формальность и безопасность не совместимы.
Теперь еще раз сравните, если Вы не совсем разобрались с п.1.7.135., рис. 1.7.1. для TNC и рис. 1.7.3. для TNC-S с данным монтажом.
Что на что похожи?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1_*
сообщение 28.9.2009, 10:29
Сообщение #8





Гости






Эта тема обсуждалась уже много раз, но к общему мнению так и не пришли. Ув. "gomed12", если РЕ и N взяты с одной шины но с разных болтов, разве это не разные зажимы и разве нет разделения? А чем отличаются две шины, соединенные перемычкой, от одной шины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.9.2009, 11:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(1 @ 28.9.2009, 11:29) *
Эта тема обсуждалась уже много раз, но к общему мнению так и не пришли. ...если РЕ и N взяты с одной шины но с разных болтов, разве это не разные зажимы и разве нет разделения?

В приведенном монтаже магистральный (шлейфовый) проводник, с которого взяты РЕ и N являются РЕN-проводником, по которому текут и рабочие и защитные токи. Это - TNC.
По монтажу сперва N, потом РЕ, между ними РЕN, такая произвольность соединений характерна для TNC.
Правильно-РЕN питания на РЕ-шину, с нее N-перемычка на отдельную N-шину для потребителей.
Для TNC-S, до разделения TNC, а после TN-S и эта переходная точка должна быть наглядна и узнаваема обслуживающему персоналу для безопасности и исключения ошибочных действий.
Цитата
А чем отличаются две шины, соединенные перемычкой, от одной шины.

В вопросе безопасности защиты от утечек с УЗО-ничем.
Так можно дойти до того, что выполненный монтаж всего стояка считать по TN-S, раз в наличии РЕ и N.

Сообщение отредактировал gomed12 - 28.9.2009, 11:38


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 28.9.2009, 12:24
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата
Формальность и безопасность не совместимы.


Как раз такое подключение и было выполнено в целях повышения безопасности.Объясню. Стандартное подключение в данных щитах происходит следующим образом : PEN заведен на корпус щита через хреновый зажим шины с которой отходят защитные+рабочие проводники.Ну я думаю вы в курсе.Так вот этот самый зажим самое слабое место в щитке так, как на него приходится суммарная нагрузка всех квартир находящихся на площадке, а в Жэке ревизии вы сами знаете,как делаются.Поэтому эти зажимы в 80% случаях горят синим пламенем и фаза идет "гулять" по квартире. Целью подключения 0 рабочих проводников орехом было 1. снять нагрузку с этого самого зажима. 2. обеспечить наименьшее количество соединений по пути N проводника.

Цитата
Теперь еще раз сравните, если Вы не совсем разобрались с п.1.7.135., рис. 1.7.1. для TNC и рис. 1.7.3. для TNC-S с данным монтажом.
Что на что похожи?

Хорошо поставим вопрос по другому.Возьмем отдельно стоящий частный дом/ PEN Заходит на шину PE и без разрыва (к стати у нас это требования энергонадзора) уходит на счетчик, и далее на N.

Какая система? ТNС-S? или я опять ошибаюсь? А если не ошибаюсь то взгляните на фото и найдите пять отличий

Цитата
По монтажу сперва N, потом РЕ


Сдесь согласен орех надо было переместить выше зажима





--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 28.9.2009, 13:10
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Я считаю, что начиная от орех - это система ТN-S, до орех - TN-C.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.9.2009, 15:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Aleks 72 @ 28.9.2009, 12:24) *
Возьмем отдельно стоящий частный дом/ PEN Заходит на шину PE и без разрыва (к стати у нас это требования энергонадзора) уходит на счетчик, и далее на N.
Какая система? ТNС-S? или я опять ошибаюсь? А если не ошибаюсь то взгляните на фото и найдите пять отличий

Так выполнялось бы, если бы в дом заходил уже разделенный PEN, т.е. TNS, а так ТNС. Не выполняется условие организации на месте разделения соответствующих шин, соединенных между собой.
Требование надзора в этой ситуации исходит из конкретной ситуации, а не от системы заземления.
Им необходимо ограничить доступ к питающему PENу и тем более к N до счетчика.
Цитата
Сдесь согласен орех надо было переместить выше зажима

Не только, между орехами остается PEN-проводник, вместо N-проводника.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.9.2009, 16:37
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Aleks 72 @ 28.9.2009, 13:24) *
Целью подключения 0 рабочих проводников орехом было 1. снять нагрузку с этого самого зажима. 2. обеспечить наименьшее количество соединений по пути N проводника.

Вот и славно, все эти цели достигнуты. icon_biggrin.gif
Поставив целью разделение PENa, на каждом этаже ставите две шины (PE и N). Деление по 1.7.135, хоть на отдельно взятом этаже (к РЕ ответвление орехом, т.к. при делении от РЕ-шины должны отходить только РЕ-проводники и один N), хоть у корня стояка (с протяжкой 5-го проводника ко всем РЕ-шинам на этажах, что будет лучшим вариантом).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 28.9.2009, 18:18
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(gomed12 @ 28.9.2009, 18:38) *
Так выполнялось бы, если бы в дом заходил уже разделенный PEN, т.е. TNS, а так ТNС. Не выполняется условие организации на месте разделения соответствующих шин, соединенных между собой.

Я конечно дико извиняюсь, но почему не выполняется? PEN приходит в точку разделения на PE шину дальше идет на N шину почему этот проводник не может считаться перемычкой???? потому что он идет через счетчик? или потому,что на PE его не разрезали? может это стереотип мышления?
Цитата
Вот и славно, все эти цели достигнуты.


Цели то достигнуты, но хочется расставить все точки над i




--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.9.2009, 18:51
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Aleks 72 @ 28.9.2009, 19:18) *
Я конечно дико извиняюсь, но почему не выполняется? PEN приходит в точку разделения на PE шину дальше идет на N шину почему этот проводник не может считаться перемычкой???? потому что он идет через счетчик? или потому,что на PE его не разрезали? может это стереотип мышления?

Перемычкой не может считаться, она не "чистая" перемычка, это эл. цепь, к которой по ходу передачи ЭЭ подключена катушка напряжения счетчика, после только на N-шину.
Не видно, где произошло разделение, это разделение д/б для всех цепей одинаковым, чтобы наглядно было видно это место любому ЭТП (мастер, эл. монтер, ЭТЛ, инспектор).
Резать ничего не нужно, магистральный PEN-проводник неплохо смотрится без разрыва, единственное замечание его стыковка к плохой РЕ-шине, сертификат на этот хомут.
Еще раз повторяюсь, безопасность жильцов, в выполненном способе устройства сети, обеспечена, но с системой TNC.
Принципиально, разделения нет.
Для этого необходимо улучшить вид РЕ-шины и проводов с маркировкой и цветовым обозначением, от нее через перемычку установить N-шину на жильцов, а не пучок на орешке.
Цитата
Цели то достигнуты, но хочется расставить все точки над i

Какая цель, если о разделении, она не достигнута.
Вы не воспринимаете то, что говорят, приходится повторяться.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.9.2009, 18:54
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Что конкретно мешает расстановке?
1.Ставьте две шины - РЕ и N.
2. От РЕ-шины ставите перемычку на N-шину, изолированную от корпуса.
3. От N-шины тащите индивидуальные N-проводники к счетчикам.
4. После счетчика - шина N для квартиры. Или сжим.

Отличие, которое Вы ищите, заключается в том, что в частном доме после РЕ-шины нет PEN-проводника с совмещенной функцией, только некоторое кол-во PE-проводников и один N-проводник. Функции проводников четко распределены. При установке Вашего нулевого ореха выше РЕ шины участок проводника их соединяющий, да и выше ореха, остается PEN-проводником. Стало быть деления нет.
Но. Это не повод для грусти. TN-C законная система для этого щита. Переход на TN-C-S есть реконструкция, в связи с этим много канители.
По поводу целесообразности перехода на TN-C-S на отдельно взятом этаже еще можно поспорить. В предложенном варианте (с орехом наверху) действительно хомут разгружается от нулевых рабочих токов (чего не будет при правильном разделении). А это самое главное - не потерять защитный ноль.
Правда это для конкретного этажа. В целом разделение разумеется нужно проводить как можно ближе к источнику.

Сообщение отредактировал Олега - 28.9.2009, 19:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 28.9.2009, 21:22
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата
Вы не воспринимаете то, что говорят, приходится повторяться.


Да я то как раз понимаю о чем вы говорите и как классически выполняется разделение знаю. Цели выполнить разделение в данном случае не было. Вопрос возник постскриптум и суть его заключалась в том, что можно ли данное расключение по формальным признакам отнести к ТNС-S но
видимо не смог верно донести свою мысль до аудитории. Олега вроде "вьехал"
Цитата
что в частном доме после РЕ-шины нет PEN-проводника с совмещенной функцией
.в принципе именно этот нюанс меня и смущает.
А насчет проводника соединяющего PE и N не знаю я таких докУментов где оговаривается что PEN и проводник параллельно к которому подключена катушка счетчика не может им быть. Так-же, как и то что это должна быть именно ПЕРЕМЫЧКА. Буду премного благодарен если восполните этот пробел


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 28.9.2009, 22:11
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Вот и славно, все эти цели достигнут
Какая цель достигнута..? Сам щитотк запитан с нарушением Правил и в выполнить выполнить монтаж разводки от этого щитка без нарушений - не получится! А вот как "выкрутится" из этого положения .....?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 28.9.2009, 22:22
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(KIVOK @ 29.9.2009, 1:11) *
Какая цель достигнута..? Сам щитотк запитан с нарушением Правил и в выполнить выполнить монтаж разводки от этого щитка без нарушений - не получится! А вот как "выкрутится" из этого положения .....?

Конкретнее пожалуйста


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.9.2009, 23:24
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Aleks 72 @ 28.9.2009, 21:22) *
.. можно ли данное расключение по формальным признакам отнести к ТNС-S

Низя. Это - типовой случай TN-C.

Цитата(KIVOK @ 28.9.2009, 22:11) *
Какая цель достигнута..? Сам щитотк запитан с нарушением Правил и в выполнить выполнить монтаж разводки от этого щитка без нарушений - не получится! А вот как "выкрутится" из этого положения .....?

Отдельно для Кивка. раз ему влом цитатку сверху прочитать : "Целью подключения 0 рабочих проводников орехом было 1. снять нагрузку с этого самого зажима. 2. обеспечить наименьшее количество соединений по пути N проводника".
В чем собственно состоит нарушение? Щит проектировался под систему TN-C. Для введенных ЭУ это нормально. Никуда вкручиваться-выкручиваться не нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения