![]() Еще раз про пункт 7.10 СП-31 , подключение АВР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Еще раз про пункт 7.10 СП-31 , подключение АВР |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18022 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Требутся включать АВР после вводного рубильника до вводного АВ.
Моя ситуация: На кресте потребители 2 категории. По расчетным токам для каждой секции ближайшие АВ 80А. Поставил после креста. Потребителей первой категории подключил до креста. Два АВРа (один для 1-й, второй для 1-й особой с ИБП). По расчетным токам выбраны АВ - 63А. Сначала поставил (до точки подключения АВР) вводные АВ 250А (по расчету 231А), потом убрал по п.7.10. Сейчас весь в сомненьях. При аварии одного ввода на второй будут подвешены 2АВ по 80 (второй понятно вручную) и 2АВ по 63А. А общего вводного для ограничения нет. Что можно сделать? Ориентироваться при выборе на расчетный ток (231А) или может взять кабель 185 (алюм) на 286А ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 19:37 |
|
![]() |