Требутся включать АВР после вводного рубильника до вводного АВ.
Моя ситуация:
На кресте потребители 2 категории. По расчетным токам для каждой секции ближайшие АВ 80А. Поставил после креста.
Потребителей первой категории подключил до креста. Два АВРа (один для 1-й, второй для 1-й особой с ИБП). По расчетным токам выбраны АВ - 63А.
Сначала поставил (до точки подключения АВР) вводные АВ 250А (по расчету 231А),
потом убрал по п.7.10.
Сейчас весь в сомненьях. При аварии одного ввода на второй будут подвешены 2АВ по 80 (второй понятно вручную) и 2АВ по 63А. А общего вводного для ограничения нет.
Что можно сделать? Ориентироваться при выборе на расчетный ток (231А) или может взять кабель 185 (алюм) на 286А ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2009, 9:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18000
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Интересно, каким образом реализуется непревышение мощности по выданному ТУ в таких случаях? Я конечно могу поставить АВ на 250А в РУ ТП. Но тогда линии к АВР окажутся подключенными точно так же после АВ 250А. Только еще и на чужой территории, быстренько не передёрнешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 27.9.2009, 13:04
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата
Ориентироваться при выборе на расчетный ток (231А) или может взять кабель 185 (алюм) на 286А ?

С вводными кабелями сомнительно. Их нужно проектировать с учетом перспективы. В перспективе нагрузки растут. Проще поменять автоматы.
Можно установить регулируемые АВ с плавной регулировкой и выставить уставки таким образом, чтоб в сумме было 231А. Хотя честно говоря никогда раньше этого не делал и нигде не встречал.

Цитата
Интересно, каким образом реализуется непревышение мощности по выданному ТУ в таких случаях? Я конечно могу поставить АВ на 250А в РУ ТП. Но тогда линии к АВР окажутся подключенными точно так же после АВ 250А. Только еще и на чужой территории, быстренько не передёрнешь.

Если в ТП 250А это еще хуже чем на вводе. Скорее всего по мощности никак не ограничивают... А может спросить у инспектора? icon_smile.gif

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 27.9.2009, 13:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.9.2009, 14:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18000
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 27.9.2009, 14:04) *
С вводными кабелями сомнительно. Их нужно проектировать с учетом перспективы. В перспективе нагрузки растут. Проще поменять автоматы.

С перспективой вопрос сложный. Организация бюджетная. Плюс кризис. Надзор этой организации считает каждую копейку, задоказываешься превышение. Да вобщем-то и денег в три раза меньше того, чего хотят. Уже сейчас.
Плавные регулировки местный электрик, после некоторого кол-ва срабатываний, легко выкрутит на 1, а то и повыше.

Цитата(~Слава~ @ 27.9.2009, 14:04) *
Если в ТП 250А это еще хуже чем на вводе. Скорее всего по мощности никак не ограничивают... А может спросить у инспектора? icon_smile.gif

В ТУ четко прописана величина в кВА. Владелец ТП должен знать с какими максимальными нагрузками работает транс, что подцеплено. ТРН мы ему составляли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 28.9.2009, 9:34
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Думаю необходимо в ТУ отдельной стройкой выделить мощность потребителей I кат из общей мощности.( в т.ч. потребители I кат.). Тогда можно ограничить опираясь на ТУ и соблюдая п. 7.10 СП. Для II кат. установив АВ до креста после ответвления на I категорию. А для I кат. АВ на ответвлении.
В Ленэнерго при заказе мощности отдельно выделяют мощность I кат. Скорее всего как раз для ограничения по I кат. и II.

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 28.9.2009, 9:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey.Ru
сообщение 29.9.2009, 14:08
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 12982



ПУЭ 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
А нужен ли вообще АВР на II категорию????? И как это обосновать???????

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.9.2009, 15:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18000
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 28.9.2009, 9:34) *
..выделить мощность потребителей I кат из общей мощности

В этом нет смысла. После ручного переключения все потребители 1 и 2 кат. д.б. запитаны от второго независимого.

Цитата(Andrey.Ru @ 29.9.2009, 14:08) *
А нужен ли вообще АВР на II категорию????? И как это обосновать???????

Нигде и не написано, что нужен icon_smile.gif . При желании заказчика категория м.б. повышена до I-й установкой АВР. Наличие АВР является отличием I и II категорий надежности ЭС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 30.9.2009, 16:33
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521





Цитата(Олега @ 29.9.2009, 16:24) *
В этом нет смысла. После ручного переключения все потребители 1 и 2 кат. д.б. запитаны от второго независимого.


Почему нет смысла? Вы же хотели ограничить потребление во время аварии:

Цитата(Олега @ 24.9.2009, 21:58) *
Сейчас весь в сомненьях. При аварии одного ввода на второй будут подвешены 2АВ по 80 (второй понятно вручную) и 2АВ по 63А. А общего вводного для ограничения нет.

По моему при аварйной ситуации есть смысл. Отдельно ограничиваете I кат. и отдельно II. Развве нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.9.2009, 17:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18000
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



При аварии I категория (вся) переключится на оставшийся ввод автоматически.
II-ю категорию (всю) переключит вручную электрик. На тот же самый оставшийся ввод.
Что ограничит общее потребление? Бумажка, в которой разделены кВты меж I и II категориями?

Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2009, 17:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.9.2009, 19:21
Сообщение #10





Гости






у меня ВРУ схема крест, до креста со стороны ввода я беру шлйфую кабель на АВР(ЩАП).... У ЩАПа два автомата + реверс.пускатель

Вопрос: нужно ли перед автоматами в щапе ставить рубильник(видимый разрыв)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 30.9.2009, 21:47
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 30.9.2009, 18:56) *
Что ограничит общее потребление? Бумажка, в которой разделены кВты меж I и II категориями?

Для того чтобы уйти от общего потребления в ТУ делим мощность на I кат. и II. Получаем два АВ ограничавающие общее потребление для I и общее для II+соблюдение 7.10 СП.

PS Олега может быть этот вопрос уже решился? Если да то как?

Цитата(Гость @ 30.9.2009, 20:21) *
Вопрос: нужно ли перед автоматами в щапе ставить рубильник(видимый разрыв)

Помоему в ЩАП невозможно установить рубильник обеспечивающий видимый разрыв, габариты не позволят. Есть смысл установить рубильники на ответвлении к АВР или просто перенести автоматы из ЩАП на ответвление (см. сообщения данной темы).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.10.2009, 11:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18000
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 30.9.2009, 21:47) *
Для того чтобы уйти от общего потребления в ТУ делим мощность на I кат. и II. Получаем два АВ ограничавающие общее потребление для I и общее для II+соблюдение 7.10 СП.
PS Олега может быть этот вопрос уже решился? Если да то как?

С двумя АВ люфт все одно получается больше, чем с одним.
Вопрос затормозился. Владелец РУ подписал отказ на присоединение в своих владениях (перспективы развития), хотя владелец трансов дал добро (мощность еще позволяет). Пока рядимся, есть время обдумать ситуацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.10.2009, 23:58
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18000
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



владельца РУ "пробили", сдался, дозволил icon_smile.gif . Просю продолжать советы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.10.2009, 11:42
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7588
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



7.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников первой категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР.
А что за самостоятельность щита, не обясните?
Может от словосочетания "без чьей-либо помощи"?
Не походит ли на что-то другое?
Чтобы до конца придраться, не кажется Вам еще 2-х запятых не хватает, предложение, по-моему, сложносочиненное.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.10.2009, 18:19
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18000
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 23.10.2009, 12:42) *
Не походит ли на что-то другое?

Гомед, мнительный Вы однако. Да и филолог к тому ж. У меня по русскому тройбан был. Посему запятушки до лампочки.
Вы еще истолкуйте "без подпирания палкой" icon_lol.gif

Лучше бы что по заданному в теме. Если имеется что. А то я зря обрадовался, заглянул..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.10.2009, 20:09
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7588
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 23.10.2009, 19:19) *
Лучше бы что по заданному в теме. Если имеется что. А то я зря обрадовался, заглянул..

Который раз хотел поинтересоваться попросить расшифровать очередную "бяку" СП под термином самостоятельного щита (панели) с устройством АВР
Или на уровне понимания?

Сообщение отредактировал gomed12 - 24.10.2009, 20:09


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2009, 22:20
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18000
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Интересуют "бяки"?
На каком таком основании "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей...."? Это п.7.1.37.ПУЭ7.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.10.2009, 23:12
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7588
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 24.10.2009, 22:20) *
Интересуют "бяки"?
На каком таком основании "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей...."? Это п.7.1.37.ПУЭ7.

Спешите, откройте новую тему по ПУЭ, там и обсудим или подождем пока появится возможность.
Пока по СП, теме поста, подскажите смысл термина самостоятельного щита (панели) с устройством АВР.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2009, 23:20
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18000
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 24.10.2009, 23:12) *
Спешите, откройте новую тему по ПУЭ, там и обсудим или подождем пока появится возможность.

Да ладно, валяйте про ПУЭ, тема моя icon_wink.gif . Здесь все одно никто не шевелится. А я Вам пока еще чего подгоню. По ПУЭ.
Начните с простого.
Думается, содержание пунктов несколько поважнее терминологии.

Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2009, 23:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.10.2009, 23:27
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7588
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 25.10.2009, 0:20) *
Думается, содержание пунктов несколько поважнее терминологии.

Показатель владения точными техническими терминами-этот показатель "создает условия для идентичного представления на русском языке международных стандартов, применяемых в качестве отечественных стандартов, обеспечивает взаимопонимание между специалистами".
Так расшифруйте содержание, у меня с этим самостоятельным щитом возникли не идентичность представления.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 11:07
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены