Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Требутся включать АВР после вводного рубильника до вводного АВ.
Моя ситуация: На кресте потребители 2 категории. По расчетным токам для каждой секции ближайшие АВ 80А. Поставил после креста. Потребителей первой категории подключил до креста. Два АВРа (один для 1-й, второй для 1-й особой с ИБП). По расчетным токам выбраны АВ - 63А. Сначала поставил (до точки подключения АВР) вводные АВ 250А (по расчету 231А), потом убрал по п.7.10. Сейчас весь в сомненьях. При аварии одного ввода на второй будут подвешены 2АВ по 80 (второй понятно вручную) и 2АВ по 63А. А общего вводного для ограничения нет. Что можно сделать? Ориентироваться при выборе на расчетный ток (231А) или может взять кабель 185 (алюм) на 286А ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Интересно, каким образом реализуется непревышение мощности по выданному ТУ в таких случаях? Я конечно могу поставить АВ на 250А в РУ ТП. Но тогда линии к АВР окажутся подключенными точно так же после АВ 250А. Только еще и на чужой территории, быстренько не передёрнешь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Цитата Ориентироваться при выборе на расчетный ток (231А) или может взять кабель 185 (алюм) на 286А ? С вводными кабелями сомнительно. Их нужно проектировать с учетом перспективы. В перспективе нагрузки растут. Проще поменять автоматы. Можно установить регулируемые АВ с плавной регулировкой и выставить уставки таким образом, чтоб в сумме было 231А. Хотя честно говоря никогда раньше этого не делал и нигде не встречал. Цитата Интересно, каким образом реализуется непревышение мощности по выданному ТУ в таких случаях? Я конечно могу поставить АВ на 250А в РУ ТП. Но тогда линии к АВР окажутся подключенными точно так же после АВ 250А. Только еще и на чужой территории, быстренько не передёрнешь. Если в ТП 250А это еще хуже чем на вводе. Скорее всего по мощности никак не ограничивают... А может спросить у инспектора? ![]() Сообщение отредактировал ~Слава~ - 27.9.2009, 13:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С вводными кабелями сомнительно. Их нужно проектировать с учетом перспективы. В перспективе нагрузки растут. Проще поменять автоматы. С перспективой вопрос сложный. Организация бюджетная. Плюс кризис. Надзор этой организации считает каждую копейку, задоказываешься превышение. Да вобщем-то и денег в три раза меньше того, чего хотят. Уже сейчас. Плавные регулировки местный электрик, после некоторого кол-ва срабатываний, легко выкрутит на 1, а то и повыше. Если в ТП 250А это еще хуже чем на вводе. Скорее всего по мощности никак не ограничивают... А может спросить у инспектора? ![]() В ТУ четко прописана величина в кВА. Владелец ТП должен знать с какими максимальными нагрузками работает транс, что подцеплено. ТРН мы ему составляли. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Думаю необходимо в ТУ отдельной стройкой выделить мощность потребителей I кат из общей мощности.( в т.ч. потребители I кат.). Тогда можно ограничить опираясь на ТУ и соблюдая п. 7.10 СП. Для II кат. установив АВ до креста после ответвления на I категорию. А для I кат. АВ на ответвлении.
В Ленэнерго при заказе мощности отдельно выделяют мощность I кат. Скорее всего как раз для ограничения по I кат. и II. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 28.9.2009, 9:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 12982 ![]() |
ПУЭ 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. А нужен ли вообще АВР на II категорию????? И как это обосновать??????? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..выделить мощность потребителей I кат из общей мощности В этом нет смысла. После ручного переключения все потребители 1 и 2 кат. д.б. запитаны от второго независимого. А нужен ли вообще АВР на II категорию????? И как это обосновать??????? Нигде и не написано, что нужен ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
В этом нет смысла. После ручного переключения все потребители 1 и 2 кат. д.б. запитаны от второго независимого. Почему нет смысла? Вы же хотели ограничить потребление во время аварии: Сейчас весь в сомненьях. При аварии одного ввода на второй будут подвешены 2АВ по 80 (второй понятно вручную) и 2АВ по 63А. А общего вводного для ограничения нет. По моему при аварйной ситуации есть смысл. Отдельно ограничиваете I кат. и отдельно II. Развве нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При аварии I категория (вся) переключится на оставшийся ввод автоматически.
II-ю категорию (всю) переключит вручную электрик. На тот же самый оставшийся ввод. Что ограничит общее потребление? Бумажка, в которой разделены кВты меж I и II категориями? Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2009, 17:58 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
у меня ВРУ схема крест, до креста со стороны ввода я беру шлйфую кабель на АВР(ЩАП).... У ЩАПа два автомата + реверс.пускатель
Вопрос: нужно ли перед автоматами в щапе ставить рубильник(видимый разрыв) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Что ограничит общее потребление? Бумажка, в которой разделены кВты меж I и II категориями? Для того чтобы уйти от общего потребления в ТУ делим мощность на I кат. и II. Получаем два АВ ограничавающие общее потребление для I и общее для II+соблюдение 7.10 СП. PS Олега может быть этот вопрос уже решился? Если да то как? Вопрос: нужно ли перед автоматами в щапе ставить рубильник(видимый разрыв) Помоему в ЩАП невозможно установить рубильник обеспечивающий видимый разрыв, габариты не позволят. Есть смысл установить рубильники на ответвлении к АВР или просто перенести автоматы из ЩАП на ответвление (см. сообщения данной темы). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для того чтобы уйти от общего потребления в ТУ делим мощность на I кат. и II. Получаем два АВ ограничавающие общее потребление для I и общее для II+соблюдение 7.10 СП. PS Олега может быть этот вопрос уже решился? Если да то как? С двумя АВ люфт все одно получается больше, чем с одним. Вопрос затормозился. Владелец РУ подписал отказ на присоединение в своих владениях (перспективы развития), хотя владелец трансов дал добро (мощность еще позволяет). Пока рядимся, есть время обдумать ситуацию. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
владельца РУ "пробили", сдался, дозволил
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
7.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников первой категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР.
А что за самостоятельность щита, не обясните? Может от словосочетания "без чьей-либо помощи"? Не походит ли на что-то другое? Чтобы до конца придраться, не кажется Вам еще 2-х запятых не хватает, предложение, по-моему, сложносочиненное. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не походит ли на что-то другое? Гомед, мнительный Вы однако. Да и филолог к тому ж. У меня по русскому тройбан был. Посему запятушки до лампочки. Вы еще истолкуйте "без подпирания палкой" ![]() Лучше бы что по заданному в теме. Если имеется что. А то я зря обрадовался, заглянул.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Лучше бы что по заданному в теме. Если имеется что. А то я зря обрадовался, заглянул.. Который раз хотел поинтересоваться попросить расшифровать очередную "бяку" СП под термином самостоятельного щита (панели) с устройством АВР Или на уровне понимания? Сообщение отредактировал gomed12 - 24.10.2009, 20:09 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Интересуют "бяки"?
На каком таком основании "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей...."? Это п.7.1.37.ПУЭ7. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Интересуют "бяки"? На каком таком основании "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей...."? Это п.7.1.37.ПУЭ7. Спешите, откройте новую тему по ПУЭ, там и обсудим или подождем пока появится возможность. Пока по СП, теме поста, подскажите смысл термина самостоятельного щита (панели) с устройством АВР. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Спешите, откройте новую тему по ПУЭ, там и обсудим или подождем пока появится возможность. Да ладно, валяйте про ПУЭ, тема моя ![]() Начните с простого. Думается, содержание пунктов несколько поважнее терминологии. Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2009, 23:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Думается, содержание пунктов несколько поважнее терминологии. Показатель владения точными техническими терминами-этот показатель "создает условия для идентичного представления на русском языке международных стандартов, применяемых в качестве отечественных стандартов, обеспечивает взаимопонимание между специалистами". Так расшифруйте содержание, у меня с этим самостоятельным щитом возникли не идентичность представления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |