Автоматы 3Р и 4Р |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматы 3Р и 4Р |
22.9.2009, 11:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 |
Подскажите пожалуйста в каких случаях "рвут" N - проводник.
В одних проектах предусмотрен 3-х полюсный АВ, в котором рвутся три фазы, а в другом 4-х полюсный, где рвется еще и нейтраль. Из каких соображений выбираются эти выключатели. |
|
|
Юлия Александровна Автоматы 3Р и 4Р 22.9.2009, 11:14
Гость Может 4-х полюсный - это УЗО? 23.9.2009, 0:11
yur 4-полюсные обычно используют в сети TN-S
Если не р... 23.9.2009, 12:18
Олега Мне известны следующие причины разрыва:
1.Перегруз... 23.9.2009, 14:17
gomed12 "В соответствии с п. 1.7.8 ПУЭ нулевой рабочи... 23.9.2009, 15:32
Олега Цитата(gomed12 @ 23.9.2009, 16:32) ... 23.9.2009, 16:25
Олега ДП:
ПОСОБИЕ ПО ВЫБОРУ СЕЧЕНИЙ N, РЕ и PEN ПРОВОДНИ... 23.9.2009, 23:33
DoctorGauss Олега
Не совсем понятен п.4.2. в части:
"Защи... 24.9.2009, 6:01
Олега Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 7:01) Не ... 24.9.2009, 12:23

DoctorGauss Цитата(Олега @ 24.9.2009, 15:23) "ож... 24.9.2009, 12:30

Олега Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 13:30) Не... 24.9.2009, 15:21
Олега Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 7:01) И п... 24.9.2009, 12:37
DoctorGauss Цитата(Олега @ 24.9.2009, 15:37) Интересн... 24.9.2009, 12:41
Олега Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 13:41) ..... 24.9.2009, 13:46

DoctorGauss Цитата(Олега @ 24.9.2009, 16:46) Где Вы у... 24.9.2009, 13:49
Олега Цитата(DoctorGauss @ 24.9.2009, 13:41) Во... 24.9.2009, 14:09
DoctorGauss Цитата(Олега @ 24.9.2009, 17:09) Предлага... 24.9.2009, 14:17
gomed12 ГОСТ Р 50571.9-94
473.3.2.1 Системы ТТ и TN
а) В с... 24.9.2009, 21:00
Олега Спасибо, gomed12.
В этом ГОСТе "закорючек... 24.9.2009, 23:29
СТАТИКА Все же вы смеетесь... 28.10.2009, 2:34
DoctorGauss gomed12
Спасибо, все прояснилось. 28.10.2009, 7:25
Гость Во взрывопасных зонах 2.11.2009, 15:28![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 2:45 |
|
|
|
|