Подскажите срок действия лабороторных испытаний кабеля 6 Кв перед включением!!!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Десять суток.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Каждый потребитель (в данном случае сети) сам решает! Узнайте у эксплуатирующих кабель сетей!
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
посмотрите нормы испытания эл. оборудования, если не ошибаюсь, периодичность испытания 1 раз в 3 года, соответственно и протокол действителен 3 года
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вопрос был кабель 6кВ перед вводом -повторюсь -10 суток потом испытываем вновь .т.к. за это время может произойти всякое .
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
С 6 кв кабелем не сталкиавлся, но в электроустановках 0,4кв все приемо-сдаточные испытания,измерения действуют 6 мес,если объект не сдан Ростехнадзор заставляет делать новые испытания- у нас так; они говорят, что по ихним внутренним документам так положено.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Насчет 6 месяцев не знаю по приемо-сдаточным возможно и так ,для этл лучше прийдут еще разок. а вот акт допуска действителен три месяца у нас.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если речь идет о приемо-сдаточных испытаниях, то временный Акт-допуск выдается на 6 мес. (теперь по моему на 3 мес.), испытания КЛ здесь не при чем, что касается 10 сут., то НТД такого не встречал
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7623 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
СО-34-45-509-2005 Сопротивление изоляции обмоток статоров электродвигателей напряжением выше 1 кВ вместе с питающим кабелем, пускаемых после длительного простоя или нахождения в резерве, также не нормируется. Считается достаточным, если указанное сопротивление составляет не менее 1 МОм на 1 кВ номинального линейного напряжения.... (измеренное) при напряжении обмотки выше 1 кВ - мегаомметром на напряжение 2500 В.
Для кабеля д/б где-то так же. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15709 ![]() |
Подскажите срок действия лабороторных испытаний кабеля 6 Кв перед включением!!! По ПУЭ и ПТЭЭП Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. По ПТЭЭП Периодичность испытания кабелей на напряжение до 35 кВ - 1 раз в год в течение первых 5 лет эксплуатации, а в дальнейшем: 1 раз в 2 года для кабельных линий, у которых в течение первых 5 лет не наблюдалось пробоев при испытаниях и в эксплуатации 1 раз в год, если в этот период отмечались пробои изоляции; 1 раз в 3 года для кабельных линий на закрытых территориях (подстанции, заводы и др.); во время ремонтов оборудования для кабелей, присоединенных к агрегатам, и кабельных перемычек напряжением 6 - 10 кВ между сборными шинами и трансформаторами в распределительных устройствах. Рекомендуется производить измерение сопротивления изоляции кабелей на напряжение выше 1000 В до и после испытания повышенным напряжением. Срок действия лабораториных испытаний перед подачей напряжения в нормативной документации не указан. Срок действия акта допуска от Ростехнадзора тут не причем. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 ![]() |
Пантелеев Е. Г., Штуков Н. В., Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию. Москва, 1972.
в ней сказано, что не более 48 часов. но эту книжку не покажешь монтажной организации. Есть еще у кого информация, чем регламентируется срок от испытания до включения? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
В смете есть трудозатраты. Чел. часы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Не занаю как там ваш Гостехнадзор. Но у нас при сдаче новых объектов или после длительного простоя, настолько сыкливые ответственные люди, бояться что кабель с пластмассовой изоляцией влагу наберет. Вот и ездим испытывать и проверять оборудование как дурни. ДО монтажа на складе, непосредствено перед монтажом и установкой, после монтажа. А потом если оно простояло пару неделек требуют повторного. Деньги то не платят за испытания, так бы проверяли б только один раз, согласно срокам ПТЭЭП. Вот такая вот ________ малята.
Сообщение отредактировал dimone493 - 15.6.2012, 6:32 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.9.2012 Пользователь №: 28531 ![]() |
для высоковольтных кабельных линий нигде таких норм не встречал, которые оговаривали бы промежуток времени между проведенными приемосдаточными испытаниями и подачей номинального напряжения на испытанный кабель... а в реальности для вновь вводимых объектов случалось так, что инспектор Ростехнадзора, выписывающий акт-допуск мог посчитать, что протоколы испытаний устарели и предписать провести повторные испытания, но опять же норм, указывающих срок действия протокола приемосдаточных испытаний кабельной линии до ввода в эксплуатацию никто не показывал, просто шли навстречу и проводили повторные испытания (чаще всего просто сопротивление изоляции измеряли повторно)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |