Срок действия испытаний кабеля

Гость_Гость_evgeniy_ch_*_*
сообщение 22.9.2009, 15:43
Сообщение #1





Гости






Подскажите срок действия лабороторных испытаний кабеля 6 Кв перед включением!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.9.2009, 18:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Десять суток.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 28.9.2009, 17:35
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Каждый потребитель (в данном случае сети) сам решает! Узнайте у эксплуатирующих кабель сетей!


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.9.2009, 23:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



посмотрите нормы испытания эл. оборудования, если не ошибаюсь, периодичность испытания 1 раз в 3 года, соответственно и протокол действителен 3 года


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 29.9.2009, 7:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Вопрос был кабель 6кВ перед вводом -повторюсь -10 суток потом испытываем вновь .т.к. за это время может произойти всякое .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.9.2009, 14:16
Сообщение #6





Гости






С 6 кв кабелем не сталкиавлся, но в электроустановках 0,4кв все приемо-сдаточные испытания,измерения действуют 6 мес,если объект не сдан Ростехнадзор заставляет делать новые испытания- у нас так; они говорят, что по ихним внутренним документам так положено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 29.9.2009, 18:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Насчет 6 месяцев не знаю по приемо-сдаточным возможно и так ,для этл лучше прийдут еще разок. а вот акт допуска действителен три месяца у нас.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.9.2009, 0:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если речь идет о приемо-сдаточных испытаниях, то временный Акт-допуск выдается на 6 мес. (теперь по моему на 3 мес.), испытания КЛ здесь не при чем, что касается 10 сут., то НТД такого не встречал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.11.2009, 22:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7623
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



СО-34-45-509-2005 Сопротивление изоляции обмоток статоров электродвигателей напряжением выше 1 кВ вместе с питающим кабелем, пускаемых после длительного простоя или нахождения в резерве, также не нормируется. Считается достаточным, если указанное сопротивление составляет не менее 1 МОм на 1 кВ номинального линейного напряжения.... (измеренное) при напряжении обмотки выше 1 кВ - мегаомметром на напряжение 2500 В.
Для кабеля д/б где-то так же.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zzazemleno
сообщение 10.11.2009, 0:04
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 15709



Цитата(Гость_evgeniy_ch_* @ 22.9.2009, 15:43) *
Подскажите срок действия лабороторных испытаний кабеля 6 Кв перед включением!!!

По ПУЭ и ПТЭЭП Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется.
По ПТЭЭП Периодичность испытания кабелей на напряжение до 35 кВ - 1 раз в год в течение
первых 5 лет эксплуатации, а в дальнейшем:
1 раз в 2 года для кабельных линий, у которых в течение первых 5 лет не наблюдалось пробоев при испытаниях и в эксплуатации 1 раз в год, если в этот период отмечались пробои изоляции;
1 раз в 3 года для кабельных линий на закрытых территориях (подстанции, заводы и др.);
во время ремонтов оборудования для кабелей, присоединенных к агрегатам, и кабельных перемычек напряжением 6 - 10 кВ между сборными шинами и трансформаторами в распределительных устройствах.
Рекомендуется производить измерение
сопротивления изоляции кабелей на напряжение выше 1000 В до и после испытания повышенным напряжением.
Срок действия лабораториных испытаний перед подачей напряжения в нормативной документации не указан. Срок действия акта допуска от Ростехнадзора тут не причем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_43
сообщение 3.6.2012, 21:17
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



Пантелеев Е. Г., Штуков Н. В., Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию. Москва, 1972.
в ней сказано, что не более 48 часов.
но эту книжку не покажешь монтажной организации.
Есть еще у кого информация, чем регламентируется срок от испытания до включения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.6.2012, 8:45
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В смете есть трудозатраты. Чел. часы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_43
сообщение 6.6.2012, 22:05
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



Цитата(Работник @ 4.6.2012, 10:45) *
В смете есть трудозатраты. Чел. часы

вопрос не в трудозатратах, вопрос в действии испытаний
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 15.6.2012, 6:30
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Не занаю как там ваш Гостехнадзор. Но у нас при сдаче новых объектов или после длительного простоя, настолько сыкливые ответственные люди, бояться что кабель с пластмассовой изоляцией влагу наберет. Вот и ездим испытывать и проверять оборудование как дурни. ДО монтажа на складе, непосредствено перед монтажом и установкой, после монтажа. А потом если оно простояло пару неделек требуют повторного. Деньги то не платят за испытания, так бы проверяли б только один раз, согласно срокам ПТЭЭП. Вот такая вот ________ малята.

Сообщение отредактировал dimone493 - 15.6.2012, 6:32


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rrromario
сообщение 27.9.2012, 7:44
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 28531



для высоковольтных кабельных линий нигде таких норм не встречал, которые оговаривали бы промежуток времени между проведенными приемосдаточными испытаниями и подачей номинального напряжения на испытанный кабель... а в реальности для вновь вводимых объектов случалось так, что инспектор Ростехнадзора, выписывающий акт-допуск мог посчитать, что протоколы испытаний устарели и предписать провести повторные испытания, но опять же норм, указывающих срок действия протокола приемосдаточных испытаний кабельной линии до ввода в эксплуатацию никто не показывал, просто шли навстречу и проводили повторные испытания (чаще всего просто сопротивление изоляции измеряли повторно)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения