Подключение АВР , Пункт 7.10 СП-31

~Слава~
сообщение 14.9.2009, 20:23
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Всем добрый вечер!

Помогите разобраться с подключением АВР.
Пункт 7.10 СП-31
"При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников первой категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР.
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления этот щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления и до аппарата защиты.
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя."

В моем случае нужно ли защищать линии к АВРу или нет? АВР находится в отдельном щите на расстоянии 2м от вводной панели.
Если да то как выполнить требование СП или АВ на чертеже в данном случае не является аппаратом защиты на вводе?
Как правильно трактовать этот пункт, в чем смысл?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 13.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2407
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 14.9.2009, 23:40
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



АВ на чертеже, судя по всему, неправильно нанесён. Начинка АВР уже просчитана под нужную нагрузку и подключается до АВ, но может после аппаратов управления. С другой стороны, проектировщику виднее что он имел ввиду ему и отвечать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 15.9.2009, 6:09
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(~Слава~ @ 15.9.2009, 0:23) *
Как правильно трактовать этот пункт, в чем смысл?

Правильно трактовать так: АВР питает ЭП, критичные к перерыву питания. Следовательно, чем меньше защитных аппаратов между источником питания и АВР - тем лучше. Вывод: убирайте свои автоматы, подключайте кабели после рубильника и ведите к АВР в стальной трубе для большей надежности (для защиты от мех. повреждений).


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 17.9.2009, 22:06
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата
АВ на чертеже, судя по всему, неправильно нанесён.

АВ нанесен для защиты линии идущей к АВР. Другой вопрос необходимо ли ее защищать, учитывая длину 2м?

Цитата
чем меньше защитных аппаратов между источником питания и АВР - тем лучше

С этим усвоил. А как насчет защиты линии идущей к АВР?

Цитата
ведите к АВР в стальной трубе для большей надежности

ВРУ находится в электрощитовой. Не разу не видели кабелей к АВРу в мет. трубе. Сама возможность механического повреждения в этом помещении сомнительна. Или в вашей практике было?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 18.9.2009, 5:38
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(~Слава~ @ 18.9.2009, 2:06) *
А как насчет защиты линии идущей к АВР?
ВРУ находится в электрощитовой. Не разу не видели кабелей к АВРу в мет. трубе. Сама возможность механического повреждения в этом помещении сомнительна. Или в вашей практике было?

Линия всего 2 м. В нормах где-то укзаывается, что допускается делать ответвления проводником меньшего сечения при длине линии... вот не помню, где я это видел (ПУЭ, СП31-110-2003)... кажется до 3 м (или до 6 м). А про стальную трубу это я, конечно, загнул. Но для пущей надежности почему бы нет?


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 24.9.2009, 17:34
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата
где я это видел (ПУЭ, СП31-110-2003)... кажется до 3 м (или до 6 м).


Это ПУЭ п.3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. [i]Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.

Насколько я понял в моем случае для того чтобы убрать АВ необходимо выбрать ответвление после "креста" сечением на ступень больше чем кабель (выбранный по расчетному току) идущий с АВР на шину Iкат (считаю что аппарат защиты установлен в самом устройстве АВР). Я прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2009, 18:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Написано: не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Выберете больше - хуже не будет. Но достаточно и такого же.

Личное мнение. АВ сразу после креста предпочтительнее, т.к. снятие защиты на участке пусть и до 6м абсолютно ничем логически не обосновано.(да ещё и убедитесь, что в панели АВР стоит вводной АВ). Это на мой взгляд. Если Доктор Гаус обоснует такое допущение из весьма нормативных правил в виде ПУЭ (заодно, раз уж дает ссылку icon_smile.gif ) буду рад придерживаться такой схемы. А пока ставлю АВ для АВР в водной панели, а на панели АВР - рубильники, иначе весь ГРЩ превращается в некое ВУ - отключаешь одну из панелей ГРЩ, а напряжение на транзитном до АВР кабеле остается. Не хорошо это. При выполнении работ можно повредить изоляцию, а защита только вводная. Зачем нам лишний шум, жертвы?

PS Интересно, присутствует ли допущение из ПУЭ про 6м в ГОСТе? Есть мнение, что "Нарушение ГОСТ преследуется по закону, следовательно, даже если буквы недосчитается, то это уже наказуемо". icon_biggrin.gif Если добавить лишнее (буквы от себя), то видимо аналогично.

Сообщение отредактировал Олега - 24.9.2009, 19:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 24.9.2009, 20:28
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 24.9.2009, 18:38) *
Личное мнение. АВ сразу после креста предпочтительнее, т.к. снятие защиты на участке пусть и до 6м абсолютно ничем логически не обосновано.


Согласен. Устанавливая АВ перед АВР или перемщая АВ с ввода в АВР на ответвление после креста надежность электроснабжения для I кат. не уменьшается, (т.к. в любом случае в готовых схемах АВР АВ почти всегда есть) и ответвление с АВР защищены . Но как же тогда быть с п. 7.10 СП-31? Или считать АВ после креста не вводными для данного ГРЩ (ВУ), но тогда как мне кажется смысл этого пункта теряется..


Цитата(Олега @ 24.9.2009, 18:38) *
PS Если Доктор Гаус обоснует такое допущение из весьма нормативных правил в виде ПУЭ (заодно, раз уж дает ссылку буду рад придерживаться такой схемы.


Присоединяюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2009, 23:52
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Слава, весь смысл этого пункта заключен в том, чтобы линии к АВР были подключены после рубильника (для безопасности и ремонта), но до вводного аппарата защиты на все остальное здание (в Вашем случае это ПН-2), а не после него. При срабатывании вводных аппаратов на потребителей бОльших категории (у Вас после ПН-2) автоматы к АВР независимо от этого остаются включены.
При установке вместо рубильника и ПНов вводного АВ ("в качестве защиты и управления" как в п.7.1.25 ПУЭ, например) линии к АВР подключаются перед этим вводным АВ, т.е. непосредственно после вводного кабеля.

При установке (наличии) АВ в панели АВР ответвление защищено от перегрузки (при наличии ТР в АВ). От кз - нет. В этом случае короткое на линии в 6м или на вводных клеммах АВ может прервать только АВ в ТП, а скорее выгорание ответвления, т.к. в ТП с защитой не мельчат. А так-то пункт про 6м конечно есть.. Непонятно только, почему не сделать по-человечески, по максимуму.

Сообщение отредактировал Олега - 25.9.2009, 0:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 25.9.2009, 5:54
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Олега @ 24.9.2009, 21:38) *
....
PS Интересно, присутствует ли допущение из ПУЭ про 6м в ГОСТе? Есть мнение, что "Нарушение ГОСТ преследуется по закону, следовательно, даже если буквы недосчитается, то это уже наказуемо". icon_biggrin.gif Если добавить лишнее (буквы от себя), то видимо аналогично.

Здравствуйте все.
Привожу ПУЭ <a name="p3116">3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты

.....

Конец цитаты
По моему весь спор из-за вольного трактования слова "Допускается в случаях необходимости" Если проектировщик (или монтажник) выносит аппарат защиты на 6м. от щита (скорее от шинопровода или др.) то НЕОБХОДИМОСТЬ данного решения надо обосновывать. Если обоснования нет, то надо выполнять по первому предложению вышеприведенной цитаты. Принцип "я так захотел" здесь не уместен. Думаю что ГОСТ здесь данную ситуацию не прояснит если (не)имеется обоснование.
С уважением ко всем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.9.2009, 9:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Кроме функционирования АВР еще необходимо периодически выводить его из работы для испытаний, тех. обслуживания и ремонта.
Для этого необходим коммутационный аппарат перед АВР с 2-х сторон.
Вообще-то АВР выполнен некорректно: при исчезновении напряжения с одного из вводов есть возможность подачи встречного напряжения на другой ввод.
Параллельность старого переключателя и нового АВР чревата плохими последствиями.
По-моему, для возможности ручного управления необходимо убрать переключатель, установить на каждый ввод свой независимый аппарат, после коммутация каждого из вводов посредством силовых контактов контакторов АВР, а после (до) АВР между отходящими секциями установить рубильник (разъединитель).

Сообщение отредактировал gomed12 - 25.9.2009, 9:40


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2009, 9:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(OBON @ 25.9.2009, 6:54) *
По моему весь спор из-за вольного трактования ..

Обращение к Доктору Гаусу было вызвано иными причинами, из другой темы, уважаемый ОВОN.
Со сказанным согласен.
Слава, в дополнение к вопросу хочу добавить, что подключение линий АВР после креста не совсем то, что нужно для 1-й категории. Переключенный однажды на резервный ввод, этот рубильник может быть забыт надолго. Даже если появится напряжение на рабочем вводе. При этом напряжение присутствует на обоих вводах в АВР и то обстоятельство, что оно от одного источника ничем не индицируется. К примеру, в таких помещениях как операционная обязаны стоять индикаторы состояния вводов, но они обычно ставятся на линии, питающие АВР. И в Вашем варианте включения будут оба светиться при фактическом наличии одного ввода.
Предпочтительнее считаю вариант: рубильник - счетчик - разветвление на АВ к АВР(-ам) и на крест. После креста АВ на все здание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 25.9.2009, 13:02
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 24.9.2009, 23:52) *
Непонятно только, почему не сделать по-человечески, по максимуму.


По максимуму всмысле не менее чем вводные кабели? В моем случае на одном вводе 3-АПвБбШп-(4х240) в голове на БКТП АВ 1000А ответвление в равном или расчетном сечении считаю проблемматичным.


Цитата(Олега @ 24.9.2009, 23:52) *
Предпочтительнее считаю вариант: рубильник - счетчик - разветвление на АВ к АВР(-ам) и на крест. После креста АВ на все здание.

Такая схема решает проблемму с индикацией вводов, но есть вопросы:
1) Защита счетчиков, как же без АВ перед узлом учета. Автомат на ТП может и не спасти;
2)Счетчики и ТТ д.б. расчитанны на аварийный режим, а в нормальном режиме будут работать на недогрузе. Не вызовет ли это вопросов в сбытовой компании (ПСК)?

Цитата(Олега @ 24.9.2009, 23:52) *
К примеру, в таких помещениях как операционная обязаны стоять индикаторы состояния вводов, но они обычно ставятся на линии, питающие АВР. И в Вашем варианте включения будут оба светиться при фактическом наличии одного ввода.

Почему бы не брать индикацию состояния работы вводов для АВР с верхних губок переключателя? Тогда по-моему все упрощается и можно обойтись без рубильников на вводе. Ведь функцию рубильников может выполнять и переключатель в положении "откл".



Цитата(gomed12 @ 25.9.2009, 9:33) *
Кроме функционирования АВР еще необходимо периодически выводить его из работы для испытаний, тех. обслуживания и ремонта.
Для этого необходим коммутационный аппарат перед АВР с 2-х сторон.

Интересно как в таком случае получают питание потребители I кат. например в лечебном учр.? Шунтируют мимо АВР, подтаскивают дизель или просто закрывают все учреждение на ремонт?

Цитата(gomed12 @ 25.9.2009, 9:33) *
Вообще-то АВР выполнен некорректно: при исчезновении напряжения с одного из вводов есть возможность подачи встречного напряжения на другой ввод.
Параллельность старого переключателя и нового АВР чревата плохими последствиями.

Не очень понял почему? Gomed12 если можно поподробней.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 25.9.2009, 13:35
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 25.9.2009, 2:52) *
При установке (наличии) АВ в панели АВР ответвление защищено от перегрузки (при наличии ТР в АВ). От кз - нет. В этом случае короткое на линии в 6м или на вводных клеммах АВ может прервать только АВ в ТП, а скорее выгорание ответвления, т.к. в ТП с защитой не мельчат. А так-то пункт про 6м конечно есть.. Непонятно только, почему не сделать по-человечески, по максимуму.

Защита на ТП обеспечивает защиту от минимального КЗ в конце линии. Дополнительные 6 м меньшего сечения большого влияния на КЗ не оказывают. Поэтому смысла в установке автоматов в начале 6-метровой линии, питающей АВР, не вижу. Тем более вероятность возникновения КЗ на таком коротком участке очень низкая.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.9.2009, 13:37


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2009, 15:15
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DoctorGauss @ 25.9.2009, 14:35) *
Защита на ТП обеспечивает защиту от минимального КЗ в конце линии. Дополнительные 6 м меньшего сечения большого влияния на КЗ не оказывают. Поэтому смысла в установке автоматов в начале 6-метровой линии, питающей АВР, не вижу. Тем более вероятность возникновения КЗ на таком коротком участке очень низкая.

"Защита на ТП обеспечивает защиту от минимального КЗ в конце линии". Ага, но только своей линии, вводной.
Это "минимальное кз" может легко пережечь тонкий провод в 6м. Кто просчитывал термостойкость, знают, что уложиться в норматив бывает не так просто даже с приличным кабелем. Когда ТП рядом и вводной со слоновью ногу. Огульно говорить, что при любых условиях обеспечена защита не стоит. кстати на ТП м.б. установлен и селективный аппарат.. А не верите - устройте эксперимент icon_biggrin.gif .
То, что не видите смысла в установке АВ, не основание. Основание, как Вы излагали, есть ГОСТ. Найдите тождественный пункт.
Кстати, почему именно 6м ? не 5 или 7.
А давайте вовсе не будем ставить АВ не вводе в любое здание. ГРЩ более 6 м - видимо крайне редкое явление, поэтому все ответвления можно делать прямо от вводного кабеля, всё законно. Да и небыло пока ещё в практике случаев выгорания щитов. Кажется. Правда в прошлом годе в моем ГРЩ осью петли дверцы перетерло изоляцию проводника к АВР icon_sad.gif , а так больше и не слыхивал.

Цитата(~Слава~ @ 25.9.2009, 14:02) *
По максимуму всмысле не менее чем вводные кабели?

Нет, это про размещение АВ для АВР непосредственно в ВУ.

Цитата(~Слава~ @ 25.9.2009, 14:02) *
1) Защита счетчиков, как же без АВ перед узлом учета. Автомат на ТП может и не спасти;

Счетчик не прямоточный, через ТТ. Ничего страшного, это типовая схема для ГРЩ здания. Требуется коммутационный аппарат для замены счетчика.

Цитата(~Слава~ @ 25.9.2009, 14:02) *
2)Счетчики и ТТ д.б. расчитанны на аварийный режим, а в нормальном режиме будут работать на недогрузе. Не вызовет ли это вопросов в сбытовой компании (ПСК)?

Можно задать вопрос сразу, еще до получения ТУ на узел учета от ПСК. Сам пока рисую и сдаю, но гарантии, что завтра не завернут никаких.


Цитата(~Слава~ @ 25.9.2009, 14:02) *
Почему бы не брать индикацию состояния работы вводов для АВР с верхних губок переключателя? Тогда по-моему все упрощается и можно обойтись без рубильников на вводе. Ведь функцию рубильников может выполнять и переключатель в положении "откл".

Это особый случай. АВР стоит непосредственно у оперблока. И индикаторы отображают состояние вводов именно на входе в этот АВР. Дело в том, что состояние вводов в здание м.б. и в норме, а до потребителя напор не доходит.

Сообщение отредактировал Олега - 25.9.2009, 14:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 25.9.2009, 17:08
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 25.9.2009, 18:15) *
"Защита на ТП обеспечивает защиту от минимального КЗ в конце линии". Ага, но только своей линии, вводной.
Это "минимальное кз" может легко пережечь тонкий провод в 6м. Кто просчитывал термостойкость, знают, что уложиться в норматив бывает не так просто даже с приличным кабелем. Когда ТП рядом и вводной со слоновью ногу. Огульно говорить, что при любых условиях обеспечена защита не стоит. кстати на ТП м.б. установлен и селективный аппарат.. А не верите - устройте эксперимент icon_biggrin.gif .
То, что не видите смысла в установке АВ, не основание. Основание, как Вы излагали, есть ГОСТ. Найдите тождественный пункт.
Кстати, почему именно 6м ? не 5 или 7.
А давайте вовсе не будем ставить АВ не вводе в любое здание. ГРЩ более 6 м - видимо крайне редкое явление, поэтому все ответвления можно делать прямо от вводного кабеля, всё законно. Да и небыло пока ещё в практике случаев выгорания щитов. Кажется. Правда в прошлом годе в моем ГРЩ осью петли дверцы перетерло изоляцию проводника к АВР icon_sad.gif , а так больше и не слыхивал.

Разумеется, своей линии.
Может пережечь, а может и не пережечь; может тонкий провод, а может и не тонкий. Вот только может быть дешевле заменить 6 м отрезок, чем городить дополнительные аппараты, тем самым снижая надежность и повышая затраты на их обслуживание. Пусть защита не обеспечена (теоретически), но может это делать и не стоит. Автоматы ведь защищают не только от КЗ, но и от перегрузки. А что будет, если он сработает при этой перегрузке?. Ведь первая категория - это могут быть пож. насосы, вентиляторы подпора воздуха и дымоудаления, лифты для перевозки пож. подразделений. И при пожаре линии электроснабжения противопожарных устройств должны отработать, пока не сгорят. Для чего защищать линию 6 м, если сгореть может весь объект?
В чем смысл эксперимента, который Вы предлагаете провести?
По поводу тождественного пункта: Вы так и не поняли то, о чем я толковал Вам в теме про 3р и 4р аппараты. Там Вы ссылаетесь на пособие, которое не имеет статус нормативного, поэтому я попросил Вас подтвердить пунктами из норм. В этой теме обсуждается конкретный пункт норм, поэтому не могу понять, что за пункт Вы мне предлагаете еще поискать. Если есть возражения и дополнения по нормам и т.д., то лучше продолжить разговор в личке или в той теме, откуда все началось, ибо оффтоп.
Вовсе АВ не ставить на вводе я не предлагал, мое предложение относится к конкретному случаю. Объяснения я привел выше.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.9.2009, 17:09


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2009, 19:06
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DoctorGauss @ 25.9.2009, 17:08) *
Может пережечь, а может и не пережечь; может тонкий провод, а может и не тонкий.

В основном гораздо тоньше чем вводной. Может-не может - это ромашка. Защита должна быть конкретной. Когда-то случайно выдержит, но это не правило. Кстати сечения в ПУЭ вобще не упомянуты. Как бы от этого и не зависит ничего. Хоть 1,5 бери после ввода 240.
Про эксперимент. Это в произвольной форме. Лишь бы поближе к ТП, потолще кабель ввода, да потоньше кабель который необходимо коротнуть. Смысл будет понятен сразу же после эксперимента, уверяю.

Цитата(DoctorGauss @ 25.9.2009, 17:08) *
..может быть дешевле заменить 6 м отрезок, чем городить дополнительные аппараты, тем самым снижая надежность и повышая затраты на их обслуживание. Пусть защита не обеспечена (теоретически), но может это делать и не стоит. Автоматы ведь защищают не только от КЗ, но и от перегрузки. А что будет, ..

Городилова никто не предлагал. АВ установленный в ВУ дублировать автоматом в панели АВР никчему. О какой перегрузке Вы говорите? Автомат просто перемещается в ВУ, линия одна и та же, ответвлений никаких, потому и перегрузки нет. Нет ни снижения надежности, ни повышения затрат на их обслуживание. Защита обеспечивается и теоретически и практически.

Цитата(DoctorGauss @ 25.9.2009, 17:08) *
И при пожаре линии электроснабжения противопожарных устройств должны отработать, пока не сгорят. Для чего защищать линию 6 м, если сгореть может весь объект?

Похоже Вы все же предлагаете избавиться вовсе от АВ, хоть и говорили, что не хотите. На вводе любого АВР ставятся аппараты защиты и управления. Это правило. И на отходящих так же. АВ ставят исключительно для того, чтобы пожар не начался именно с неисправности в ЭУ.

Цитата(DoctorGauss @ 25.9.2009, 18:08) *
не могу понять, что за пункт Вы мне предлагаете еще поискать.

Подтверждение смёшненького 6-метрового тезиса от ПУЭ в ГОСТе. Ваши доводы не убедительны.

Сообщение отредактировал Олега - 25.9.2009, 18:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 25.9.2009, 19:29
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 25.9.2009, 22:06) *
В основном гораздо тоньше чем вводной. Может-не может - это ромашка. Защита должна быть конкретной.

Не вижу смысла защищать этот огрызок.
Цитата(Олега @ 25.9.2009, 22:06) *
Про эксперимент. Это в произвольной форме. Лишь бы поближе к ТП, потолще кабель ввода, да потоньше кабель который необходимо коротнуть. Смысл будет понятен сразу же после эксперимента, уверяю.

Эксперимент проводится, чтобы узнать неизвестные проявления природы. То, что проводник может перегореть, и без эксперимента понятно. К чему огород городить?
Цитата(Олега @ 25.9.2009, 22:06) *
Городилова никто не предлагал. АВ установленный в ВУ дублировать автоматом в панели АВР никчему. О какой перегрузке Вы говорите? Автомат просто перемещается в ВУ, линия одна и та же, ответвлений никаких, потому и перегрузки нет. Нет ни снижения надежности, ни повышения затрат на их обслуживание. Защита обеспечивается и теоретически и практически.

Если автомат "перемещается", т.е. извлекается из АВР и монтируется в начале ответвления, то это вмешательство в конструкцию АВР, на которое необходимо опять получать сертификат соответствия. Перегрузка может быть при нарушении изоляции 6-метрового ответвления до аппаратов защиты, установленных в АВР.
Цитата(Олега @ 25.9.2009, 22:06) *
Похоже Вы все же предлагаете избавиться вовсе от АВ, хоть и говорили, что не хотите. На вводе любого АВР ставятся аппараты защиты и управления. Это правило. И на отходящих так же. АВ ставят исключительно для того, чтобы пожар не начался именно с неисправности в ЭУ.

Я предлагал не ставить автомат в этом конкретном случае, а не вообще "А давайте вовсе не будем ставить АВ не вводе в любое здание".
Вероятность возникновения пожара по вине КЗ 6-метрового кабеля ниже, чем вероятность выхода из строя автомата защиты этого кабеля.
Цитата(Олега @ 25.9.2009, 22:06) *
Подтверждение смёшненького 6-метрового тезиса от ПУЭ в ГОСТе. Ваши доводы не убедительны.

Какой-бы смешной этот пункт не был, но это пункт из нормативного документа, поэтому обязателен к исполнению.
Вы в курсе, что
"Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица."?

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.9.2009, 19:30


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2009, 19:37
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DoctorGauss @ 25.9.2009, 19:29) *
Не вижу смысла защищать этот огрызок.
Эксперимент проводится, чтобы узнать неизвестные проявления природы. То, что проводник может перегореть, и без эксперимента понятно. К чему огород городить?

А защитить огрызок в 7м - смысл уже видите?
Хорошо, что понятно. А то "может пережечь, а может и не пережечь..". К примеру, если человека может торкнуть током, это не повод не ставить защиту, основываясь на том, что не каждый раз убивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 25.9.2009, 19:39
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Олега @ 25.9.2009, 22:37) *
А защитить огрызок в 7м - смысл уже видите?
Хорошо, что понятно. А то "может пережечь, а может и не пережечь..". К примеру, если человека может торкнуть током, это не повод не ставить защиту, основываясь на том, что не каждый раз убивает.

Это уже демагогия. Предлагаю наши прения на этом закончить и послушать остальных участников.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы